Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: prihodsv від 10 Листопад 2017, 13:52:44
-
Добрый день! Подскажите какой применить дымовой датчик в неотапливаемом кладе . Раньше ставили СПД-3. У них в паспорте был указан температурный режим -25 +55С. теперь в паспорте указано -10+55.
-
Подскажите какой применить дымовой датчик в неотапливаемом кладе металла.
А Вы уверены, что на складе металла датчики вообще нужны? Не категория ли это Д?
-
Раньше ставили СПД-3. У них в паспорте был указан температурный режим -25 +55С. теперь в паспорте указано -10+55.
Например:
дымовой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=301&m=9 (http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=301&m=9)
тепловой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=308&m=9 (http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=308&m=9)
-
склад кабелей
-
складируют кабель и задвижки
-
rga-
Например:
дымовой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=301&m=9 (http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=301&m=9)
тепловой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=308&m=9 (http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=308&m=9)
А сертификат на них есть?
-
А сертификат на них есть?
Спросите продавцов.
-
Дымовой извещатель СПДОТА (система Омега).
Согласно паспорта:
«- температура окружающего воздуха от минус 30 до 55С
- допускается применять в безадресных системах пожарной сигнализации при соответствующих заводских настройках извещателя».
Но мы на практике при таких температурах не применяли, поэтому лучше проконсультироваться с производителем. http://www.proektao.com.ua (http://www.proektao.com.ua)
Сертификат действующий (до 15.08.2018)