Автор: NTNLST
« : 15 Жовтень 2009, 10:52:55 »Pahan, у Вас ошибки в формулах. Так должно быть: Rв=(p/2П*l)((lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l)); Rг=(p/2П*L)*(lg(2*L*L/dt)
заземления делают таким чтобы он в среднем не превышал 4 Ом
контур заземления ОРУ 150кВв данном случае это электроустановка с эфективно заземленной нейтралью. Так вот в п. 1.7.51 ПУЭ 1986 сказано было, что сопротивление заземляющих устройств в любое время года должно быть не более 0,5 Ом. В новом ПУЭ сопротивление определяется исходя из допустимого напряжения прикосновения, но в любом случае согласно п.1.7.106 не более 0,5 Ом