Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SashAA
« : 10 Вересень 2021, 09:44:49  »

категория "А" не равно зоне взрывоопасного класса - т.е. размер зоны взрывоопасного клаасса меньше размеров помещения категории "А"
Нормы говорят о другом:
Таблица 1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 :  Категория "А" - "Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не вище ніж 28 °С у такій  кількості,  що  можуть  утворювати  вибухонебезпечні  газо-,  пароповітряні суміші,  у  разі  займання  яких  розвивається  розрахунковий  надлишковий  тиск вибуху у приміщенні,  який  перевищує 5 кПа,  і/або речовини і  матеріали, здатні вибухати  і  горіти  при  взаємодії з  водою,  киснем  повітря  і/або  один  з  одним,  у такій  кількості,  що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні  пере­вищує 5 кПа" Получается следующее если помещение имеет категорию "А" то избыточное давление взрыва всегда более 5кПа.
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) п. 4.5.8, "2) при избыточном расчетном давлении взрыва газо-паровоздушной взрывоопасной смеси, превышающем 5 кПа, взрывоопасная зона занимает весь объем помещения."
Так что получается зона на всё помещение.  Ну и необходимо выполнять систему оповещения с нормируемыми показателями звукового давления требует равномерного размещения оповещателей.
Автор: t-100
« : 05 Вересень 2021, 17:46:16  »

Возникла необходимость оснастить системой оповещения 1-го типа производственное помещение категории "А".
Сейчас конечно же начнётся "заезженная пластинка" от поределённых аккаунтов...
Но напомню две вещи, которые смогут Вам помочь:
1) категория "А" не равно зоне взрывоопасного класса - т.е. размер зоны взрывоопасного клаасса меньше размеров помещения категории "А";
2) если электроустановку разместить за пределами зоны взрывоопасного класса, то нет необходимости взрывозащищённого исполнения.
Возможно будет полезно уточнить у технологов и энергетиков объекта размеры зоны взрывоопасного класса.
Автор: SashAA
« : 18 Серпень 2021, 12:21:40  »

Застосувати іскробезпечні кола
у производителя нет документов подтверждающих соответствие данного изделия "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"
Автор: SashAA
« : 18 Серпень 2021, 12:20:29  »

В паспорте на "Тортилу" написано - 95 дБ.
Всё верно, и даже есть декларация с модулем В, но на Тортилу во взрывозащищённом исполнении нет сертификата ЕN 54-3
Автор: Roman3R
« : 17 Серпень 2021, 19:48:14  »

У Веды - есть пожарный нет взрывозащиты)
Застосувати іскробезпечні кола
Автор: rga
« : 17 Серпень 2021, 17:01:19  »

В паспорте на "Тортилу" написано - 95 дБ.
у меня производственное помещение и по 56 ДБНу  уровень фонового шума 80 дБ
ДБН дает среднепотолочные данные. Производства-то бывают разные. Может, именно ваше не такое шумное?
Автор: rga
« : 17 Серпень 2021, 16:49:40  »

Кроме корифеев рынка сирены во взрывозащищенном исполнении выпускают производители, заточенные, как понимаю, под промышленное и шахтное оборудование. Насчет пожарных сертификатов не знаю, скорее, вряд ли, но посмотрите:
http://tdbumaga.com.ua/?p=pvss

http://eurosvyaz.com.ua/products/product/592/HS-60-EEx/index.html

http://www.mashprom.com.ua/category/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

https://flagma.ua/vzryvozashchishchenny-svetozvukovoy-opoveshchatel-so1416635-1.html

Кое-где написано "пожарные".
Автор: SashAA
« : 17 Серпень 2021, 16:36:21  »

Ув. коллеги.
Возникла необходимость оснастить системой оповещения 1-го типа производственное помещение категории "А". И столкнулся с тем, что на рынке Украины отсутствуют звуковые (светозвуковые) оповещатели которые бы имели и сертификат по ДСТУ EN 54-3:2003 и документы подтверждающие соответствие "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"
Есть оповещатели ТИРАС которые имеют данные документы, но у них "Рівень звуку: 65 дБ", а у меня производственное помещение и по 56 ДБНу  уровень фонового шума 80 дБ - значит надо на 15 больше, т.е. 95 дБ.
Поделитесь информацией может кто знает кто производит оповещатели во взрывозащищенном исполнении которые и сертефицированы по ЕН 54.
(Уже просмотрено и связывался со службой поддержки: Меридиан и Сенко - есть взрывозащита - нет пожарного сертификата. У Веды - есть пожарный нет взрывозащиты)