Автор: Inel
« : 29 Січень 2018, 16:41:29  »

Или, при большой удаленности групп электроприемников друг от друга (насосные поливочные, насосная фонтанов, площадка атракционов, торговые павильоны и т.д.) с разделением на РЕ и N  на соответствующих РП.  Защиту обеспечить согласно п.1.77  соединением с PE "В случае применения автоматического отключения питания для защиты от поражения электрическим током открытые проводящие части, указанные в перечнях 1), 2), и 4)- 8), следует соединять с РЕ-проводником в соответствии с особенностями типа заземления системы в электроустановках до 1 кВ "
Автор: grossel
« : 29 Січень 2018, 16:24:37  »

Нужно ли подключать всех остальных потребителей парка, (насосы для полива, щиты хоз. нужд и т.д) по с-ме TN-C-S
Нужно подключать по системе TN-C-S, с разделением совмещенного проводника на вводе в ГРЩ парка.
Автор: Inel
« : 29 Січень 2018, 14:53:43  »

Данные электроприемники ограждены от доступа посторонних лиц (посетителей парка)?
Автор: elekruk
« : 26 Січень 2018, 13:05:33  »

Всем доброго времени суток,
В ПУЭ рекомендуется для наружного освещения применять сети с с-мой заземления TN-C. Нужно ли подключать всех остальных потребителей парка, (насосы для полива, щиты хоз. нужд и т.д) по с-ме TN-C-S, или можно применить TN-C? Если можно, укажите, пожалуйста, ссылки на нормативы.