Автор: fktrctq
« : 11 Березень 2009, 07:43:13  »

Спасибо за помощь. сам нашел - ПТЭ дизельных электростанций (ПТЭД), п.4.1.16 - Дизельный генератор должен устойчиво работать параллельно с однотипными или генераторами разных серий при соотношении мощностей не более 1:3 при условии устойчивой работы первичных двигателей и пропорционального распределения активной мощности с точностью ±10% номинальной мощности меньшего по мощности генератора.
Автор: oipop
« : 06 Березень 2009, 10:38:47  »

Посмотри инфу по ДГУ GEKO. Там есть устройства позволяющие подключать ДГУ разной мощности на одного потребителя. Ссылку дать не могу т.к. статью читал в журнале "Потребитель".
Автор: fktrctq
« : 06 Березень 2009, 06:34:26  »

Так всетаки подскажите, как нагрузка будет распределятся между ДЭС????
Автор: Сугор
« : 05 Березень 2009, 23:08:12  »

fktrctq,  ДЭС на паралельную работу не включают. Связано это с тем, что очень трудно подобрать и настоить характеристики, даже если ДЕС одинаковой мощьности. Согласен с Yurik,  лучше разделить, хотя мощности ДЕС всеравно не хватит, для нормальной работы ДЭС должна быть нагружена от 50% до 75%, и не стоит забывать о собственных нужнах ДЭС, а это от 5 до 10%
Автор: Yurik
« : 05 Березень 2009, 09:56:21  »

Можно разделить нагрузку. Одно ВРУ мощностью на 100кВа, а второй тогда на 600кВа.
Автор: fktrctq
« : 05 Березень 2009, 06:14:58  »

Столкнулся с проблемкой, нигде не могу найти ответ. Заказчик предлагает включить в параллельную работу две ДЭС мощностью 630кВА и 100кВА на общую нагрузку 700кВт. Закрадываются сомнения, что "сотка" будет работать с перегрузкой. Про трансформаторы четко написано, что разность мощностей трансформаторов не должна превышать 1:3, про генераторы ничего нет... заранее спасибо