Автор: Roman3R
« : 15 Червень 2021, 16:30:16  »

Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
ВСН 139-83
Автор: stuff
« : 15 Червень 2021, 13:38:40  »

Виходячи з наведеного муфти необхідно ставити там де може бути "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"

Ответвление магистрального питающего кабеля в опору освещения считается тем местом где может быть  "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"?
Автор: Roman3R
« : 30 Листопад 2010, 16:26:48  »

Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
ПУЕ України . 2.3.52.   При соединении и оконцевании силовых кабелей нужно применять конструкции муфт, отвечающие требованиям их работы и окружающей среды. Соединения и оконцевания на КЛ должны быть выполнены таким образом, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды и чтобы соединения и оконцевания выдер¬живали испытательные напряжения в соответствии с действующими нормами эксплуатации КЛ.

Виходячи з наведеного муфти необхідно ставити там де може бути "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"
Автор: мадо
« : 30 Листопад 2010, 16:11:00  »

Суть в том что пришли замечание. " НЕОБОСНОВАННО ПРИНЯТЫ КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ 0,4 кВ" .Я не стороник концевых муфт считаю что их нужно ставить токо на переходе кабель - воздушка(может еще нескоко случаев). А в ГРЩ и или в щитах с ІР 54 ( илиІР,,,) смисл ?????.   Позвонил знакомому монтажнику с 20 летним стажем говорит что муфты концевые никогда в помещения не устанавливают токо наконечники.

Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
Перед этим они их по другому обекту захотели теперь не хотят - припарили.
Автор: Sergey U.
« : 25 Листопад 2010, 21:55:07  »

Подскажите есть ли норматив где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ.

Из СНиП 3.05.06-85-Электротехнические устройства "3.92. Монтаж муфт силовых кабелей напряжением до 35 кВ и контрольных кабелей должен выполняться в соответствии с ведомственными технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте.
"
также можете почитать - ВСН 139-83  "Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств"
А также вот эта книга - http://eom.com.ua/index.php/topic,559.msg2992.html#msg2992

    Я лично заказываю концевые муфты для кабелей с бумажной изоляцией (грубо говоря она нужна для бандажа изоляции и защите ее от пересыхания, и попадания влаги в кабель) и на полиэтиленовые кабели, на ПВХ кабели не заказываю муфты.
   Наконечники применяю свыше 16мм.кв,  и то если есть необходимость, к примеру - если есть в проекте применение перемычек заземляющих, которые садятся на корпус/болт, то и для 6...10мм.кв. Вообще нужно понимать куда будет садиться та или иная жила кабеля/провода, если в модульный автомат, который (в основном) до 16...25мм.кв.  допускает присоединение кабеля и наконечник там не нужен, а ежели садить тот же кабель 16мм.кв. в ЯРП, то там без него не как, вот основные принципы ИМХО! ;)
Автор: PrepsuPatha
« : 25 Листопад 2010, 16:32:11  »

где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ
Нужно посмотреть в инструкциях по монтажу, а вообще при сечении до 10 мм? включительно - наконечники, от 35 мм? - муфты. На 16 мм? и 25 мм? возможны варианты.
Автор: Electrician
« : 25 Листопад 2010, 15:54:13  »

Имеется в виду, сфера применимости, следующих вариантов?
- разделка кабеля, установка муфты, установка наконечников;
- разделка кабеля, установка наконечников.
Так? Или что-то другое?
Автор: мадо
« : 25 Листопад 2010, 15:11:31  »

Подскажите есть ли норматив где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ.