Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Програми, САПР та ін. => Тема розпочата: Sharfik від 30 Липень 2010, 01:10:35

Назва: Программы "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 30 Липень 2010, 01:10:35
(http://www.alexeyspivak.narod.ru/channel2010v1002.jpg)
(http://www.alexeyspivak.narod.ru/1.0.0.3_razvernuta.jpg)

сайт автора: http://www.alexeyspivak.narod.ru/ (http://www.alexeyspivak.narod.ru/)

Программа "Канал 2010" предназначена для расчета сечения (условного прохода) труб и кабель-каналов при построении кабелепроводов
Назва: Re: Программа "Канал" (Прокладка проводов в трубах)
Відправлено: Sharfik від 08 Березень 2012, 01:17:41
Канал 2010 не позволяет сохранять и в последствии изменять данные в расчетах. По этой причине была создана вот эта программа (Assi Трубная прокладка)
(http://pichugin-m.pp.ru/content_images/programs/assi_circle_img1.jpg)

Описание и последние версии можно смотреть на сайте:
ссылка на Jadwiga (https://sites.google.com/site/engassistent/home)

Есть БД Кабелей и арматуры для прокладки с полноценным редактированием и управлением.
Есть визуализация разреза.
Есть экспорт/Импорт расчетов
Есть возможность вести кабельный журнал и выводить его из программы в таблицы XML, MS Excel.

Позднее идея программы была перенесена комплексное решение Jadwiga на YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCfNtrMj-vTLeJcH1uNwertg)
Назва: Re: Программа "Канал" (Прокладка проводов в трубах)
Відправлено: il85 від 08 Березень 2012, 16:57:05
Я этой программой так же периодически пользуюсь спасибо за ссылку на новую версию :thumbsup:
Назва: Re: Программа "Канал" (Прокладка проводов в трубах)
Відправлено: Sharfik від 09 Березень 2012, 13:11:15
Я этой программой так же периодически пользуюсь спасибо за ссылку на новую версию :thumbsup:
Может я не правильно понял, но Канал 2010 это одна программа, ссылка на сайт ее разработчика в первом посте. А второй пост, это аналог. Просто мне кое что не понравилось в интерфейсе программы и проще было самому попробовать сделать вторую.
Назва: Re: Программа "Канал" (Прокладка проводов в трубах)
Відправлено: Алексей Спивак від 15 Березень 2012, 21:47:55
Доброго времени суток! Хотелось бы конкретнее узнать у какой программы и какие есть недостатки, которые бы хотелось исправить? Всё в руках авторов )))
Назва: Re: Программа "Канал" (Прокладка проводов в трубах)
Відправлено: oipop від 16 Березень 2012, 11:55:13
Не верная раскладка кабелей в лотке.
(http://uaimage.com/image/1ff2dba0)
Назва: Re: Программа "Канал" (Прокладка проводов в трубах)
Відправлено: Sharfik від 17 Березень 2012, 02:42:47
Не верная раскладка кабелей в лотке.
[url]http://uaimage.com/image/1ff2dba0[/url] ([url]http://uaimage.com/image/1ff2dba0[/url])

Assi в выложеной версии, просто отрисовывает кабеля в лотке чтобы иметь возможность глазами видеть пропорции заполнения.
Пожже хочу сделать более детальный анализ условий раскладки(Разделение кабелей до и после 16 кв.мм. )
Еще в выложенной версии недавно нашел ошибку  - если загрузить расчет ранее экспортированный, то кабель с одной и той же маркировкой проложенный в разных трубах не будет меняться везде, при попытке заменить его в одном месте. Это исправил, в понедельник наверно выложу. Кое что доделать хочу.

Доброго времени суток! Хотелось бы конкретнее узнать у какой программы и какие есть недостатки, которые бы хотелось исправить? Всё в руках авторов )))

У Канала 2010 сохранение только в лог файл, и интерфейс не совсем удобный, мне это не нравится в тех случаях когда надо вместо того чтобы быстро расчитать новый проход, сделать перерасчет старого.
У себя я буду нагружать программу доп. функциями работы с кабелями, журналом и выводом всего этого в документы.


За идеи и комментарии к обоим программам спасибо.
Назва: Re: Программа "Канал" (Прокладка проводов в трубах)
Відправлено: Sharfik від 20 Березень 2012, 21:06:40
Assi Трубная прокладка 1.0.0.18

-Добавил расчет с условием, что между кабелями(больше 16 кв.мм) должно выдерживаться расстояние равное диаметру кабеля.
-Добавил отрисовку в соответствии с условием
-Добавил инструкцию по началу работы с программой
-Изменена модель фильтрации в окне базы арматуры
-Добавлен Кабельный журнал
-Добавлена статистика по использованным кабелям
-Добавлена возможность выбирать несколько позиций в дереве расчета арматур
-Добавлена возможность создания новой арматуры с заранее выбранными кабелями из других позиций
-Добавил кнопку проверки обновлений

Ссылка на страницу программы (https://sites.google.com/site/engassistent/home)
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: oipop від 21 Березень 2012, 10:58:35
Спасибо gesper теперь работает. Хочу добавить от себя "хотелок": При выборе кабеля или арматуры чтобы окно не закрывалось, а позволяло продолжить выбор. Возможность не привязывать кабель к маркировке. То есть я выбираю кабель и ставлю его кол-во в выбранной арматуре. Набивать несколько кабелей одного сечения - это рутинная работа. Возможность создания пучка из выбранных кабелей + условия прокладки кабелей в пучках в выбранной арматуре. Возможность подбирать арматуру из условий кол-ва проводов и кабелей. Возможность экспорта результата в AutoCAD.  :thumbsup:
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: il85 від 21 Березень 2012, 12:44:01
Возможность экспорта результата в AutoCAD.  :thumbsup:
Ну Вы вообще хотите уже ничего не делать  :D
И на том спасибо что не вручную  :thumbsup:
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: Sharfik від 21 Березень 2012, 17:05:48
Ну Вы вообще хотите уже ничего не делать 
И на том спасибо что не вручную
Вобще то это то, из-за чего я придумал саму идею Assi. У меня есть большая идея в голове, часть которой сейчас обсуждаем. По этой же причине я привязался к маркировке и параметрам кабелей. Жалко нет достаточно времени на разарботку ее.. так, время от времени.

Спасибо gesper теперь работает. Хочу добавить от себя "хотелок": При выборе кабеля или арматуры чтобы окно не закрывалось, а позволяло продолжить выбор. Возможность не привязывать кабель к маркировке. То есть я выбираю кабель и ставлю его кол-во в выбранной арматуре. Набивать несколько кабелей одного сечения - это рутинная работа. Возможность создания пучка из выбранных кабелей + условия прокладки кабелей в пучках в выбранной арматуре. Возможность подбирать арматуру из условий кол-ва проводов и кабелей. Возможность экспорта результата в AutoCAD.

При выборе кабеля или арматуры чтобы окно не закрывалось, а позволяло продолжить выбор. - Заметил сам, буду дорабатывать
Возможность не привязывать кабель к маркировке. - У меня чуток другая идея возникла, сделать возможность указывать кол-во кабелей, а маркировку программа сама забьет по шаблону.

Возможность создания пучка из выбранных кабелей + условия прокладки кабелей в пучках в выбранной арматуре. - это сложнее, из-за того что не планировал. Сделаю по возможности, сначало хочу уделить время другим частям программы.
Возможность подбирать арматуру из условий кол-ва проводов и кабелей. - Надо подумать, как тут лучше быть.
Возможность экспорта результата в AutoCAD. - Будет. Если у пользователя Autocad не LT версии, то будет возможность экспорта кабельного журнала и разрезов в Autocad.

Спасибо за хотелки и комментарии, их порой больше всего не хватает.

PS: Сегодня была презентация на работе по теме перевода нас на трехмерное проектирование, когда все отделы переводяться на специализированный софт. Итогом стало, что электрикам часть расчетов все равно придется делать в ручную, так что место этой программе думаю в мире 3D Будет))))
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: oipop від 22 Березень 2012, 10:01:30
У меня чуток другая идея возникла, сделать возможность указывать кол-во кабелей, а маркировку программа сама забьет по шаблону.
Вот тут торопиться не надо! Есть вариант когда я хочу подобрать арматуру под кол-во кабелей, а есть когда я хочу детализировать, то есть набить кол-во кабелей и присвоить им имя (номер) группы (пит. линии) и потом, при экспорте в AutoCAD, видеть разрез арматуры и кабелей с выносками имен (номеров).

Возможность подбирать арматуру из условий кол-ва проводов и кабелей.  - Надо подумать, как тут лучше быть.
На мой взгляд, отталкиваться нужно от наполнения арматуры, а не от типоразмера арматуры, в самом начале использования программы. То есть набиваем кабели и автоматический подбор арматуры, кстати нужно еще не забыть о 15% запасе который можно включать или отключать, другими словами задавать условия на арматуру.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: Sharfik від 22 Березень 2012, 17:31:37

Вот тут торопиться не надо! Есть вариант когда я хочу подобрать арматуру под кол-во кабелей, а есть когда я хочу детализировать, то есть набить кол-во кабелей и присвоить им имя (номер) группы (пит. линии) и потом, при экспорте в AutoCAD, видеть разрез арматуры и кабелей с выносками имен (номеров).

На мой взгляд, отталкиваться нужно от наполнения арматуры, а не от типоразмера арматуры, в самом начале использования программы. То есть набиваем кабели и автоматический подбор арматуры, кстати нужно еще не забыть о 15% запасе который можно включать или отключать, другими словами задавать условия на арматуру.
1. Сделаю,  будет понятно о чем я) Единственный вопрос, за раз больше 26 кабелей одинаковых возможно что потребуется?
2. 15% - резерв, насколько я помню. Она в вашем понятии идет в добавок к 60% свободного пространства для лотков или в них включено?
Помоему можно выбрать класс арматуры(пример - лоток) и забить в него кабеля. А потом нажать кнопку "Заменить арматуру по условиям". Вылезет то же окно, только неподходящие варианты будут скрыты.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: oipop від 22 Березень 2012, 18:03:30
1. У меня в практике не было, но думаю у слаботочников и больше будет.
2. Нет, 40% заполнения, 15% запас на будущие "движения" по КНС. Честно говоря редко использую эти 15%, но на всякий случай опция должна быть.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: Sharfik від 22 Березень 2012, 23:16:46
2. Нет, 40% заполнения, 15% запас на будущие "движения" по КНС. Честно говоря редко использую эти 15%, но на всякий случай опция должна быть.
1. 40% заполнения это для коробов, а не лотков открытых. Тут понятно, 15% места чтобы осталось.
2. А вот с закрытыми коробами... 75% свободного места.... что то много. Сделать то можно, В принцыпе там уже есть поле это, только в нем надо учитывать два показателя. А если делать поле резерва отдельно, то я как то 75 боюсь... много, имхо. Вот 40 заполнения + 15 резерва пойму...
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: OBON від 23 Березень 2012, 07:22:52
Здравствуйте уважаемый «gesper».
По ПУЭ (Россия) в пучке не должно быть более 12 кабелей п.1.3.10(косвенное указание), п.2.1.15 подпункт 4 (не более 8 кабелей),  согласно таб.1.3.12 количество силовых кабелей в пучке  или многослойно ограничивается 18 кабелями (проводами) То же косвенно.  Согласно п.2.3.124 для контрольных кабелей диаметр пучка должен быть не более 100мм, а высота слоев в коробе не более 150мм.  Еще про 40%  заполнения коробов (для глухих коробов – 35%), это расчет исходя из ДИАМЕТРОВ кабелей, не учитывая пустоты между ними. Если же их (пустоты) учитывать, то заполнение коробов и труб будет уже больше на значение ПИ/4 = 3.14/4 = 1.274. Тогда с учетом пустот объем занимаемый кабелями в коробе (трубе, для определения условия протяжки) будет уже не менее 40% х 1.274 =50.9%, то есть более половины короба, а так как кабели идеально не будут лежать, то по факту еще больше. Про 15% запаса, в ПУЭ п.2.3.124 пп.6 четко прописано Цитата: «В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15 % общей емкости коробов.» Вам удачи в нужном и интересном начинании.
С уваженеим.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: Sharfik від 23 Березень 2012, 14:19:26
Здравствуйте уважаемый «gesper».
По ПУЭ (Россия) в пучке не должно быть более 12 кабелей п.1.3.10(косвенное указание), п.2.1.15 подпункт 4 (не более 8 кабелей),  согласно таб.1.3.12 количество силовых кабелей в пучке  или многослойно ограничивается 18 кабелями (проводами) То же косвенно.  Согласно п.2.3.124 для контрольных кабелей диаметр пучка должен быть не более 100мм, а высота слоев в коробе не более 150мм.  Еще про 40%  заполнения коробов (для глухих коробов – 35%), это расчет исходя из ДИАМЕТРОВ кабелей, не учитывая пустоты между ними. Если же их (пустоты) учитывать, то заполнение коробов и труб будет уже больше на значение ПИ/4 = 3.14/4 = 1.274. Тогда с учетом пустот объем занимаемый кабелями в коробе (трубе, для определения условия протяжки) будет уже не менее 40% х 1.274 =50.9%, то есть более половины короба, а так как кабели идеально не будут лежать, то по факту еще больше. Про 15% запаса, в ПУЭ п.2.3.124 пп.6 четко прописано Цитата: «В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15 % общей емкости коробов.» Вам удачи в нужном и интересном начинании.
С уваженеим.
Можно и просто на Ты.

Все выше перечисленное выше видел, но..
Quote (selected)
«В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15 % общей емкости коробов.»
Это означает, что 15% короба следует оставлять под запас. Но они и так будут из условия, что заполнение не более 40%. А Делать расчет на 85% из которых 0,4 это заполнение, это уже дохрена свободного места помоему. Так понятней? Там не сказано как сочитаются 15 и 40(35) %.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: OBON від 24 Березень 2012, 08:14:08
Можно и просто на Ты.
Здравствуйте уважаемый «gesper». Научен со школы в письменном обращении применять вежливую форму. Возможно сейчас грамматика позволяет иное, но мне как-то поздновато переучиваться, если это не оскорбляет Вас.
Это означает, что 15% короба следует оставлять под запас. Но они и так будут из условия, что заполнение не более 40%. А Делать расчет на 85% из которых 0,4 это заполнение, это уже дохрена свободного места помоему. Так понятней? Там не сказано как сочитаются 15 и 40(35) %.
Запас в 15% иногда истощается до окончания монтажа, а так в реальности по некоторым направлениям (особенно для раздела "Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях" ПУЭ(Россия)п.2.3.124   где это условие объявлено) через год запаса уже нет. В других направлениях надо смотреть по месту, но все же я бы запас предусматривал. Неблагодарное занятие комментировать  с моей колокольни  за авторов ПУЭ, но думаю что на то были у авторов ПУЭ очень веские причины по поводу 40% (35%), в том числе температурный режим кабелей, удобство при монтаже и эксплуатации,  устройства соединений и ответвлений, и другое, о чем с ходу и не сообразишь. ПУЭ не тот документ, где без объективных причин будут предлагать двукратный запас по заполнению короба. А сам на объекте после монтажа видел, как  крышка на короб не закрывалась, т.к. кабели были уложены с горкой. Было ли это явление ошибкой проектировщика или это очередной "мудрый" экономический ход монтажников - мне не известно.
С уважением.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: OBON від 24 Березень 2012, 08:27:59
P\S Не ответил на вопрос, т.к. вылетал интернет и потерял свое сообщение.
Мое мнение,  40% поперечного сечения заполненного кабелями короба должен состоять из суммы площадей поперечных сечений всех проложенных кабелей умноженное на 1.15.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: Sharfik від 24 Березень 2012, 12:48:31
Здравствуйте уважаемый «gesper». Научен со школы в письменном обращении применять вежливую форму. Возможно сейчас грамматика позволяет иное, но мне как-то поздновато переучиваться, если это не оскорбляет Вас.
Меня это не оскорбляет, просто форум - это не письмо, а место где люди по одной теме "стоят" и разговаривают. Только для разговора используется текст. Поэтому более простой вариант общения предочитаю.

Мое мнение,  40% поперечного сечения заполненного кабелями короба должен состоять из суммы площадей поперечных сечений всех проложенных кабелей умноженное на 1.15.
Ну все, теперь окончательно не знаю чему программу учить по пункту "15%" ))
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: OBON від 25 Березень 2012, 09:15:55
Здравствуйте уважаемый «gesper».
Ну все, теперь окончательно не знаю чему программу учить по пункту "15%" ))
Поговорка "Ученного учить- только портить..." Но все же попробую предложить Вам  ввести в программу этот коэффициент запаса с возможностью заполнения Пользователем на выбор от 1 до 1.15, по умолчанию - значение =1.15.
С уважением.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" (Прокладка кабелей в трубах)
Відправлено: Sharfik від 10 Квітень 2012, 23:57:50
Немного обновил программу свою

Assi Трубная прокладка
Quote (selected)
Версия 1.0.0.24 [10.04.2012]

-Доработка системы отчета по кабельному журналу
-Доработка интерфейса
-Исправление ошибки с вводом длин кабелей
-Добавлена возможность добавления в арматуру за раз нескольких кабелей(Новых и проложенных).
-Добавлена возможность сохранения эскиза сечения в файл рисунка.
-доработка алгоритма загрузки списка кабелей
-Другие доработки.


Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Трубная прокладка" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 17 Травень 2012, 18:42:59
Хочу добавить от себя "хотелок":
....
Возможность экспорта результата в AutoCAD.

Как просил oipop, добавил рисование эскиза в AutoCAD и еще кое что доделал.
Процент запаса, о которого говорили с OBON, добавлю в следующей версии.

Assi Прокладка кабелей 1.1.0.31 от 17.05.2012
Quote (selected)
-Добавлен экспорт эскиза сечения в AutoCAD
-Добавлен экспорт таблицы кабельного журнала в AutoCAD
-Добален импорт БД без захода в редактор БД
-Доработка вывода отчетов
-Доработка алгоритма расчета укладки кабелей в арматуре
-Доработка системы отчета по кабельному журналу
-Доработка интерфейса при загрузке большого кол-ва данных
...

Много не тестировал пока, так что если буду глюки напишите где и какие, буду исправлять.

https://www.sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей (https://www.sites.google.com/site/engassistent/assi-system/модуль-прокладки-кабелей)
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: oipop від 18 Травень 2012, 13:41:36
Спасибо! Продолжайте в том же духе.
После выборе арматуры, окно выбора закрывается. После выбора кабеля окно выбора закрывается. Кабельный журнал это хорошо, но экспорт в аутогад работает плохо, а именно строит таблицу без значений, да и таблица далеко не по ГОСТ. Чертеж разреза лотка с кабелями - хорошо, но нет подписей (выносок) групп кабелей в лотке или таблица с перечнем проводников.
На данный момент программа не удобная, не пользуюсь, Канал 2010 намного удобней, даже со своими недостатками, но слежу за развитием Assi.
А да и забыл еще: инсталятор это минус, лучше, на мой взгляд, портативная версия.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 18 Травень 2012, 14:57:35
Спасибо! Продолжайте в том же духе.
После выборе арматуры, окно выбора закрывается. После выбора кабеля окно выбора закрывается. Кабельный журнал это хорошо, но экспорт в аутогад работает плохо, а именно строит таблицу без значений, да и таблица далеко не по ГОСТ. Чертеж разреза лотка с кабелями - хорошо, но нет подписей (выносок) групп кабелей в лотке или таблица с перечнем проводников.
На данный момент программа не удобная, не пользуюсь, Канал 2010 намного удобней, даже со своими недостатками, но слежу за развитием Assi.
А да и забыл еще: инсталятор это минус, лучше, на мой взгляд, портативная версия.
ну да, выбрал что нужно и подтвердил создание, и чтобы 10 движений не делать закрылось само.
Если существующие кабеля надо проложить, то там можно выбирать несколько сразу. Если новые... то там либо их кол-во указываем, сколько создать либо Командой дублировать к окне общего списка.

Кабельный в формате word экспортируется в шаблоны, в Autocad это позже будет сделано, но там оснавная задача была данные в нужный формат таблицы загнать, а стили таблиц легко назначаются.

список проводников с их названиями пока только через команду копировать список маркировок в контекстном меню основного списка.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: oipop від 18 Травень 2012, 17:12:42
Я наверно что-то не понял. Я выбираю арматуру, присваиваю ей имя, жму применить - окно закрылось. А хотелось чтобы не закрывалось и я мог добавить сразу несколько арматур (лотков). Про кол-во кабелей разобрался, не увидел справа стрелочки для кол-ва. Думаю проще вводить целое значение и все.
Ну вот значений в таблице я как раз и не увидел.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 18 Травень 2012, 17:45:53
Я наверно что-то не понял. Я выбираю арматуру, присваиваю ей имя, жму применить - окно закрылось. А хотелось чтобы не закрывалось и я мог добавить сразу несколько арматур (лотков). Про кол-во кабелей разобрался, не увидел справа стрелочки для кол-ва. Думаю проще вводить целое значение и все.
Ну вот значений в таблице я как раз и не увидел.
хм, понял. Учту
Инструкции писать долго, надо будет видео записать по работе с ней, когда чуток доработаю.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 12 Серпень 2012, 22:46:39
Quote (selected)
2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:
 6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.

2.3.112. Кабельные сооружения всех видов должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15% количества кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.).

Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, ..... К кабельным сооружениям относятся: короба, ....

Вот задаюсь вопросом, а если россыпью лежат кабеля контрольные и электропроводка, то запас относительно чего задавать...
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Roman3R від 13 Серпень 2012, 09:59:45
запас относительно чего задавать
15% общей емкости коробов
для  коробов
15% количества кабелей
для кабельных сооружений

Что такое короба , лотки и кабельные сооружения есть в ПУЭ .
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 13 Серпень 2012, 10:37:22
Читай внимательней вопрос.

Пункт 2.3.124 говорит о контрольных кабелях и только, а что такое кабельное сооружение я привел определение ПУЭ, теже самые короба к сооружениям относятся.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 11 Вересень 2012, 01:47:10
Quote (selected)
Версия 1.3.0.77 [Release date: 11.09.2012]
-Добавлены группы для арматуры (будет использоваться для кабельных конструкций и сооружений)
-Добавлен параметр для арматуры "Отображать в статистике"
-Добавлен параметр для арматуры "Отображать в кабельнотрубном журнале"
-Добавлена проверка уникальности маркировок кабелей в окне кабельного журнала
-Добавлена закладка "Добавить кабеля в арматуру" в главном окне.
-Добавлена закладка "Новый кабель" в окно Кабельного журнала
-Доработан интерфейс диалога добавления кабелей в арматуру
-Добавлен параметр "Назначение" кабеля\провода
-Добработана статистика по кабелям и трубам
-Добавлен параметр Резер(Процент от уже проложенного объема) для арматуры
-Добавлены новые проверки прокладки кабелей в арматуре
-- Запрет прокладки больше одного кабеля типа "Кабели силовые" в трубе
-- Запрет прокладки более 8 кабелей типа "электропроводка освещения" в одной трубе
-Доработка вывода отчетов
-Доработка интерфейса
-Исправлены ошибки.

Скачать (https://www.sites.google.com/site/engassistent/)
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: oipop від 11 Вересень 2012, 12:36:36
Версия новая - болячки старые:
1. Неудобный выбор арматуры и кабельной-проводниковой продукции.
2. 10 раз и снова: у электрика, в большинстве случаев, есть трасса наполненная кабелями, и уже исходя из этого подбирается арматура, а не наоборот. Нужен выбор арматуры из набитых кабелей.
3. 15%, на мой взгляд, работает не совсем правильно. Добавлять 15%-й объем к арматуре не верно, нужно добавить к ширине арматуры, а не к высоте.
4. Экспорт кабельного журнала, не проще ли создать шаблон в экселе (ворде, если что я за ворд), и выводить готовый документ?
5. Непонятно как можно, используя программу, реализовать такую трассу в кабельном журнале: ВРУ --> Станок, 50м- в лотке + 4м в металлической трубе?
6. Если кабели не влазят в арматуру, то логично предложить ближайшую которая подходит или предложить разбить на несколько.
7.Ну и старые вопросы о возможности формирования пучков.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 11 Вересень 2012, 13:13:30
Версия новая - болячки старые:
1. Неудобный выбор арматуры и кабельной-проводниковой продукции.
2. 10 раз и снова: у электрика, в большинстве случаев, есть трасса наполненная кабелями, и уже исходя из этого подбирается арматура, а не наоборот. Нужен выбор арматуры из набитых кабелей.
3. 15%, на мой взгляд, работает не совсем правильно. Добавлять 15%-й объем к арматуре не верно, нужно добавить к ширине арматуры, а не к высоте.
4. Экспорт кабельного журнала, не проще ли создать шаблон в экселе (ворде, если что я за ворд), и выводить готовый документ?
5. Непонятно как можно, используя программу, реализовать такую трассу в кабельном журнале: ВРУ --> Станок, 50м- в лотке + 4м в металлической трубе?
6. Если кабели не влазят в арматуру, то логично предложить ближайшую которая подходит или предложить разбить на несколько.
7.Ну и старые вопросы о возможности формирования пучков.
1. Во всех окнах, где отображаются свойства, появились закладки добавления кабелей новых и из списка уже существующих. Так не удобно добавлять?
2. В меню "правка" появилось "подбор арматуры для трубного блока" собственно окно по выбранным кабелям из КЖ выбирает трубы. Пока пробно, только для составления проходов в трубах сделал. А в последствии сделаю и для коробов и т.п. В том же окне. Так удобно будет пользоваться?
3. Из справки по программе: Если пользователю требуется заложить запас емкости(требования правил ПУЭ) относительно общей емкости короба, лотка, трубы, то следует отредактировать значение допустимого заполнения кабелями – «Допустимое заполнение». Если запас емкости необходим относительно кол-ва кабелей предусмотренных проектом, то следует корректировать значение свойства «Резерв». 15% Здесь обсуждали в виде процента площади от емкости, а не от ширины/высоты. Можно впринцыпе потом попробовать будет сделать для лотков упор на ширину, если надо.
4. Тут не понял. Шаблон ворда есть в программе. Даже два. Заходим в Кабльный журнал, и жмем "Сервис - Вывести кабельный журнал". Появится окно и там есть  "начать экспорт.." вот через нее можно в Excel, Word, AutoCAD. Пока писал, нашел ошибку)) Что в этой версии окно экспорта отказывается открываться, сегодня/завтра исправлю перезалью. Единственное что пока что приходится каждый раз выставлять параметры экспорта.
5. Подробнее, пожалуйста. Уже были замечания, что для сметчиков нужно составлять кабельную раскладку, и просили сделать чтобы заполняя кабельный журнал, как то можно было указывать виды прокладки кабеля. Эта же ситуация или нет? про схему прокладки не совсем понял, как идет и как где должно отображатся.
6. Я программу делал, чтобы подбирать трубы и делать разреры чуть быстрее. Если она сама начнет что то менять - запутаешься вспецификации. А если 10 и больше арматур поплывут, из-за изменения размера пары кабелей в кабельном журнале, то она достанет вас "предложениями".  Можно добавить кнопку "Увеличить арматуру на одну позицию". Т.е. В списке выделяем все арматуры, которые нам надо, щелкаем кнопку и программа ищет такую же марку арматуры в БД, но шире на позицию. И отдельно, отключаемый запрос при пересчете - "Есть переполнение, найти замену для всех переполненных позиций?". Так пойдет?
7. "Время не ма" :( Пучки, и кабельные конструкции еще хочу сюда добавить, но не раньше чем предыдущее все отлажу.
8. Некоторые хотелки будет лучше, если расписывать как было бы удобно Вам. Т.е. порядок действий, чтобы что то сделать, удобный пользователю, с четким описанием результата. Так проще иногда понять, как реализовать, а не экспериментировать различными вариантами добавления тех же кабелей.

Как всегда, дельные замечания, спасибо :)

Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: oipop від 11 Вересень 2012, 15:03:59
1. Нет не удобно. При тесте, Вашей программы, я набиваю так: 3х1,5, 3х2,5, 4х10, 5х50. То есть это не одинаковые кабели, с одинаковыми удобно, указал кол-во и все. А в этом случае каждый раз закрытие окна выбора, потом опять запуск. Хочу делать выбор кабеля, без закрытия окна, с кнопочкой "Добавить в арматуру" и уже после всего этого жать на "Закончить выбор". Также хочу что бы можно было делать выбор арматуры и кабеля не вводя ее маркировку, а сделать это потом.
2. Скажу сразу: трубы меня мало интересуют, поэтому не тестировал. Из своего опыта определился, что труба для опуска к ЭП должна быть d25. Мне хватает на все случаи жизни, тем более что я не закладываю больше одного кабеля в трубу.
3. Я подчеркнул что это мое мнение, ПУЭ читал и мне там все ясно, но учитывая зачем это было нужно, я подумал что лоток должен быть шире, для того чтобы проложить рядом еще группы кабелей, можно конечно и по верх существующих, но вариант по ширине мне кажется правильным. Еще раз - это мое мнение.
5. В кабельном журнале, Форма 8, есть графа "Участок трассы...", где я указываю способ прокладки: в лотке, в трубе, в траншее и т.п. Так вот, редко бывает когда кабель проложен только в лотке или трубе. В примере как раз и показано что кабель проложен в лотке и трубе. Именно это я хочу видеть в кабельном журнале.
6. Нужно пробовать разные варианты, можно например вывести все варианты а пользователь выберет подходящий.
8. В этом случае все зависит от кол-ва тестеров, я не пример.

И еще последний раз когда скачивал Вашу программу она называлась assi_truba_1.0.0.24 , сейчас assi_cables_1.3.0.77. Нужно определиться с названием.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 11 Вересень 2012, 17:16:29
1. Нет не удобно. При тесте, Вашей программы, я набиваю так: 3х1,5, 3х2,5, 4х10, 5х50. То есть это не одинаковые кабели, с одинаковыми удобно, указал кол-во и все. А в этом случае каждый раз закрытие окна выбора, потом опять запуск. Хочу делать выбор кабеля, без закрытия окна, с кнопочкой "Добавить в арматуру" и уже после всего этого жать на "Закончить выбор". Также хочу что бы можно было делать выбор арматуры и кабеля не вводя ее маркировку, а сделать это потом.

И еще последний раз когда скачивал Вашу программу она называлась assi_truba_1.0.0.24 , сейчас assi_cables_1.3.0.77. Нужно определиться с названием.
Насчет первого пункта, остальное потом.
Кажется друг друга не поняли. Про диалоговое окно все ясно, там закрывается оно сразу. А если у вас уже создан лоток\труба, то в основном окне программы, щелкнув по ней. Справа мы видим "Свойства". Там же, есть еще две закладки между предпросмотром и свойствами, сделал специально, чтобы небыло диалогового окна вообще. Нужно выбрать нужную закладку "Добавить новое" или "Существующие" и только нажать "Обновить". Чтобы загрузился список, он большой может быть и чтобы время не отнимать лишее, сразу сам не грузится.
Дальше просто выбираем и добавляем в указанную арматуру нужные кабеля.


ПС: Второй вариант архива применяется на последних трех версиях, просто тут не все подряд выкидывал, чтобы не флудить сильно. Truba - не очень красивое и правильное название, при том что программа не только трубами занимается.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: oipop від 11 Вересень 2012, 17:29:00
Спасибо разобрался с Вашими пояснениями. Неудобно что просит ввести маркировку, без нее не добавляет.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: oipop від 12 Вересень 2012, 09:57:31
В ворде данные о кабелях попадают в графу проложен, а не в графу по проекту.
Назва: Re: Программа "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 12 Вересень 2012, 12:15:26
В ворде данные о кабелях попадают в графу проложен, а не в графу по проекту.
Это зависит от используемого шаблона. Если он не под кабельнотрубный, то наличие строк
<Fittings.LabelName>
<Fittings.PT.Dn>
<Fittings.Length>
в окне формирования отчета будет приводить к сдвигу.
Назва: Re: Программы "Канал 2010" и "Assi Прокладка кабелей" (Прокладка кабелей в трубах, лотках, коробах)
Відправлено: Sharfik від 26 Серпень 2021, 18:57:16
Продолжим тему?)