Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Славик від 15 Лютий 2018, 14:29:51
-
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли защищать КТП 10/0,4 по стороне ВН ограничителем перенапряжения, если КТП имеет кабельный ввод который защищаеться ОПН на другом конце (на опоре)
-
ПУЕ
4.2.177 . У разі приєднання ПЛ напругою 6-20 кВ до ПС за допомогою кабельної вставки довжиною понад 50 м для її захисту необхідно встановлювати комплект ОПН у місці приєднання кабелю до ПЛ, а також на шинах ПС, до яких приєднано кабельну вставку. За довжини кабельної вставки до 50 м потрібно встановлювати комплект ОПН тільки в місці приєднання кабелю до шин РУ. У цьому разі землювальний затискач ОПН і металеву оболонку кабелю (екран кабелю) з'єднують найкоротшим шляхом. Заземлювальний затискач ОПН треба безпосередньо приєднувати до заземлювача окремим заземлювальним провідником.