Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: my_move
« : 07 Лютий 2021, 08:59:46  »

Неужели никто не может посоветовать?

Интернет может.
http://gefest-spb.ru/cabel/kanal/cable_channel_galvanized_metal_kkmo_15x15_white_cap.html
Кабель канал оцинкованный ККМО 15х15 мм.

пластиковые наотрез отказались
А почему? Просто так, из вредности? Странное какое-то решение, ведь в РФ даже стальные трубы для электропроводок из обычной толщины в усиленные порывались нормировать; про легкие (тонкостенные) так и вообще лучше разговоров не разговаривать. А тут вдруг - тонкостенные металлические короба... в школе... странно как-то.
Автор: andery
« : 05 Лютий 2021, 07:29:34  »

uksusXIII, я тоже за решение которое предложил Сугор, прокладывть по полу вышего этажа.

1. Не противоречит ли открытая проводка в металлических коробах (исключительно на потолке в школе) нормам?
Если б школа была на территории Украины - то нет, у нас и в пластиковых прокладывают. :)

2. Если можно применять металлические миникороба -  посоветуйте недорогих производителей в РФ.
Я давно как-то искал, но так и не нашел. Если кто знает в Украине где достать и посмотреть - напишите.
Автор: rga
« : 04 Лютий 2021, 19:27:50  »

Давайте предположим, что школа находится в Украине - я хоть пойму, где искать нормы.
Школы в Украине проектируют в соотвествии с ДБН В.2.2-3:2018, где сказано:
8.28   Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з ДБН В.2.5-23.

Ну и:
8.27   Електропостачання, електрообладнання, електроосвітлення будівель слід проектувати згідно з ПУЕ, ДБН В.2.5-23, НПАОП 40.1-1.32, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.5-28, ДСТУ Б В.2.5-82, [12], [13].

А что касается металлических миникоробов, когда-то искала. Мини в Украине начинается с 50х50 в ДКС, например. В Розетке нашелся короб 50х35 от Эковей. Похоже на кроба россиской «ЕКА групп», где диапазон размеров очень привлекательный: https://www.ekagroup.ru/production/cable_designs/kabel-kanaly/seriya-minikoroba/
Автор: Sharfik
« : 04 Лютий 2021, 17:07:35  »

Добрый день, форумчане! Нужен совет. Достался объект - общеобразовательная школа. Каркас здания - монолитный ж/бетон. Под групповые сети в монолите закладывали ПВХ трубы, но есть нюанс. Проходимость труб в перекрытиях всего 10-15 процентов   По перегородкам ненамного лучше, но их хоть можно штрабить. Заказчик предложил искать варианты не противоречащие нормам (школа в РФ). Как вариант хотим использовать по потолкам проводку к светильникам в металлических миникоробах (пластиковые наотрез отказались).
В связи с этим два вопроса:
1. Не противоречит ли открытая проводка в металлических коробах (исключительно на потолке в школе) нормам?
2. Если можно применять металлические миникороба -  посоветуйте недорогих производителей в РФ.
Короба за подвесными потолками должны закрываться крышками.
См. СП 76.13330.2016 и СП31-110-2003. В первом много чего хорошего написано. Второй больше по расчетам.

Курганский завод ЭМИ, ИЭК. Остальные будут дороже думаю.

Если прокладка не за подшивным, а прям поверх, то может лучше взять у ИЭК трубы алюминиевые? И фиг пробъешь и безопасно.
Автор: Сугор
« : 04 Лютий 2021, 16:05:17  »

uksusXIII, как вариант проводку для освещения прокладывать в подготовке пола верхнего этажа, покрайней мере так делали раньше. А подвесных потолков там точно не будет?
Автор: uksusXIII
« : 04 Лютий 2021, 15:19:27  »

Неужели никто не может посоветовать? Давайте предположим, что школа находится в Украине - я хоть пойму, где искать нормы. ;)
Автор: uksusXIII
« : 26 Січень 2021, 15:18:55  »

Добрый день, форумчане! Нужен совет. Достался объект - общеобразовательная школа. Каркас здания - монолитный ж/бетон. Под групповые сети в монолите закладывали ПВХ трубы, но есть нюанс. Проходимость труб в перекрытиях всего 10-15 процентов  :wall: По перегородкам ненамного лучше, но их хоть можно штрабить. Заказчик предложил искать варианты не противоречащие нормам (школа в РФ). Как вариант хотим использовать по потолкам проводку к светильникам в металлических миникоробах (пластиковые наотрез отказались).
В связи с этим два вопроса:
1. Не противоречит ли открытая проводка в металлических коробах (исключительно на потолке в школе) нормам?
2. Если можно применять металлические миникороба -  посоветуйте недорогих производителей в РФ.