Автор: Сугор
« : 22 Липень 2021, 09:19:33  »

CC19, ну, если от ВРУ надежнее, удобнее и дешевле, то это, однозначно, лучшее решение
Автор: CC19
« : 22 Липень 2021, 07:37:41  »

CC19, почему, как вариант, не использовать РЕ шину ближайшего щита, ну, скажем щита освещения от которого подключено освещение в санузлах
Якщо підключати до РЕ шин найближчих щитів, то потрібно в 3-5 разів більше провода. Також, щити освітлення підключені кабелем 5х4, а магістраль ОСЗП у мене ПВ-1х16. Тобто, ланцюг "ГЗШ-магістраль ОСЗП (ПВ-1х16)-провідник ДСЗВ (ПВ-1х4)-ванна" виглядає більш надійним за рахунок більших переізів та коротших провідників.
Автор: Сугор
« : 21 Липень 2021, 22:25:20  »

чи все-таки необхідно тягнути окремі провідники від ванн до ГЗШ?
CC19, почему, как вариант, не использовать РЕ шину ближайшего щита, ну, скажем щита освещения от которого подключено освещение в санузлах?
Лет 10 назад столкнулся с похожей проблемой. Сейчас точно не могу вспомнить документ, возможно, это требование (допущение) уже действует... В общем там было написано что допускается ДСУП устраивать от РЕ жилы кабеля освещения который заходит в это помещение.
Автор: CC19
« : 21 Липень 2021, 22:11:12  »

Є лікарня, з замкнутим по колу коридором. По коридору за підвісною стелею прокладаю лотки. В цьому лотку прокладаю магістраль ОСЗП - ПВ-1х16 до якої за допомогою відгалуджуючих зжимів (без розриву!) та проводу ПВ-1х6 приєдную всі метелеві елементи, що підлягають ОСЗП. В якості ГЗШ прийнято РЕ шину ввідного пристрою, до якої і приєднується магістраль ПВ-1х16. Також в лікарні є декілька санвузлів з металевими ваннами, які необхідно приєднати до ДСЗП. Питання: чи можна приєднати ванни за допомогою проводу ПВ-1х4 до магістралі ОСЗП, що проходе по коридору, чи все-таки необхідно тягнути окремі провідники від ванн до ГЗШ?