Автор: CC19
« : 02 Листопад 2023, 14:46:49  »

А чи не забагато 15х18=270Вт світлодіодного світла для підсвітки сходів? Це вже не підсвітка а повноцінне освітлення :)
Автор: andery
« : 02 Листопад 2023, 12:03:14  »

Моя думка:
1. 2х1, 2х0.75
2. Передбачити місце для з'єднання любим з дозволених методів біля блока живлення, я би з'єднувава клемними з'єднаннями ваго, січення проводу до блоку живлення та сам клемник вибирати згідно дозволеного струму.
3. У вашому випадку - ніяк.
4. Тут треба подумати. У вашому випадку треба блок живлення мінімум 350-360Вт, це не є щось незвичне, але вони вже йдуть з примусовим охолдженням, тобто з вентилятором, а він може створювати шум, який не буде комфортний для замовника + вентилятор збирає пил. Але є перевага в тому, що вся стрічка буде включатись одночасно. Я б вибарав це рішення, якщо б ця стрічка включалась не на довгий час, шум від вентилятора не був чутний та було б зручне місце обслуговування блока для прочистки його від пилюки через рік-два.
Бо якщо брати два блока живлення то час включення стрічки може бути різним (а може і не бути), іноді це замовників не влаштовує.
Автор: vasiliyod
« : 01 Листопад 2023, 19:54:44  »

Доброго дня. Вопрос к знатокам. Нужно сделать подсветку каждой ступени лестницы. Ступенек 18 шт. Блок питания планируется поставить посредине лестницы. Т.е. от него будет идти провод к каждой ступеньке, 18 проводов. К самой дальней ступеньки 5 метров. Следующея к БП 4.5 пом 3 ит.д. Длина ленты на каждой ступеньки будет около 80 см мощность 15 Вт. Вопросы такие:

1. Какого сечения брать повод.

2. Как эти все повода, а их получится 18 шт подключить к БК.

3. Как длина этих 18 проводов(примерно 60 метров) повлияет на мощность БП.

4. Какой мощности взять БП. Или лучьше два?

Есть свои мысли, но хочется услышать мнения других.