Назва: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 08:52:45
ПУЭ 1.7.95 Сумарний опір усіх заземлювачів, приєднаних до PЕN-провідника кожної
лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела
трифазного струму або 380,220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного
з повторних заземлювачів має бути не більшим ніж 15, ЗО і 60 Ом відповідно для
тієї самої напруги (див. також 1.7.96).

Т.е. на вводе здания заземляем PEN на контур с сопротивлением 30 Ом (если ввод 3х фазный)?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 09:28:17
stuff, п.1.7.95 относится к ВЛ, (см. п.1.7.93), при кабельном вводе сопротивление ЗУ на вводе в здание не регламентируется
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 09:58:16
И этот пункт ПУЭ то же относится к воздушным линиям?

1.7.94 На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від
непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення
РЕЛР(РЕ-)провідника, опір якого має бути не більшим ніж 30 Ом.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 10:00:03
И тогда еще вопрос. Какое сопротивление должно быть у заземлителя металлической парковой опоры, если кабель к ней проложен в земле?
30 Ом?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 10:32:02
stuff, в п.1.7.94 написано "за рішенням власника будівлі" и "рекомендовано", т.е. это требование не обязательное, а в конце абзаца речь таки идет о повторном заземлении ВЛ. А из второго абзаца можно сделать вывод (возможно ошибочный), что речь идет о частных домах.
Что касаеься опор, то при подключении кабелями проложеными в земле - нормы не требуют делать повторное заземление. При этом большинство современных опор освещения металлические и часть конструкции опоры находится в земле, т.е. имеет место быть естественный заземлитель с неопределенным сопротивлением
Ну и в любом случае, если Вы сделаете чтото сверх того что требуют нормы - это не будет нарушением норм. Вопрос только в том согласится ли заказчик на дополнительные расходы...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 10:32:05
Это пункт может заставить делать на вводе в здание 4 Ом:

1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не
повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В
джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму
. Цей
опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів,
приєднаних до РЕІУ-(РЕ-)провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша
двох. Лінія з найбільшою кількістю заземлювачів, приєднаних до Р£ЇУ-(Р£-)провідника, не враховується. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують
нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, має
бути не більшим ніж 15, ЗО і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В
джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В - джерела однофазного струму
(див. також 1.7.96).
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 10:48:53
stuff, нет, этот пункт касается заземления нейтрали трансформатора или генератора и не имеет никакого отношения к ЗУ на вводе в здание.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 10:56:59
При этом большинство современных опор освещения металлические и часть конструкции опоры находится в земле, т.е. имеет место быть естественный заземлитель с неопределенным сопротивлением

Сам металл опоры в земле не находится. В земле находится бетонный блок. Бетонный блок плохой заземлитель.
Опитмально в составе кабеля закладывать PE-жилу.

Могут быть пески с сопротивлением 3400 Ом*м и там спасет только PE-проводник...

Опитмально тянуть кабель АВБбШв 5х16....
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 11:08:22
stuff, опоры бывают разные ... бывают полностью стальные, бывают которые устанавливаются на фундаменте в котором есть арматура. В древних нормах по молниезащите был расчет сопротивления фундаментного заземлителя. А для грунтов с большим сопротивлением  (п.1.7.96) допускается увеличение сопротивления ЗУ. Но дело не в этом... требование делать повторное заземление для ВЛ связано с возможностью обрыва PEN проводника. Посмотрите в файловом архиве есть пособие к гл.1.7 ( к одной из старых редакций ПУЭ) там эти моменты очень хорошо разъясняются.
Что касается кабеля АВБбШв, то на сколько я понимаю он не предназначен для прокладки в земле, в прочем могу ошибаться... как по мне проблема обычно заключается в правильном подборе автомата и сечения кабеля на стабатывание на ткз. Ну и лично мне не понятно, если Вы выбираете алюминиевый кабель с жилой 16мм2, то зачем 5 жила и стальная броня
До введения "новых" норм все сети наружного освещения выполнялись 4х жильними кабелями и, на сколько я знаю, никому не приходило в голову возле каждой опоры делать повторное заземление
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 12:28:57
Рассмотрим ситуацию. Мокрая трава от полива и металическая опора под напряжением. Фомально вбили заземляющий стержень 1.5-3 метра под металической опорой в сухой песок с удельным сопротивлением 1200 Ом*м (верхний 2,5 метра и дальше 3500 Ом*м) и соединили его с опорой. Ребенок стоит босыми ногами на мокрой траве и касается металической опоры под напряжением. Вопрос куда пойдет ток? По заземлителю в сухой песок или через ребенка по мокрой траве?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: sashka від 06 Серпень 2021, 13:23:44
Цікавий випадок. Чому опора має бути під напругою і чому металевий корпус опори не підєднано до нульвого захисного провідника?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 14:06:22
і чому металевий корпус опори не підєднано до нульвого захисного провідника?

Потому, что ранее в наружных сетях освещения экспертиза запретила PE-проводник использовать, на основании пункта ПУЭ 6.3.14:

Quote (selected)
6.3.14 Живлення установок зовнішнього освітлення можна виконувати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП) або спеціальних трансформаторів, якщо це рішення обґрунтоване техніко-економічними розрахунками. Освітлювальні мережі зазвичай виконують із системою заземлення ТN-С

Его в кабеле 4х4 просто не было... И кругом сухой песок...
Выход из положения - тянули отдельный одножильный алюминиевый бронированный кабель 1х25 и использовали его как PE...

В последствии экспертизе показали пункт ПУЭ:

Quote (selected)
6.1.48 Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів
зовнішнього освітлення треба виконувати приєднання залізобетонних і металевих
опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах з ізольованою нейтраллю
і до РЕN-провідника - у мережах із заземленою нейтраллю.

И тогда на все наружные сети освещения, проложенные кабелем, опять начали использовать PE...

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 14:55:42
stuff, я так и не понял в чем проблема? Экспертиза вполне обосновано сделала замечание. Нормы не требуют делать систнму TN-C-S. Т.е. не нужно тянуть РЕ жилу ни отдельно ни в составе кабеля и не нужно делать для каждой опоры ЗУ.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 15:21:49
stuff, я так и не понял в чем проблема?

Вы предлагаете отводить высокий потенциал с металлической поверхности опоры заземлив ее на PEN-проводник, сечением по алюминию не меньше 16мм2?

Чем вам не нравиться PE?

Если произойдет обрыв питающей PEN жилы в начале линии - все металлические опоры окажутся под напряжением. Вас это не смущает?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 06 Серпень 2021, 15:42:10
stuff, про які опори освітлення взагалі йде мова? Це міські мережі зовнішнього освітлення, чи це освітлення дворової території якогось приватного будинку?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 16:02:47
stuff, про які опори освітлення взагалі йде мова? Це міські мережі зовнішнього освітлення, чи це освітлення дворової території якогось приватного будинку?

Освещение сквера, парка, территории школы - металлические опоры (от 3-6 метров)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 16:04:51
stuff,
1. Нормы не только не требуют РЕ проводник, а как раз на оборот - требуют систему земления TN-C, т.е. объединенный PEN проводник.
2. По какой причине может оборватьсч PEN жила кабеля проложенного в земле?
3. Опоры освещения с системой заземления TN-C эксплуатируют не одно десятилетие
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 16:14:18
2. По какой причине может оборваться PEN жила кабеля проложенного в земле?

Механическое повреждение
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 16:15:12
Також буде корисним ознайомитися з посібником до гл.1.7.

Поскажите, где его можно скачать или посмотреть?

Этот? - https://y-kharechko.livejournal.com/77088.html
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 16:18:31
stuff, что может повредить только одну жилу кабеля проложеного в земле?
Пособие можно скачать в файловом архиве на форуме
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 16:38:52
Пособие можно скачать в файловом архиве на форуме

Пересмотрел. Не нашел
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 16:41:35
что может повредить только одну жилу кабеля проложеного в земле?

Ок. Это редкое явление. Им просто пренебрегают.

Тогда не понятно, зачем внутри жилых зданий использовать PE?
Могли бы все так же на PEN заземлять...
Но не делают этого
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 17:21:35
До 2001 года везде был только PEN. Потом, постепенно, начали переходить на европейские нормы, оправдано или нет - судить не мне. Большая часть бытовых приборов на вилке не имеет заземляющего контакта и РЕ проводник им в принципе не нужен. Но есть приборы внутри которых может произойти пробой изоляции, вот для этих приборов и разделяют ноль (я так думаю)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 17:33:23
PE проводник придумали для того, что бы можно было использовать УЗО.

В системе TN-C УЗО бессмысленно, т.к. если заземлять на PEN, для УЗО ток приходящий по фазе и уходящий по PEN будут одинаковы и оно не сработает.
В системе TN-C вся надежда только на короткое замыкание при утечке на токоведущие части оборудования... Потому и считают КЗ самых удаленных участков линий освещения...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 18:57:06
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=740 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=740)
Нормы требуют устанавливаль УЗО на линии с розеткаи. Смысл ставить УЗО на линию наружного освещения? Так же, если почитать ДНАОП, то там указано что УЗО следуют устанавливать на линии с током до 32А. Возможно, сейчас, при использовании светодиодов можно втиснуться в 32А....
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 19:28:03
Плюс на длинных кабельных линиях освещения может быть естественная утечка через изоляцию кабелей, которая может превышать 30 мА и смысл защиты по УЗО теряеться
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 06 Серпень 2021, 20:19:52
И все таки лучше опоры занулять на PE, так как при обрыве нуля не будет напряжения на металлической части опор.
Зануление на PE более безопасный вариант, чем заземление на PEN.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Серпень 2021, 22:39:28
stuff, все равно не могу понять как обрыв нуля внутри кабеля связан с появлением напряжения на корпусе? Отгорание ноля может произойти от плохого контакта, но это проблема либо некачественного монтажа либо некачественого же обслуживания.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Серпень 2021, 01:34:54
stuff, все равно не могу понять как обрыв нуля внутри кабеля связан с появлением напряжения на корпусе?

(https://i.ibb.co/mc9kk2w/Screenshot-1.jpg)

Если PEN оборвется - автомат не сработает. При прикосновении к такой опоре человек получит свои 220 вольт...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Серпень 2021, 08:18:13
(https://i.ibb.co/BnDdsrH/Screenshot-2.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Серпень 2021, 09:17:29
ПУЭ:

Quote (selected)
1.7.121 В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не
меншим ніж 6 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію і 50 мм2 - для сталі

Как фрагмент данного пункта ПУЭ коррелируется с таблицей 1.7.6?

(https://i.ibb.co/r7hCyQk/1.png)

Может быть кабель и 3х2,5...
PE проводник получается не заземлительный?

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 07 Серпень 2021, 09:33:31
При прикосновении к такой опоре человек получит свои 220 вольт...
Для того щоб на опорі було 220В, в разі обриву PEN провідника, на лінії освітлення повинно бути несиметричне навантаження, конкретно щоб було 220В на опорі - навантаження повинно бути тільки на одній фазі. Тобто, це вже дві аварійні ситуації: 1 обрив PEN провідника, 2 перегоріли всі лампи окрім ламп в одній фазі. Таке можливо?
Может быть кабель и 3х2,5...
PE проводник получается не заземлительный?
РЕ-провідник - провідник від обладнання до РЕ шини щита, заземлювальний провідник - провідник від РЕ-шини щита (ГЩЗ) до заземлювача. Тобто, це два різних провідника.

З.І. До речі, спілкувався з головним інженером Міськсвітло, він категорично проти кабелів менших за 4х16 в своїх мережах, навіть якщо потрібно підключити одну дві опори 50Вт
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Серпень 2021, 10:02:00
До речі, спілкувався з головним інженером Міськсвітло, він категорично проти кабелів менших за 4х16 в своїх мережах, навіть якщо потрібно підключити одну дві опори 50Вт

Потому, что пески могут быть с удельным сопротивлением 4000 Ом*м
И единственный выход заземлить опору на PEN...

Quote (selected)
1.7.145 У стаціонарних електроустановках з типом заземлення системи ТN
функцію захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників можна поєднувати в
одному РЕN-провіднику, якщо його переріз є не меншим ніж 10 мм2 - для мідних
і 16 мм2 - для алюмінієвих провідників, а частину електроустановки, яку розглядають, не захищено ПЗВ

Очень много территорий городов на песках построено...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 07 Серпень 2021, 10:11:56
Піски, в його випадку, абсолютно ні причому. Кабелі менші за 4х16 він не використовує по причині низької механічної міцності (в місті дуже часті розкопки), а також немає перспективи розвитку (там де сьогодні дві опори, через 5 років може бути ще 50)

Маю на увазі, що можна було б використати, наприклад 5х4, але він наполягає на 4х16 (4х25)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 07 Серпень 2021, 10:55:03
Нормы по наружному освещению писались еще при СССР, а тогда еще небыло светодиодных светильников. Если не брать в расчет освещение парков то в конце линий освещения улиц, обычно, ставили щиты с "секционником" которые позволяли, в случае аварии на линии подключенной к одной ТП переключить ее на линию подключенную от другой ТП, а увеличение длины линии приводит к ументшению ткз. Поэтому горсвет и требует в ТЗ подключать уличное освещения кабелями большого сечения.
И я так и не могу понять что может привести к обрыву жилы кабеля внутри опоры? Из-за большой длины линий которая влияет на падение напряжения и ткз кабели выбирают большого сечения т.е. рабочие токи будут на много ниже допустимых токов кабеля .т.е. кабелб греться не будет. Сама опора защищает кабель от механических повреждений. Часть опоры или ее фундамент находится в земле. По идее опора должна "зануляться" т.е. все подземные части опор соединены PEN проводником.
Что касается сопротивление грунтов, то ПУЭ допускает увеличение сопротивления ЗУ в 0,01р раз но не более 10 раз. Т.е. даже если к КЛ применить нормы для ВЛ то даже на песке получить 300 Ом не будет большой проблемой
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Серпень 2021, 13:03:35
По идее опора должна "зануляться" т.е. все подземные части опор соединены PEN проводником

PE - зануляет, PEN - заземляет

И я так и не могу понять что может привести к обрыву жилы кабеля внутри опоры?

Не внутри, а до опоры

https://orenburgelectro.ru/baza-znanij/pochemu-otgoraet-nulevoj-provod-sovety-elektrika.html

Quote (selected)
Были случаи, когда отгорал «0» в РУ трансформаторной подстанции и выгорали электроприборы в 8 домах.При этом большинство жителей не судились, т.к. это сложно и долго что-либо доказывать.  И все же для того, чтобы свести перегорание «нулевых» проводов к минимуму,  можно принять несложные организационные и оперативные мероприятия.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 07 Серпень 2021, 13:50:54
stuff, почитай пособие до гл 1.7., для початку п.1.7.93 там дуже обширно розписана проблема і шляхи її вирішення. Також там написано, що повторні заземлення особливо актуальні для повітряних ліній з голими проводами, а найкращим захистом від обриву PEN є застосування СІП. У тебе взагалі кабельна лінія, + несиметрії навантаження немає, так що проблема надумана. Але взагалі, від повторного заземлення опори гірше не буде, якщо замовник готовий за це платити, то чому б і ні... Але норми цього не вимагають.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 07 Серпень 2021, 14:34:44
stuff, статья - полный бред, дочитал до фразы "допустим подъезд запитан от двух фаз" дальше читать не смог.... По прежднему не могу понять как разделение ноля поможет при отгорании N? Тем более если отгорел PEN на ТП. Да, отгорание ноля может привести к увеличению напряжения, но как от этого спасет РЕ если изоляция цела и нет кз?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 08 Серпень 2021, 20:29:27
По прежднему не могу понять как разделение ноля поможет при отгорании N?

На токоведущих поверхностях оборудования не буде потенциала (напряжения). Т.к. ток через PE-проводник будет отводиться в землю. Потому повторное заземление кабельной линии на вводе в здание имеет смысл делать. Что бы ток в землю уходил наверняка.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 08 Серпень 2021, 21:49:54
stuff, я окончательно запутался, что мы обсуждаем? Заземление ДЭС, опор наружного освещения или вводов в здания?
И я таки не понял физику процесса - как обрыв ноля связан с появлением потенциала на оборудовании?Кабель 16мм2 имеет достаточно жесткую жилу. И даже если на соединении отгорит клема, то почему эта жила должна лечь на токопроводящий корпус? Если у Вас есть статистика - поделитесь.... к примеру, у Вас в квартире есть куча розеток, как часто в них отгорает ноль? Другой пример - у телеаизора и у многих других приборах на вилке отсутствует заземляющий контакт, как при отгорянии PEN на ТП поможет заземляющий контакт в розетке?
И таки да, при обрыве PEN проводника в ВЛ - это авария, в следствии которой на воде в здание между фазой и нолем может образоваться повышенное напряжение, и эта проблема решается за счет устройства ЗУ на вводе в здание и установки реле напряжения.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 06:32:53
И я таки не понял физику процесса - как обрыв ноля связан с появлением потенциала на оборудовании?

Смотрите первую картинку. По фазе ток пришел на светильник и потом на металлическую опору. Если обрыв PEN в начале линии - уходить току дальше не куда. Между металлической опорой и землей будет потенциал.

Другой пример - у телеаизора и у многих других приборах на вилке отсутствует заземляющий контакт, как при отгорянии PEN на ТП поможет заземляющий контакт в розетке?

Никак не поможет. Оборудование сгорит.

И таки да, при обрыве PEN проводника в ВЛ - это авария, в следствии которой на воде в здание между фазой и нолем может образоваться повышенное напряжение, и эта проблема решается за счет устройства ЗУ на вводе в здание и установки реле напряжения.

Потому, на всякий случай, при кабельном вводе в здание то же делают повторное заземление PEN (как вы говорили ранее - омы не нормированны). Нормы этого и не требуют.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 09 Серпень 2021, 08:40:37
Между металлической опорой и землей будет потенциал.
Ти ж розумієш, що для виникнення потенціалу необхідно щоб навантаження по фазам було несиметричним?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Серпень 2021, 09:35:35
stuff, часть опоры находится в земле, большой разности потенциалов там быть не должно.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 11:16:59
Если есть только PEN жила по меди сечением 4 мм2, а ПУЭ требует минимум 10мм2.

Можно с нарушением заземлять металлическую часть опоры на 4мм2 по меди (лучше чем вообще ни на что не заземлять)?
Дополнительно увеличить проводимость PEN 4 мм2 заземлив его через каждые какие-то N-метров?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Серпень 2021, 11:30:47
stuff, извините, не понял о чем последний пост?
Что касается статьи, то я наконец-то понял откуда пошла тема с обрывом ноля. В статье приведена схема из учебника по ТОЭ. Но в данном случае, по отношению к наружному освещению, она не коректна.
1. Нагрузка будет практически симетрична, несиметрия будет составлять 1-2светильника на фазу.
2. Полного обрыва всеравно не будет, т.к. опоры закопаны в землю.
А для того чтобы сказать какое напрчжение будет между фазами и нулем и какая разница потенциалов будет между нулем и "заземленным" корпусом нужно строить векторную диаграмму.
Также данная статья не коректна по отношению к жилым домам, т.к. в большинстве случаев жилье запитывается двумя кабелями и нулевые жилы во ВРУ подключаются на общую шину, поэтому отгорание одного ноля на ТП не должно привести к подобной аварии. По мимо этого в здании есть СУП к которой присоединяются все инженерные сети и нулевая шина ВРУ. Стояки в домах прокладывались в стальных трубах, которые обычно соединялись с металлической оболочкой этажного щита, ноль в щите "садился" на корпус.
Я так подозреваю, что подобные статьи пишут сотрудники РЭСов, чтобы убедить жильцов в бесполезности споров. Отгорание ноля на ТП это ответственность эксплотирующей организации. И я сомневаюсь, что вышеперечисленные аварии связаны с отгоранием нуля, скоре всего авария произошла на высокой стороне, а данной ситуации никакие повторные заземления и дополнительные РЕ проводники не спасут.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 13:13:56
Сугор,

И все же по последнему вопросу интересно ваше мнение.

Можно с нарушением, заземлять металлическую часть опоры на 4мм2 по меди (лучше чем вообще ни на что не заземлять)?
Дополнительно увеличить проводимость PEN 4 мм2 заземлив его через каждые какие-то N-метров?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 13:24:53
Нормы требуют устанавливаль УЗО на линии с розеткаи. Смысл ставить УЗО на линию наружного освещения?

Смысл есть если светильники грунтовые и там по паспорту нужен PE.
Толстый PEN 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию вы туда не заведете, т.к. диаметр сальника до 10мм.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Серпень 2021, 14:19:46
stuff, нормы не запрещают делать TN-S для наружного освещения. Но, не берусь утверждать, но, помоему есть запрет на прокладку жил не в составе кабеля. И не могу понять как Вы собераетесь дополнительно заземлять РЕ проводник?
Наличие РЕ клемы на светильнике не является обязательным условием для использования УЗО. Для подключения грунтового светильника нужно будет где-то делать ответвление либо на опоре либо дополнительно ставить колодец
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 14:28:47
Будет ли работать УЗО если нет PE-проводника?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 14:29:58
stuff, нормы не запрещают делать TN-S для наружного освещения. Но, не берусь утверждать, но, помоему есть запрет на прокладку жил не в составе кабеля.

Запрета нет, если его сечение не менее 16мм2 по алюминию
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Серпень 2021, 14:36:31
stuff, 16мм2 это для PEN жилы в системе TN-C. Если же у Вас ситуация когда без пятижильного кабеля - никак, то сечение жил нужно выбирать из условий падения напряжения и срабатывания автомата на ткз
На счет УЗО... раньше, помоему, нормы допускали установку УЗО без РЕ. При повреждении изоляции, ток утечки появлялся при прикосновении к поврежденному оборудованию, т.е. ток утечки шел через человека и УЗО слабатывало и отключало поврежденный участок.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 16:59:42
Если металлическая опора не заземлена на PEN и не занулена на PE, и ставить металлические вертикальные стержни проблематично (удельное сопротивление грунта 1200 Ом*м + большое количество коммуникаций). Будет ли лучшим выходом из ситуации установка диф автомата на 6 ампера с УЗО на 10mA в опоре (только L и PEN-4мм2), вместо автоматического выключателя 10 ампер?

Если к примеру путь тока будет не PE-проводник, а опора->человек->земля, будет ли УЗО срабатывать медленней? Или скорость отключения в обоих случая будет одинаковой?

УЗО даже без PE-проводника будет лучшим инструментом защиты, чем заземление на тонкий PEN-проводник 4мм2?

Или же в этом случае заземление, пусть и на меньший по сечению, PE-проводник (4мм2 по меди) будет лучшей защитой?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Серпень 2021, 17:30:16
stuff, а что мешает заземлить опору РЕ проводником? Какая у Вас длина линий получается?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 18:17:32
stuff, а что мешает заземлить опору РЕ проводником? Какая у Вас длина линий получается?

2.5 км кабельных линий. Но уже закопали и траву посадили...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Серпень 2021, 18:43:53
stuff, а не могли бы Вы как то болееподробно описать проект и суть проблемы, а то я как-то весь в догадках. Чтобы что-то советовать нужно видеть всю картину. На сколько я понимаю - 2,5км это не одна линия а несколько... но подозреваю что ткз Вы не считали. И все равно не понимаю почему не получается заземлить опору РЕ жилой?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 09 Серпень 2021, 19:34:44
Если металлическая опора не заземлена на PEN и не занулена на PE, и ставить металлические вертикальные стержни проблематично (удельное сопротивление грунта 1200 Ом*м + большое количество коммуникаций)
Що значить опора не заземлена? Заземлення це основний вид захисту в разі не прямого дотику. ПЗВ - додатковий вид захисту. Тобто, хочеш ПЗВ, то став, але заземлення - обов'язкове!
Если к примеру путь тока будет не PE-проводник, а опора->человек->земля, будет ли УЗО срабатывать медленней? Или скорость отключения в обоих случая будет одинаковой?
Швидкість спрацювання ПЗВ не залежить від шляху протікання струму, а залежить тільки від технічних можливостей які були закладені в ПЗВ, які в свою чергу повинні відповідати нормативним значенням відповідних ДСТУ. Але якщо опора не заземлена, що не допустимо, то опору ланцюга "опора->человек->земля" може бути недостатньо для спрацювання ПЗВ (якщо опір буде більше 220/0,01=22000 Ом). Тобто, якщо опір буде більше за 22000 Ом, то ПЗВ не спрацює, але потенціал людина на опорі відчує!

УЗО даже без PE-проводника будет лучшим инструментом защиты, чем заземление на тонкий PEN-проводник 4мм2?

Или же в этом случае заземление, пусть и на меньший по сечению, PE-проводник (4мм2 по меди) будет лучшей защитой?
З точки зору відпрацювання захисту немає різниці чи в тебе PEN чи PE, навіть при тих ще 4мм2. Різниця між PEN та PE тільки в тому, що по PEN можливе протікання струму в нормальному режимі, а по PE - ні. Вимоги по перерізу PEN провідника (10 для міді, 16 для  алюмінія) якраз і пов'язані з тим, що по PEN можливе протікання струму.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 21:45:44
stuff, а не могли бы Вы как то болееподробно описать проект и суть проблемы, а то я как-то весь в догадках. Чтобы что-то советовать нужно видеть всю картину. На сколько я понимаю - 2,5км это не одна линия а несколько... но подозреваю что ткз Вы не считали. И все равно не понимаю почему не получается заземлить опору РЕ жилой?

Ток КЗ считали. Номиналы автоматов выбраны правильно. Отходящие линии по 10 амперов автоматы. Несколько линий. Самая длинная 300 метров, на которой висит 250 ват.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 21:52:02
Тобто, хочеш ПЗВ, то став, але заземлення - обов'язкове!

Значить тогда выход или кидать отдельный PE-проводник или забивать заземлители в землю. Какое сопротивление растеканию тока должно быть у грунтовых заземлителей?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 21:55:59
Тобто, якщо опір буде більше за 22000 Ом, то ПЗВ не спрацює, але потенціал людина на опорі відчує!

И это будут не смертельные токи для человека?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 22:12:05
Тобто, якщо опір буде більше за 22000 Ом, то ПЗВ не спрацює, але потенціал людина на опорі відчує!

Т.е. используя чисто УЗО на опоре (да же с током срабатывания 10 mA) и групповом щите (30 mA) - проблему защиты человека не решить?

0.4 секунды ток не должен быть смертельным...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 09 Серпень 2021, 23:02:54
Самая длинная 300 метров, на которой висит 250 ват.
А марка кабеля, переріз, кількість жил?
Значить тогда выход или кидать отдельный PE-проводник или забивать заземлители в землю
заземляєш опори на PEN. PEN провідник виконує таку ж функцію заземлення як і PE. Можна додатково застосувати ПЗВ, але це додатковий захист. Гірше не буде, але не обов'язково. А от заземлення - обов'язково!
И это будут не смертельные токи для человека?
Смертельний струм - 50-100мА https://electricvdome.ru/electrobezopastnost/smertelnyj-tok-dlya-cheloveka.html
А ПЗВ більше 10мА не пропусте, але й до 10мА відчуття не з приємних.
Т.е. используя чисто УЗО на опоре (да же с током срабатывания 10 mA) и групповом щите (30 mA) - проблему защиты человека не решить?
Всю проблему вирішує заземлення опори хоч на PEN хоч на PE та автоматичне вимикання живлення в разі КЗ на опору.
Ще раз наголошую: для того щоб перегорів PEN провід, чи відгорів контакт, по PEN повинен протікати струм близький до тривало допустимого. Який у тебе переріз PEN, і який струм у ньому протікає в нормальному режимі?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Серпень 2021, 23:41:21
stuff, при длине линии 300м нужно посчитать естественные токи утечки чтобы проверить на ложные сробатывания, в ДНАОП есть как считать
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 23:47:00
А марка кабеля, переріз, кількість жил?

N2XHBH-J 4х4
На одной фазе - 250 ват, длина одной ветки - 300 метров

заземляєш опори на PEN

Кабель 4мм2 по меди. ПУЭ разрешает заземлять на PEN сечением не меньшее 10мм2 по меди. Нарушать?Заземлять на PEN 4мм2 по меди?

але й до 10мА відчуття не з приємних.

Ну хоть не убъет - уже хорошо...

та автоматичне вимикання живлення в разі КЗ на опору

C10 амперный диф автомат 30 mA должен отключать. КЗ = 68,32 ампера, т.е. 6.8 крата. По кривой С попадает по времени срабатывания не более 0,1 секунды

Який у тебе переріз PEN, і який струм у ньому протікає в нормальному режимі?

N2XHBH-J 4х4 - I=2,55 А по равномерно нагруженной трехфазной нагрузке

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Серпень 2021, 23:47:46
stuff, при длине линии 300м нужно посчитать естественные токи утечки чтобы проверить на ложные сробатывания, в ДНАОП есть как считать

Эта пойдет? - https://www.elec.ru/calculators/uzo/ (https://www.elec.ru/calculators/uzo/)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 00:03:26
stuff, не знаю, всегда считал вручную.
Я опять чегото не понимаю, если есть светильники которые нужно заземлять РЕ проводником, то почему кабель 4х жильный? По хорошему нужно перекладывать кабель - либо ложить 5х4 либо 4х10. В старом ПУЭ была фраза о том что заземлять без зануления нельзя. На современном языке это будет звучать примерно так: присоединять контур заземления без подключения РЕ (PEN) проводника нельзя. Но время изменилось, приняли новые нормы и систем заземления стало больше чем одна, но нормы, обычно, требуют систему TN... т.е. в данном случае забивать штыри и не подключать ноль  - не выход, это нарушение норм
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 00:12:39
Я опять чегото не понимаю, если есть светильники которые нужно заземлять РЕ проводником, то почему кабель 4х жильный?

Потому, что в начале проектирования не было данных кроме мощности по подключаемым светильникам + запрет на использование PE по другим проектам со стороны экспертизы + сделайте проект за 4 дня...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 00:15:04
либо ложить 5х4 либо 4х10.

Либо тянуть отдельный одножильный кабель 1х16, который будет выполнять функции PE
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 00:17:11
В старом ПУЭ была фраза о том что заземлять без зануления нельзя.

Если есть возможность занулить, то и в заземлении потребности особой нет
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 00:18:47
stuff, нужно перечитать нормы, на сколько я помню есть запрет прокладывать РЕ проводник не в составе кабеля
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 05:55:01
нужно перечитать нормы, на сколько я помню есть запрет прокладывать РЕ проводник не в составе кабеля

ПУЭ:

Quote (selected)
1.7.139 Переріз мідних РЕ-провідників, які не входять до складу кабелів або
проводів живлення і які прокладено не в загальній огороджувальній конструкції
(трубі, коробі, лотку) з фазними провідниками, в усіх випадках повинен бути не
меншим ніж:
- 2,5 мм2 - за наявності механічного захисту;
- 4 мм2 - за відсутності механічного захисту.
Переріз окремо прокладених алюмінієвих РЕ-провідників повинен бути не
меншим за 16 мм2.

1.7.140 Якщо РЕ-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз треба визначати з урахуванням:
- провідності фазних провідників того кола, в якому вона є найбільшою;
- найбільшого значення добутку І 2 •і в цих колах.
1.7.141 Захисні провідники допускається прокладати в землі, у підлозі, по краю
фундаментів технологічних установок тощо. Не допускається прокладати в землі
неізольовані алюмінієві захисні провідники.

Т.е. можно отдельный PE проводник прокладывать в земле ВБбШв 1x4 или АВБбШв 1х16
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 10 Серпень 2021, 07:54:52
Цитата: CC19 от 09 Август 2021, 23:02:54
Який у тебе переріз PEN, і який струм у ньому протікає в нормальному режимі?

N2XHBH-J 4х4 - I=2,55 А по равномерно нагруженной трехфазной нагрузке
Самая длинная 300 метров, на которой висит 250 ват.
не розумію, як при 250Вт вийшов струм 2,55А? Напиши формулу і підстав в неї значення. Скільки світильників і їх потужність на цій лінії?
C10 амперный диф автомат 30 mA должен отключать. КЗ = 68,32 ампера, т.е. 6.8 крата. По кривой С попадает по времени срабатывания не более 0,1 секунды
Ні, не попадає, автомат з хар. С може відключитися за 5, а може і за 10 крат. Потрібен автомат з хар. В.
Нарушать?Заземлять на PEN 4мм2 по меди?
Оставити так як є, і не допускати дану помилку в подальшому.
Якщо в тебе сама завантажена лінія 250Вт і 300м, то можеш перейти на однофазну мережу, і буде в тебе L+N+PE+резервна жила по 4мм2. І не буде ніяких порушень.

З.І.
Если есть возможность занулить, то и в заземлении потребности особой нет
Немає такого поняття як занулення, є тільки заземлення, і різновиди систем заземлення TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 07:58:10
Ну раз нормы не запрещают - значит можно
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 09:32:23
stuff, поддерживаю CC19  - переделать трехфазные линии в однофазные - самое оптимальное решение. Нужно только будет проверить по падению, и т.к. светильники светодиодные, то стоит проверить пусковые токи
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 09:37:20
Ні, не попадає, автомат з хар. С може відключитися за 5, а може і за 10 крат. Потрібен автомат з хар. В.

Баласт светодиодных светильников 36 ват при пуске светильника не выбьет автомат с кривой В?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 09:40:05
Якщо в тебе сама завантажена лінія 250Вт і 300м, то можеш перейти на однофазну мережу, і буде в тебе L+N+PE+резервна жила по 4мм2. І не буде ніяких порушень.

Неполучится. Так как разветвления проводились в земляных коробках и были залиты эбоксидным раствором. Вариант только один тянут заземляющий PE отдельно. Или забивать вертикальные стержни.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 09:50:56
Какое сопротивление растеканию току должно быть с опоры на землю?
Связь опоры с землей в любом случае обязательна?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 09:55:20
stuff, по моему, эбоксидка это нарушение норм... соединение должно быть доступным и разборным, по крайней мере так обстоят дела в внутрянке.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 10:07:36
эбоксидка это нарушение норм... соединение должно быть доступным и разборным, по крайней мере так обстоят дела в внутрянке.

Да. Птому все ответвления делают в цоколе опоры
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 10:10:35
Ответвление можно было сделать на блоке предохранителей
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 10 Серпень 2021, 10:31:44
Баласт светодиодных светильников 36 ват при пуске светильника не выбьет автомат с кривой В?
Мало даних, щоб робити висновки.
Связь опоры с землей в любом случае обязательна?
Ще раз, якщо ти прийняв систему TN-C, то значить опора обов'язково приєднується на PEN, якщо TN-S - то на РЕ.
Какое сопротивление растеканию току должно быть с опоры на землю?
Ще раз, повторне заземлення не обов'язкове, а значить і норм по опору немає. Але якщо хочеться, то гірше не буде (за умови якщо замовник готовий платити), опір також приймай на власний розсуд (наприклад 30).
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 10:47:36
Ще раз, якщо ти прийняв систему TN-C, то значить опора обов'язково приєднується на PEN, якщо TN-S - то на РЕ.

А если и не на PEN и не на PE, а только заземлители в земле, то это нарушение норм?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 10 Серпень 2021, 10:55:47
А если и не на PEN и не на PE, а только заземлители в земле, то это нарушение норм?
Це називається системою заземлення типу ТТ. Така система також має право на життя, але у нас вона нерозповсюджена і має ряд обмежень та додаткових вимог. ПУЕ потрібно читати
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 11:09:35
Це називається системою заземлення типу ТТ. Така система також має право на життя, але у нас вона нерозповсюджена і має ряд обмежень та додаткових вимог. ПУЕ потрібно читати

Можно ли в одной линии совмещать различные типы заземления? Например светильники на опорах по TN-C. А сами опоры по TT.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 12:53:13
stuff, система заземления привязана к источнику питания, если на ТП сделана система TN, то везде должна быть TN
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 14:22:25
stuff, система заземления привязана к источнику питания, если на ТП сделана система TN, то везде должна быть TN

От ТП до ГРЩ - TN-C. От ГРЩ до светильника TN-C-S
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 21:32:20
Ще раз, повторне заземлення не обов'язкове, а значить і норм по опору немає.

Организация по приемке в эксплуатацию любую опору освещения расценивает как молниеприемник.
И требует либо контур заземления опоры освещения до 30 Ом или наличие PE, или PEN.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 21:38:41
Ні, не попадає, автомат з хар. С може відключитися за 5, а може і за 10 крат. Потрібен автомат з хар. В.

Если кратность 6.83
С кривой С, должно сработать до 0,1 секунды

(https://i.ibb.co/VgwM3Mq/krivye-otklyucheniya-avtomaticheskih-vyklyuchateley-1.png)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 21:55:49
stuff, на счет молниезащиты... даже не знаю смеяться или плакать... Может они еще и на нормы ссылаются? Вообще-то люди лезут не в свое дело... приемка должна оценить качество работ и соответствие выполненых работ проекту. Проект проходил экспертизу? Замечания были?
Про график... при 6,83Iн - время срабатывания до 7сек
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 22:49:04
Проект проходил экспертизу? Замечания были?

Такая экспертиза...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Серпень 2021, 22:52:07
stuff, на счет молниезащиты... даже не знаю смеяться или плакать...

Они сказали, что если нет рядом накрывающих молниеприемников, значить может ударить молния и да же низкая опора - это молниеприемник.
Деревья и высокие здания в расчет не берутся.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Серпень 2021, 22:54:04
stuff, без разницы, в проекте есть заземление? Если нет, то и делать не нужно. Но ради смеха задайте вопрос: на каком основании?
Пусть свои рассуждения подтвердят расчетом рисков и цитатами из норм
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 11 Серпень 2021, 00:13:28
Про график... при 6,83Iн - время срабатывания до 7сек

Для срабатывания с кривой С за менее 0.1 секунды кратность тока должна быть от 10 и больше?
Многие номы электробезопасности требуют время отключения не более 0.1 секунды (таблица 1.7.1 ПУЭ)

(https://i.ibb.co/xXzt0s4/image.jpg)

stuff, без разницы, в проекте есть заземление? Если нет, то и делать не нужно.

В любом случае заземление должно присутствовать. Или через PE, PEN или через забиваемый контур в землю.
Правда ранее говорилось, что TT не совместима с TN-C.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 11 Серпень 2021, 02:30:25
Цытата из методического пособия по расчету линии освещения "Рекомендації для електричного розрахунку мережі освітлення" стр. 10 (проверка по КЗ):

Quote (selected)
Для автоматичного вимикача С16 кількість світильників, які можуть
бути підключені до однієї фази 13 шт, що більше 9 шт згідно проекту. Струм
електромагнітного розчіплювача автоматичного вимикача з номінальним
струмом 16А та характеристикою С рівний 80 А, отже автоматичний вимикач
не буде спрацьовувати з мінімальним часом на струми однофазного короткого
замикання 22.6 А у кінці магістралі виконаної кабелем АВБбШв 4х6. При
площі перерізу кабелю 25 мм2 струм однофазного короткого замикання
становитиме 94 А, що забезпечить спрацювання захисту з мінімальним часом

Т.е. у них 5,8 крата ток КЗ прокатил...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 11 Серпень 2021, 07:42:40
По старому (сейчас действует ДСТУ EN 60898-1:2014) ДСТУ IЕС 60898-1:2005 УСТАТКОВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НАДСТРУМІВ ПОБУТОВОГО ТА АНАЛОГІЧНОГО УСТАТКОВАННЯ. Частина 1. Вимикачі змінного струму

Диапазон мгновенного расцепления по кривой С лежит в пределах  » 5In » 10In

(https://i.ibb.co/0tgg13c/Screenshot-1.jpg)

Далее в таблице 7, говориться при 5 кратном токе по кривой С отключения не будет... Что подтверждается ранее выложенными кривыми отключения.

(https://i.ibb.co/kGnzZwC/Screenshot-2.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 11 Серпень 2021, 09:24:02
stuff, не могу понять как РЕ или PEN защитит опору от молнии? И если нормы требуют опору присоединять к РЕ или PEN проводнику и часть опоры нахожится в земле и является естественным заземлителем, то зачем делать дополнительный контур? В новом ДСТУ  есть расчет рисков и расчет экономической целесообразности выполнения молниезащиты. А еще в нормах есть требование что молниезащиту нужно обслуживать.... попробуйте объяснить заказчику во что иму обойдется устройство и обслуживание молниезащиты
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 11 Серпень 2021, 10:30:04
часть опоры нахожится в земле и является естественным заземлителем
Які опори ти маєш на увазі, можна фото?. Я в проектах зовнішнього освітлення завжди застосовую фундаменти, які виходять на рівень землі, фланець опри прикріплюється до фундамента і немає контакту з землею.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 11 Серпень 2021, 10:39:28
CC19, ну так фундамент и есть часть опоры. В фундаменте есть каркас из арматуры и анкерных болтов. В каталогах производителей обычно есть чертежи фундамента
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 11 Серпень 2021, 10:55:34
ну так фундамент и есть часть опоры.
Аа, в цьому сенсі, зрозуміло.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 11 Серпень 2021, 11:17:19
часть опоры нахожится в земле и является естественным заземлителем,

Арматура в бетоне - плохой заземлитель...
Удельное сопротивление бетона варьируется от 200 до 1000 Ом-м
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 11 Серпень 2021, 11:46:48
stuff, фундаменты очень часто используются в качестве естественных заземлителей. Если мы говорим про молниезащиту то в старых нормах рагламентировались размеры, в том числе для фундаментов молниеприемников. В совсем древних нормах были расчеты сопротивления фундаментных заземлителей. Да у бетона проводимость хуже чем у железа, но лучше чем у многих грунтов, и здесь существенную роль играет площадь соприкосновения с грунтом
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 11 Серпень 2021, 14:27:32
И все таки при какой кратности тока КЗ к номиналу автомата (кривая С) можно получить отключение менее 0,1 секунды (требует ПУЭ)?
При 5 кратах или при 10 кратах?

В Abb сказали при 10 кратах, а в методичке от Sicam написано 5 крат...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 11 Серпень 2021, 14:39:56
И все таки при какой кратности тока КЗ к номиналу автомата (кривая С) можно получить отключение менее 0,1 секунды (требует ПУЭ)?
При 5 кратах или при 10 кратах?

В Abb сказали при 10 кратах, а в методичке от Sicam написано 5 крат...
5-10крат це розкид характеристик. Деякі автомати відключаться за 5крат, деякі за 7, а деякі 10, але всі повинні відключитися за 5-10крат. Значить з 100% гарантією можна сказати тільки, що відключиться за 10крат.
Звісно можна купити 100 автоматів з хар-ю С, найняти лабораторію, всі їх проміряти, та знайти автомат який відключиться за 5крат.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 11 Серпень 2021, 14:43:33
stuff, не менее 10. Нельзя (не получается) все автоматы сделать одинаковыми. Если ткз от 5 до 10 номиналов то автомат может сработать в интервале от 0,01 до 7сек
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 11 Серпень 2021, 14:53:06
stuff, для человека зарегестрированом на форуме в 2008 году Вы задаете подозрительные вопросы
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 12 Серпень 2021, 16:49:41
Сугор,

Quote (selected)
1.7.87 Захист із застосуванням електрообладнання класу II або з рівноцінною
ізоляцією забезпечується подвійною або посиленою ізоляцією або розміщенням
електрообладнання, яке має тільки основну ізоляцію струмовідних частин, в ізолювальній оболонці. Ізолювальна оболонка має бути стійкою до можливих електричних, термічних і механічних навантажень.
Провідні частини електрообладнання з подвійною ізоляцією, а також електрообладнання, розміщеного в ізолювальній оболонці, не вимагається приєднувати до
захисних провідників.

Иногда можно не заземлять.
Теоретически если бы металлическая опора освещения была выполнена по второму классу - то ее заземлять не нужно
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 12 Серпень 2021, 20:32:52
Что будет с кабелем, если через него пропустить 2х кратный ток от его номинала (предельно допустимый) на протяжении 5 или 15 секунд?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 13 Серпень 2021, 12:49:56
stuff, а с чем связан вопрос? По токовременным характерисикам при таком перегрузе примерно за это время должен слаботать автомат
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 16 Серпень 2021, 08:33:27
stuff, а с чем связан вопрос? По токовременным характерисикам при таком перегрузе примерно за это время должен слаботать автомат

Автомат прейдется ставить на 6 амперов (суммарная максимальная нагрузка 3 ампера 3х фазного тока от светодиодов одной группы), для достижения кратности больше 10.
10 амперный дает кратность 7
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 16 Серпень 2021, 08:37:08
Сугор,

Подскажите пункт в ПУЭ или другой документ, где говориться о запрете совмещения разных систем заземления. Не смог найти.

Т.к. у нас нет PE то мы хотим опоры заземлить земляными заземлителями.

Получается, что светильники на опорах запитаны по TN-C, а саму опору мы заземляем по TT? И это не допустимо?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 16 Серпень 2021, 10:52:42
stuff, ну я не помню все нормы наизусть.
Дсту б в.2.5.-82:2016
ПУЕ
ДНАОП
ДБН В.2.5-27-2006 (ОТМЕНЕН)
На сколько я помню, запрета как такового нет, есть фраза типа "должна быть использована одна из сисием..."
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 16 Серпень 2021, 10:57:32
На сколько я помню, запрета как такового нет, есть фраза типа "должна быть использована одна из сисием..."

(https://i.ibb.co/3dk5ny4/Screenshot-1.jpg)

У нас нет системы TN-C, у нас получается система ТТ.

Странно, что на картинке PEN они обозначили как N

В роли PE проводника у нас выступает земляной заземлитель опоры освещения
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 16 Серпень 2021, 11:02:09
(https://i.ibb.co/s14CRxJ/Screenshot-1.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 16 Серпень 2021, 11:12:14
Потомучто это не PEN, а именно N. Это абсолютно другая система и к ней предъявляются другие требования, и на пиведенной Вами картинке написано, что нужно обосновпние. Попробуйте найти справочник по электробезопаснасти под ред. Сабарно. Он хоть и старый и термины немного отличаются от современных, но вполне актуален.
В ДБН-23 указано о применении TN без всяких альтернатив. Как вариант почитайте о использовании  разделительного трансформатора
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 06:22:10
Сугор,

Если есть прожекторная мачта и у нее есть контур заземления, как у молниеприемника 10 Ом.
Нужно ли в составе кабеля тянуть к ней еще и PE?

Получается, что земляные заземлители все таки совместимы с TN-C или ТN-C-S.
Иначе нам нужно запитывать прожекторыне мачты исключительно по системе ТТ.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 09:23:11
stuff, у Вас какое-то маньякальное желание сделать не по нормам. У нас в стране, обычно, применяется только две системы заземления: TN ( в нескольких вариантах) и IT (шахты, метрополитен и сети ВН), а ТТ, еще относительно не давно была вообще запрещена. Наличие РЕ определяется не наличием контура заземления возле опоры....
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 10:52:27
Наличие РЕ определяется не наличием контура заземления возле опоры....

Quote (selected)
6.1.48 Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів
зовнішнього освітлення треба виконувати приєднання залізобетонних і металевих
опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах з ізольованою нейтраллю і до
РЕА-провідника - у мережах із заземленою нейтраллю.

Т.е. да же несмотря на наличие контура заземления молниезащиты 10 Ом, на прожекторную мачту все равно нужно тянуть PE?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 11:02:17
stuff, да, либо РЕ либо PEN
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 11:11:47
stuff, да, либо РЕ либо PEN

Через PE высокий потенциал от молнии не попортит электрооборудование внутри питающего щита?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 11:40:47
stuff, а почему Вы беспокоитесь только за РЕ проводник? Если молния попадет в опору то изоляция фазных проводников скорее всего не выдержит напряжения молнии. А вообще нормы требуют в щит ставить УЗИП.
ну и попробуйте расчитать риски по новому ДСТУ.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 11:53:25
stuff, а почему Вы беспокоитесь только за РЕ проводник? Если молния попадет в опору то изоляция фазных проводников скорее всего не выдержит напряжения молнии. А вообще нормы требуют в щит ставить УЗИП.
ну и попробуйте расчитать риски по новому ДСТУ.

Обычно мы ОПН ставили на отходящий кабель ниже контактора. Если импульс высокого напряжения молнии прийдет от опоры, то он через ОПН уйдет в землю. И не пойдет дальше по щиту.
Как я понимаю PE так же нужно подключить через этот ОПН.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 12:48:03
stuff, извините, но у меня складывается впечетление, что Вы каждый раз придумываете новые доводы чтобы найти повод не делать по нормам.
1. Вероятность попадания молнии в опору ничтожно мала, если опора не стоит посреди поля.
2. Часть опоры находится в земле ( естественный заземлитель).
3. Стоимость оборудования, которое может повредится от молнии стоит дешевле чем затраты на устройство ЗУ и поддержание его роботоспособности.
По поводу работы УЗИП почитайте каталог ОВО, там на примерах показано какие УЗИП в каких случаях выбирать и схемы как их подключать
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 14:09:55
3. Стоимость оборудования, которое может повредится от молнии стоит дешевле чем затраты на устройство ЗУ и поддержание его роботоспособности.

Экспертиза требует делать заземление молниезащиты в любом случае для прожекторных мачт.
PE не предназначен уводить высокий потенциал молнии в землю. Тем более он по сечению может не пройти как токоотвод
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 14:24:05
stuff, не понимаю откуда увереность в том что будет требовать экспертиза? И на основании чего она должна это требовать?
А РЕ и не должен отводить
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 14:30:23
И на основании чего она должна это требовать?

Наверно из соображений, что данный элемент конструкции является самым высоким на территории стадиона

А РЕ и не должен отводить

Что же тогда должно отводить высокий потенциал от молнии?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 14:43:00
stuff, я не совсем понимаю что мы обсуждаем? Парковые опоры или прожекторную мачту? Проект молниезащиты это отдельный раздел проекта. Мачта имеет большие габариты и вес, соответственно и размеры фундамента будут существенно отличаться от фундамента парковой опоры. Смею утверждать что размеров фундамента мачты будет достаточно чтобы рассеять ток молнии
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 15:09:12
stuff, я не совсем понимаю что мы обсуждаем? Парковые опоры или прожекторную мачту?

Начали с опор - перешли на мачты :)

Смею утверждать что размеров фундамента мачты будет достаточно чтобы рассеять ток молнии

Возможно. Расчет в любом случае нужно будет предоставить в составе проекта
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 15:37:14
stuff, ну Вы предупреждайте когда проект меняется.
А Вы знаете как делать расчет импульсного сопротивления? В действующих нормах нет ни определения ни как делать расчет, а старые нормы регламентировали только размеры
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 16:02:16
А Вы знаете как делать расчет импульсного сопротивления?

Quote (selected)
Проблеме расчета импульсного сопротивления заземляющего устройства,
как одного из основних параметров, характеризующих его работоспособность и
надежность работы электрооборудования в грозовой сезон, посвящено
достаточно много работ как в нашей стране, так и за рубежом. Тем не менее, в
ряде случаев рассчитать величину импульсного сопротивления заземлителя с
достаточной точностью и сегодня не удается, погрешности могут достигать
нескольких десятков и даже сотен процентов, а порой рассчитать величину
импульсного сопротивления заземлителя по ряду причин вообще невозможно.

Обеспечение заданной точности расчета импульсного сопротивления
заземлителя может быть достигнуто путем расчета электрического поля
заземлителя с учетом результатов экспериментального исследования
импульсной электрической прочности грунта. Такой подход заключается в
следующем.

Значить старый добрый контур на 10 Ом
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 16:13:07
stuff, Вы внимательно читаете нормы? В каких нормах написано про 10Ом? Последние как минимум 30лет сопротивление контура заземления молниезащиты не нормировались, нормировались геометрические размеры
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 16:29:39
В каких нормах написано про 10Ом?

СТБ П IEC 62305-3-2006/2010 (IEC 62305-3:2006, IDT)

Quote (selected)
5.4 Система заземления
5.4.1 Общие положения
При рассмотрении рассеивания высокочастотного тока молнии в земле и с целью минимизирования
любых опасных перенапряжений конфигурация и размеры системы заземления являются важными
критериями. Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее
10 Ом, измеренное на низкой частоте
).

Quote (selected)
Сопротивление заземления молниеприемника зданий, содержащих твердые взрывчатые материалы и взрывоопасные смеси, должно быть как можно меньшим, но не выше 10 Ом.

Документ не украинский. Но взят и переведен у европейцев
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 16:38:25
stuff, очень странная формулировка.... "рекомендуется" - это не требование,
"по возможности...." - ?????
 "...на низкой частоте" - на какой именно частоте? В каком то из вариантов перевода речь шла о импульсном сопротивлении 10Ом. Ну и вопрос каким прибором потом мерять это сопротивление? По идее прибор должен быть определенным образом сертифизирован и поверен
Какое отношение осаещение имеет к взрывчатым веществам? Фраза " как можно меньше" - это не очем..
Ну вот не получается сделать меньше 1000Ом...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 17 Серпень 2021, 16:57:25
 "...на низкой частоте" - на какой именно частоте?

Наверно ниже 50 Гц :)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 17 Серпень 2021, 17:13:34
stuff, это сколько? 10, 25, 40? Ну и о пять же согласно какой методики считать?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 18 Серпень 2021, 23:11:37
Какие то странные у вас разговоры. Но я в любом случае за то, чтобы закопать в землю ковш от эскаватора и поставить 500м молниеприемник. Тогда точно хватит! 8)

Судя по написанному stuff не различает и не понимает разницу в заземлителе молниезащиты, систем электрооборудования, уравнивании потенциалов.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 19 Серпень 2021, 15:03:33
Судя по написанному stuff не различает и не понимает разницу в заземлителе молниезащиты

Заземлитель на 10 Ом в случае повреждения изоляции не отведет напряжение на землю?
Это святая обязанность исключительно PEN и PE?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 19 Серпень 2021, 15:05:16
Кстати при обрыве PEN от ТП до ГРЩ на PE проводнике то же будет ток.
Часть будет стекать на контур повторный, а часть пойдет к людям в квартиры...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 19 Серпень 2021, 20:38:14
stuff, я как-то до сих пор не могу понять Вашего маниакального стремления использовать систему ТТ. Чтобы сказать что будет при повреждении изоляции в системе ТТ нужно делать расчеты. В отличие от TN, скорее всего автомат не сработает и на опоре будет потенциал опасный для жизни. Ни РЕ ни PEN не отводят напряжение, по ним протекает ткз который отключает автомат
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Andreus47 від 20 Серпень 2021, 14:02:34
Интересно продолжайте. Глубина познаний поражает, но я подозреваю, что до дна ещё далеко...

А с ключевым вопросом разобрались?

если, что то 10 Ом это заземлитель здания на напряжении 380 В,
4 Ом это для заземлителей ТП, ДЭС и проч. (источники электроэнергии)

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 20 Серпень 2021, 16:30:02
если, что то 10 Ом это заземлитель здания на напряжении 380 В,

Сугор, ранее писал, что для кабельного ввода не регламентируется. Для воздушного повторное 30 Ом
Где в ПУЭ повторное 10 Ом (воздух, кабель)?

4 Ом это для заземлителей ТП, ДЭС и проч. (источники электроэнергии)

Лаборатория по приемке контуров требует 4 Ом при вводе в здание. Просто так хотят. Ничем не обосновывая. В принципе ничего нет плохого в как можно меньшем сопротивлении  растекания тока...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 20 Серпень 2021, 17:27:44
stuff, лаборатория ничего не принимает и требовать ничего не может. Лаборатория проводит замеры и выдает соответствующий документ. 4 Ом может требовать заказчик, он платит деньги.... интересно во сволбко влетит заказчику 4Ом возле каждой опоры?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 21 Серпень 2021, 04:40:06
интересно во сволбко влетит заказчику 4Ом возле каждой опоры?

Они хотят 10 Ом. Говорят, что не могут ни к чему привести наш случай с металлическими опорами и питающим кабелем 4х4 по меди в земле.
Говорят, что это воздушная линия 380 воль и нужно 10 Ом сопротивление заземлителя, согласно "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" від 25 липня 2006 р. № 258

(https://i.ibb.co/gR8ZtBD/Screenshot-1.jpg)

Я наставиваю на 30 Ом, так как в саму опору кабель 380 вольт не заходит. Ответвление происходит вне опоры и в опору заходит 220 вольт.

Удельное сопротивление грунта у нас так же не более 100 Ом*м и так же допускается заземление до 30 Ом

(https://i.ibb.co/tZmFHtn/0-02-05-43cc06305992d272db8c81d28a189a1c339086edfb04d180b6550b97f3ce7506-4573b7ab52c3e52f.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 21 Серпень 2021, 04:51:08
Интересно, почему именно 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию допускается для совмещенного PEN проводника?
Почему не 6 или 10?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 21 Серпень 2021, 10:38:28
stuff,  "они" это кто? И я по прежднему не понимаю условия "задачи"? Линия то воздушная, то в земле, то сопротивление грунта большое, то не более 100ом...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 21 Серпень 2021, 10:48:01
stuff,  "они" это кто?

Лабратория которая будет выдавать паспорта на опоры. Для дальнейшей их эксплуатации.

И я по прежднему не понимаю условия "задачи"? Линия то воздушная, то в земле, то сопротивление грунта большое, то не более 100ом

Кабель в земле 380 вольт. Ответвления в земляных коробках 220 вольт на металлическую опору.
Они не знают под какую ситуацию в "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" подвести наш случай, т.к. с их слов, случай у нас нестандарный.
Они не знают какое сопротивление заземлителя должно быть у железной опоры освещения.
Потому начинают подводить под аналоги (типа воздушная линия 380 вольт). Хотя 380 вольт на саму опору не заходит.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 21 Серпень 2021, 11:26:54
stuff, на сколько я понимаю проблела в следующем - есть проект, который выполнен с нарушением норм, и сейчас Вы пытаетесь выкрутится с наименьшими потерями. С моей точки зрения делать ТТ - не ввход, т.к., возможно, приемная комиссия, емли таковая будет, не примет это решение. Я плохо ращбираюсь в ТТ, но на сколько я помню, там по мимо заземления, на каждую линию нужно будет ставить УЗО, а при такой длине линий есть большая вероятность "ложных" срабатываний. Что касается зазеиления, то нужно смотреть требования к ТТ.
СС19, прелдложил, мне кажется, самое оптимальное решение - опоры подключить на 220В, и тогда у Вас будет и РЕ и N и проблема с заземлением опор решается автоматически, и не нужно делать никаких ЗУ.
В сети есть куча калькуляторов расчета заземления. Если предположить что сопротивление грунта 100ом, то возле каждой опору нужно будет вбить штырь 12м, каждый комлект заказчику обойдется примерно в 3 тыс грн. + работы + замеры + постоянное обслуживанте.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 21 Серпень 2021, 18:58:20
СС19, прелдложил, мне кажется, самое оптимальное решение - опоры подключить на 220В

Они и так подключены на 220 вольт. Откуда будет формироваться PE?

Если предположить что сопротивление грунта 100ом, то возле каждой опору нужно будет вбить штырь 12м

Это если нужно выйти на 10 Ом. Нам 10 Ом не нужно. Нам 30 Ом нужно и тогда 3-4,5 метра одиночного вертикального заземлителя вполне достаточно.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 21 Серпень 2021, 19:02:58
Кабель в земле 380 вольт.
Підключи цей кабель на однофазну мережу, буде PE+N+L+резервна жила. Але перед цим перевір на втрати.
Так как разветвления проводились в земляных коробках и были залиты эбоксидным раствором
Постав нові коробки. Нова коробка буде дешевше ніж контур заземлення
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 21 Серпень 2021, 19:18:59
Не получиться. Т.к. одна фаза заходит на опору, через две опоры. Т.е. она не постоянно приходит на каждую опору вдоль линии.
Нічого не зрозуміло, але повірю...
На майбутнє, по правильному - магістральний кабель заводиться в опору, в ній робиться відгалудження до світильника через автомат (запобіжник), і далі кабель пішов на наступну опору. Все просто, наглядно та ремонтопридатно.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 21 Серпень 2021, 20:57:18
(https://i.ibb.co/HH8rFCR/111.jpg)

(https://i.ibb.co/Rg6NPQw/Screenshot-1.jpg)

PE проводник соединили на клеммнике с PEN и потом повели его на светильник...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 22 Серпень 2021, 04:02:37
Quote (selected)
Почему система TN-C-S не обеспечивает полную защиту от поражения электротоком? Слабое место находится на участке от питающей подстанции до точки объединения нуля и защитного заземления. Если на пути от подстанции, где глухозаземленная нейтраль соединена с заземлителем, до вводного распределительного устройства на объекте, произойдет разрыв линии PEN, все потребители останутся без контура заземления.

(https://profazu.ru/wp-content/uploads/2017/11/08-sistema-TNS8.jpg)

Поэтому повторное заземление PEN проводника на вводе в объект делать нужно. И желательно 4 Ом.
Хотя ПУЭ этого и не требует.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 22 Серпень 2021, 06:06:34
Quote (selected)
ПУЭ 6.1.48 Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів
зовнішнього освітлення треба виконувати приєднання залізобетонних і металевих
опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах з ізольованою нейтраллю і до
РЕN-провідника - у мережах із заземленою нейтраллю

Сети с изолированной нейтралью это как правило высоковольтные линии. Там только фазные проводники.
PE проводник формируется на таких линиях от земляного заземлителя. И тогда это система TT.

Если 0,4 кВ, то заземляют на PEN (ПУЭ  6.3.14)

Хотя потом пишут:

Quote (selected)
6.1.33 ...
Освітлювальні мережі дозволено виконувати з такими системами заземлення:
ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ.


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 22 Серпень 2021, 06:07:50
Quote (selected)
2.3.49 ... У чотири- і п ’ятипровідних мережах змінного струму напругою до 1 кВ
необхідно застосовувати чотири- та п ’ятижильні кабелі. Прокладати PEN- та PЕ-провідники окремо від фазних провідників заборонено.

и потом

Quote (selected)
1.7.139 Переріз мідних РЕ-провідників, які не входять до складу кабелів або
проводів живлення і які прокладено не в загальній огороджувальній конструкції
(трубі, коробі, лотку) з фазними провідниками, в усіх випадках повинен бути не
меншим ніж:
- 2,5 мм2 - за наявності механічного захисту;
- 4 мм2 - за відсутності механічного захисту.
Переріз окремо прокладених алюмінієвих РЕ-провідників повинен бути не
меншим за 16 мм2.

Т.е. в одном пункте запретили, а в другом пункте разрешили отдельную прокладку PE :)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 22 Серпень 2021, 11:17:40
stuff, нет здесь никаких противоречий (см. п.1.7.23) РЕ проводник может быть не в составе кабеля, в Вашем случае это проводник которым опора подключается к РЕ проводнику кабеля.
Заземлитель 12м это для сопротивления ЗУ - 30ом. Для 10ом понадобится 3 таких заземлителя и 26м полосы
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 22 Серпень 2021, 11:30:39
Заземлитель 12м это для сопротивления ЗУ - 30ом. Для 10ом понадобится 3 таких заземлителя и 26м полосы

Там по факту среднее сопротивление 48 Ом*м (10 тестовых замеров с помощью М416)
Одиночного стержня 4,5 метра на одну опору должно хватить для достижения сопротивления растекания не более 30 Ом.

(https://i.ibb.co/jDs7fk3/Screenshot-1.jpg)

С удельным сопротивлением там ситуация не так плоха, за счет навозного чернозема и суглинков + близко грунтовые воды.


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 22 Серпень 2021, 11:38:07
Нужны ли концевые кабельные муфты внутри опор освещения, если внутри опоры не гарантируется IP65?
Представители Reichem говорили, что если сама ответвительная коробка (щиток) с сальниками дает IP65, то концевые муфты не нужны.

Ответвительные щитки от копании Rosa имеют IP54 Класс изоляции: ІІ
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 22 Серпень 2021, 11:42:15
stuff, ну, если, у Вас такое "хорошее" сопротивление грунта и лаборатория своя и опоры уже стоят, то померяйте сопротивление фундамента, по идее его должно хвптить. Но это все равно не решает проблемы соответствия нормам. Напомню в ДБН-23 указано что должна применяться один из видов ТN
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 22 Серпень 2021, 18:57:50
Напомню в ДБН-23 указано что должна применяться один из видов ТN

Тогда нельзя делать повторное заземление PEN на ввводе в здание.
И нельзя через 200 метров на воздушных линиях так же его заземлять.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 22 Серпень 2021, 20:18:08
stuff, мне кажется Вы не понимаете принцип работы различных систем заземления и в чем между ними различие. В TN - РЕ соединен с нейтралью трансформатора и все ЗУ соеденены с РЕ или PEN и при кз при правильном выборе автоматов и сечении кабелей ток кз будет отключать повредденный участок. При ТТ ЗУ к которому присоединяются корпуса оборудования не связан с нейтралью трансформатора поэтому ткз будут недостаточны для срабатывания автоматов, как следствие на корпусах оборудования пожет появлятся потенциал опасный для жизни, поэтому в системе ТТ используют УЗО.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 23 Серпень 2021, 04:29:52
Нужны ли концевые кабельные муфты внутри опор освещения, если внутри опоры не гарантируется IP65?

У опоры IP66, у щитка IP54 - концевые кабельные муфты не нужны.

Систему опора-щиток можно рассматривать как электрооборудование II класса электрозащиты (две оболочки)
В щитке керамический клемник, который помещен в гермитичный пластиковый бокс.
Металических деталей снаружи щитка нет. Корус пластик. Винты пластик. Только винты на керамическом клемнике - металлические.
Т.е. керамический клемник и пластиковый бокс (IP54) + сама опора (IP66)  можно рассматривать как две оболочки.

ГОСТ Р 58698-2019:

Quote (selected)
7.4 Электрооборудование класса II
7.4.1 Общие положения


Электрическое оборудование, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а дополнительную изоляцию - в качестве меры предосторожности для защиты при повреждении, или в котором основную защиту и защиту при повреждении обеспечивают посредством усиленной изоляции.


7.4.2 Изоляция


7.4.2.1 Доступные проводящие части и доступные поверхности частей из изоляционного материала должны:


- быть отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством двойной
или усиленной изоляции; или


- иметь конструкционные устройства, обеспечивающие эквивалентную защиту, например устройство защитного сопротивления.


Для электрооборудования, являющегося частью фиксированной электроустановки, данное требование следует выполнять, когда электрооборудование установлено надлежащим образом. Это означает, что изоляция (основная, дополнительная или усиленная) и защитное сопротивление, если это необходимо, должны быть обеспечены или изготовителем, или при установке электрооборудования как указано в инструкциях изготовителя или ответственного продавца.


Технические комитеты могут определить устройства, обеспечивающие эквивалентную защиту при повреждении, наряду с соответствующими требованиями к характеристикам электрооборудования и его применению.


7.4.2.2 Все проводящие части, которые отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, только посредством основной изоляции или конструкционных устройств, обеспечивающих эквивалентную защиту, должны быть отделены от доступной поверхности посредством дополнительной изоляции или конструкционных устройств, обеспечивающих эквивалентную защиту.


Все проводящие части, которые не отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, по крайней мере, посредством основной изоляции, следует рассматривать в качестве опасных частей, находящихся под напряжением. Эти части должны быть отделены от доступной поверхности в соответствии с 7.4.2.1.


7.4.2.3 Оболочка не должна содержать каких-либо винтов или крепежных средств из изоляционного материала, если эти винты или другие крепежные средства необходимо снимать или возможно их будут снимать в процессе установки, технического обслуживания и если их замена металлическими винтами или другими крепежными средствами может ухудшить требуемую изоляцию.


7.4.2.4 Изоляция электрооборудования класса II должна соответствовать пункту 5.1.6 ГОСТ Р МЭК 60664.1-2012.


7.4.3 Защитное соединение


7.4.3.1 У электрооборудования класса II не должно быть средств для присоединения к защитным проводникам за исключением применений согласно 7.4.3.2.


7.4.3.2 Если электрооборудование класса II обеспечено средствами для поддержания непрерывности защитного проводника, но во всех других отношениях сконструировано как электрооборудование класса II, то такие средства должны быть изолированы в соответствии с 7.4.2.1.


Проводящие части, заключенные в изолирующую оболочку, присоединять к защитному проводнику не допускается. Однако могут быть предусмотрены средства для присоединения защитных проводников, которые проходят через оболочку. Такие проводники и их зажимы внутри оболочки должны быть изолированы так же, как части, находящиеся под напряжением, а зажимы должны быть обозначены как защитные зажимы.


7.4.3.3 Электрооборудование класса II может быть обеспечено средствами для присоединения к земле для функциональных (отличных от защитных) целей, только если это требует соответствующий стандарт. Такие средства должны быть изолированы от частей, находящихся под напряжением, посредством двойной или усиленной изоляции. Средства для функционального заземления должны иметь маркировку, отличающуюся от маркировки средств для защитного заземления, и не должны соединяться с проводником, идентифицированным буквами "PE" в соответствии с ГОСТ 33542.


Примечание - Функциональное заземление может быть использовано, например для целей электромагнитной совместимости (ЭМС).


7.4.4 Маркировка


Электрооборудование класса II, включая электрооборудование, соответствующее 7.4.3.1, должно быть маркировано графическим символом 5172 [14], размещенным рядом с информацией об источнике питания, например на табличке с техническими данными, таким образом, чтобы было ясно, что символ является частью технической информации и никоим образом не может быть перепутан с именем производителя или другими идентификационными метками.


Если электрооборудование класса II имеет функциональный заземляющий зажим, этот зажим должен быть идентифицирован графическим символом 5018 [15].


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 23 Серпень 2021, 09:36:30
stuff, не могу понять к чему столько текста? Вы хотите сказать что опору вообще не нужно заземлять? Чтобы опору рассматривать как электрооборудование II класса защиты нужно посмотреть в паспорт изделия и если там указан II класс, то значит так и есть. Но по мимо опоры есть еще светильник, да и судя по документации на опору, которую Вы привели ранее нету там II класса, а четко и не двусмысленно указано что нужно заземлять и даже нарисовано как и специальный болт для этого предусмотрен
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 23 Серпень 2021, 09:47:59
Но по мимо опоры есть еще светильник

Светильник второго класса электробезопасности

(https://i.ibb.co/yn7GvQs/3.jpg)

(https://i.ibb.co/QQYN6hK/ISKRA-LED-P-ALFA.jpg)

Сама опора не имеет класса II, но в комплексе с герметичным щитком внутри она становиться классом II
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 23 Серпень 2021, 09:49:57
Можно ли ОПН (ограничитель перенапряжений) рассматривать как коммутирующий аппарат?
В цепях PE и PEN проводников не должно быть коммутирующих аппаратов.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 23 Серпень 2021, 10:10:11
stuff, не знаю можно ли рассматривать ОПН как комутационный аппарат, но в сети не нашел ни одной схемы где ОПН ставился бы в цепи РЕ или PEN. Ну и от кз, на сколько я понимаю, ОПН не защищает. Ну и почитаейте про ОПН...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 23 Серпень 2021, 10:16:56
в сети не нашел ни одной схемы где ОПН ставился бы в цепи РЕ или PEN

От молнии высокий потенциал по PEN и PE проводнику может зайти в распределительный щит от прожекторной мачты?
Или достаточно защитить только фазные проводники?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 23 Серпень 2021, 10:24:18
PEN и PE не разрывают, а ответвляют на ОПН

(https://orenburgelectro.ru/wp-content/uploads/2019/04/Shema_podklyucheniya_uzip_-_sovety_elektrika_1.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 23 Серпень 2021, 10:29:41
stuff, теоритически может, но сколько и на сколько это будет кретично - трудно сказать... у опоры есть фундамент (естественное ЗУ) таких ЗУ в линии наружного освещения несколько, в щитовой РЕ проводник присоединяется СУП. Ну и почитайте принцип работы ОПН, боюсь, что я не смогу правильно объяснить.
..
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 23 Серпень 2021, 11:03:21
Сугор,

Подскажите, в своей практике вы сталкивались с земляными ответвлениями?
По словам представителей ДКС смотровые устройства с крышкой, несмотря на IP65, все равно текут

(https://i.ibb.co/7YHSDQp/Screenshot-1.jpg)

Есть у Reichem ответвительная муфта BAV-2U-GD-MC25U, но она дорогая (около 70 евро)

(https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Ag2gsf6oGT5oQmfo4ywTnJ_TlJyxBKUl6lxTKpL2QmNRaiNusTsvM26EK7cYDnBsl7iXba1RCj6_yHM0kU0FH8iMrvL6CrBAbVyY5DUh-Q)

Грунтовые светильники имеют малый диаметр сальника (до Ф10мм) и идти через них толстым кабелем не получиться

(https://i.ibb.co/Lvjx41H/Screenshot-2.jpg)

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 23 Серпень 2021, 11:18:16
stuff, если честно, мне не часто прихожится делать проекты наружного освещения. Стараюсь смотровые колодцы не использовать, но не всегда это получается. Многие щитки в опорах освещения позволяют подключить больше 3х кабелей. Если ответвление делать в колодце, то соединение, все рано нужно гермитизировать. Опять же есть клемники, которые заливаются гелем. Говорят, сам не видел, есть ответвительные муфты которые можно закапывать в землю
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 23 Серпень 2021, 12:31:35
Говорят, сам не видел, есть ответвительные муфты которые можно закапывать в землю

Ответвительная муфта Reichem BAV-2U-GD-MC25U как раз в землю и закапывается. И заливается гелем. А с ней и 70 евро :)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 23 Серпень 2021, 12:46:48
Пример использования земляного смотрового устройства ДКС

(https://i.ibb.co/7RHjXQT/image.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 23 Серпень 2021, 13:49:39
stuff, почему именно эти муфты? Я видел в сети муфты за 500-700гр. У ОВО есть коробки которые заливаются гелем их можно разместить в колодце, тогда их можно будет обслуживать, сколько стоят - не знаю. Впрочем, думаю, что можно обойтись и простыми коробками с высоким IP, а под колодцем делать дренаж.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 00:05:39
Проверили в программе Multisim 14.1 ток на человеке, если он коснется опоры с ЗУ 4, 10, 30 Ом (сопротивление человека принималось в худшем случае 500 Ом, в нормальном 1000 Ом):

Quote (selected)
При увлажнении и загрязнеии кожи, а также
при повреждении кожи (под контактами) сопротивление тела
оказывается наименьшим – около 500 Ом, т. е. доходит до значения,
равного сопротивлению внутренних тканей тела. При расчетах
сопротивление тела человека принимается равным 1 кОм

(https://i.ibb.co/5r91v1x/30-374-m-A-193-500.jpg)

(https://i.ibb.co/pfjwVXS/10-312-m-A-156-500.jpg)

(https://i.ibb.co/G228P99/30-219-m-A-110-500.jpg)

(https://i.ibb.co/N6tBqvz/30-193-m-A-193-1000.jpg)

УЗО в системе ТТ по любому надо, иначе убъет.

Quote (selected)
Пути прохождения тока через тело человека могут быть разными, люди сами по себе разные (возраст, комплекция и др.), но считается, что:
Человек чувствует переменные токи более 0,6 мА.
При прохождении переменного тока от 25 мА мышцы руки сводит судорогой, и человек не способен самостоятельно оторвать руку от проводника с электрическим током (»неотпускающий» ток).
Если значения переменного тока будут более 100 мА, то это может быть смертельно опасно для взрослого человека, подробнее см. в поисковых системах по запросу «фибрилляционный ток» и «электробезопасность».

Ток КЗ 6.81 ампера - автомат не сработает никогда... Да же 6 амперный

(https://i.ibb.co/1swN5Js/image.jpg)

В чисто виде, сами по себе заземлители металлической опоры не спасут человека от поражения электрическим током. Хоть они будут на 4 Ом. Т.к. сопротивление заземления на ТП 4 Ом + 4 Ом заземление на опоре, дают сопротивление 8 ом. Плюс будет какое-то сопротивление самого кабеля (условно 3 Ом). Итого суммарно 11 Ом. 220 В / 11 Ом = 20 амер ток КЗ. Что бы гарантированно сработала защита автомат должен 2А с кривой С. Поэтому вообще не понятно, зачем заземлют опоры без УЗО. Толку от таких заземлений ноль. Все равно человек получит больше 100 мА.

Красота PE проводника в том, что КЗ идет по проводам, а не через землю. Низкое сопротивление по проводам дает высокий КЗ от отключение автомата менее 0,1 секунды
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 00:43:23
В системе TT сопротивление ЗУ формируется чувствительностью УЗО?

(https://i.ibb.co/ryJ4ztK/TT.jpg)

Не понятно, что такое "струм спрацьовування ПЗВ, А"

Это чувствительность УЗО? 0.03 А?

50 / 0.03 = 1 666,66 Ом максимально допустимое сопротивление ЗУ?

http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/ (http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/)

Quote (selected)
Например, при УЗО с уставкой в 30 (мА) сопротивление контура заземления (заземлителя) должно быть не более 1666 (Ом). Или, если УЗО имеет уставку 100 (мА), то сопротивление не должно превышать 500 (Ом). Это минимальные требования к сопротивлению контура заземления при системе заземления ТТ
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 24 Серпень 2021, 10:17:51
Проверили в программе Multisim 14.1 ток на человеке, если он коснется опоры с ЗУ 4, 10, 30 Ом (сопротивление человека принималось в худшем случае 500 Ом, в нормальном 1000 Ом)
1. Яким чином вам вдалося заземлити людину з опором розтікання 0 Ом, ви закопали людину в землю?
2. Звідки на опорі взялося 220В?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 10:27:17
1. Яким чином вам вдалося заземлити людину з опором розтікання 0 Ом, ви закопали людину в землю?

У человека или 500 Ом или 1000 Ом. На картинке все видно.

Скачать программу Multisim & Ultiboard Power Pro 14.1.31 + Rus можно тут - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5870078

Quote (selected)
2. Звідки на опорі взялося 220В?

Фазный проводник попал на металлическую поверхность опоры

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 10:57:49
(https://i.ibb.co/PWNbL9c/image.jpg)

(https://i.ibb.co/gPqSWQQ/1.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 24 Серпень 2021, 11:02:55
stuff, я так и не смог понять зачем Вы так упорно пытаетесь использовать ТТ?
Сопротивельнение человека это индивидуальный параметр и зависит от многих факторов и у каждого человека разный. 1000ом - это справочная величина ...
Последствия воздействия тока на человека зависят не только от величины тока, но и от времени воздействия и ток в 20-25А при длительном воздействии может привести к смерти.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 11:12:37
stuff, я так и не смог понять зачем Вы так упорно пытаетесь использовать ТТ?

Травку руководство не хочет трогать, что бы провести PE отдельным кабелем 1х16...
Газон дороже человеческой жизни...

и ток в 20-25А при длительном воздействии может привести к смерти

Имели ввиду мили амперы?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 24 Серпень 2021, 11:24:12
stuff, ну мы как бы выяснили, что РЕ от дельно от кабеля прокладывать запрещено. А для устройства ЗУ тоже копать придется.
И у меня сомнения по поводу данных замеров сопротивления грунта, они какие-то подозлительно низкие, сопротивление получилось меньше чем у глины. И тут либо меряли не то либо не так. Если мнряли после дождя или полива, то тогда понятно, но тогда в расчетах нужно принимать поправочные коэффициенты.
Да, речь шла о мА.
На сколько я понимаю проект прошел экспертизу и в проекте нет системы ТТ. Если работы выполнять не по проекту, то вся ответственность ложиться на исполнителей и принявших работу
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 12:02:56
stuff, ну мы как бы выяснили, что РЕ от дельно от кабеля прокладывать запрещено.

Один пункт (2.3.49) запрещал, другой (1.7.139) разрешал. 50 на 50. Противоречие в ПУЭ


И тут либо меряли не то либо не так. Если мнряли после дождя или полива, то тогда понятно

Полив был утром. Меряли после жаркого дня вечером. Земля была не сильно влажная.

Меряли прибором М-416 по четырех проводной схеме.
С шагом 10 метров забиваются штыри Ф10мм и заглублением 0,5 метра.

(https://i.ibb.co/M8kZ5rw/Screenshot-1.jpg)

На сколько я понимаю проект прошел экспертизу и в проекте нет системы ТТ

Исполнители не сделали ни какой системы заземления, т.к. она просто отсутствовала в проекте
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 24 Серпень 2021, 12:26:08
stuff, нет никаких противоречий, один пункт про кабели другой о присоединении сторонних проводящих частей и т.д.
Т.е. меряли сопротивление только верхнего слоя? А какой грунт находится на глубине более 1м Вы не знаете? Тогда Ваши расчеты не коректны. Если поливы производятся регулярно, то земля за один солнечный жаркий день не просохнет. Сопротивление грунта меняется в течении года....
Для опор не нужно делать специальную систему заземления. Если экспертиза чего-то не заметила - это проблема и ответственность экспертизы. Не понимая принципов работы различных систем заземления и не понимая сути требований норм, пытаясь сделать лучше Вы делаете только хуже и опаснее...
Еще раз - самым правильным будет переложить кабель, если это дорого или по каким либо причинам не получается, то самым оптимальным будет решение предложенное СС19, если же и это невыполнимо, то лучше вообще ничего не делать и оставить все как есть, так, по крайней мере будет дешевле и, как мне кажется, безопаснее чем делать систему ТТ.
Тут есть еще одно соображение - чем меньше сопротивление грунта - тем выше кррозиционная активность грунта, т.е. в ближайшем будующем железо в земле сгниет и у Вас не будет никакого контура.
Впрочем, не вижу смысла уговаривать Вас делать правильно. И на всякий случай напомните руководству  про ответственность в том числе и уголовную
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 24 Серпень 2021, 16:28:05
1. Яким чином вам вдалося заземлити людину з опором розтікання 0 Ом, ви закопали людину в землю?

У человека или 500 Ом или 1000 Ом. На картинке все видно.
Я ж не про опір людини питав, а про опір "ноги-земля-нейтраль джерела живлення", чому він не врахований в розрахунку?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 19:19:40
Я ж не про опір людини питав, а про опір "ноги-земля-нейтраль джерела живлення", чому він не врахований в розрахунку?

Эта величина не известна. Какую велечину принимать? Удельное сопротивление грунта 100 Ом*м. До ТП от самой близкой опоры по прямой - 104 метра
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 19:24:08
Для опор не нужно делать специальную систему заземления.

PEN - тонкий 4мм2, PE нет. Выход - хотя бы 3 метра вертикальный дкс заземлитель и узо в опоре на 30 мА

Хотя опора, щиток и светильник очень надежны и их легко причислить к классу 2.
В Европе еще много осталось сетей TN-C. Потому и делают все светильники с классом 2.

самым оптимальным будет решение предложенное СС19

Я помню. Выкопать коробки и отказаться от одной фазы в пользу PE

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 24 Серпень 2021, 19:30:31
stuff, это не выход. Ибо это существенное отклонение от проекта. Если делать ТТ, то нужно вносить изменения в проект и заново проходить экспертизу
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 19:45:18
Если делать ТТ, то нужно вносить изменения в проект и заново проходить экспертизу

Будут вноситься корректировки в проекте и будет повторная экспертиза.

Для ТТ хватит и одно 1.5 метрового стержня возле опоры, что бы УЗО 30 мА (например, KZS-1M SUP C6/0,03 6kA) сработало.
УЗО должно быть с УХЛ до -25С

Само УЗО будет помещено в щиток с IP54. А сам щиток в опору с IP66
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 19:47:05
Еще раз - самым правильным будет переложить кабель

Кабеля на 4,5 км. Траншей 2.5 км. Есть места где над кабелем лежат бетонные конструкции, а кабель не в ПНД трубе
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 24 Серпень 2021, 21:01:26
stuff, прежде чем принимать окончательное решение свяжитесь с экспертом который будет проверять проект. Что-то мне подсказывает, что экспертиза данное решение не пропустит даже за деньги.
И, на всякий случай, уточните что это за парк и где он находится...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 21:26:18
Что-то мне подсказывает, что экспертиза данное решение не пропустит даже за деньги.

Чем эксперта должна смущать система ТТ?
Активно коррозийным грунтом? Который уничтожит заземлитель за пару лет? И тогда ТТ перестанет работать
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 24 Серпень 2021, 21:38:37
Я ж не про опір людини питав, а про опір "ноги-земля-нейтраль джерела живлення", чому він не врахований в розрахунку?

(https://i.ibb.co/m6SHjvv/Screenshot-1.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 25 Серпень 2021, 08:30:13
Я ж не про опір людини питав, а про опір "ноги-земля-нейтраль джерела живлення", чому він не врахований в розрахунку?
Ее, ну ти що, які 10700 Ом  =-0. Це ж опір розтікання струму заземлювача. Як буде розтікатися струм від ніг в землю тут тобі ніхто не скаже, це на тема на докторську дисертацію.

Ось ще підкину, щоб не було нудно :).
Quote (selected)
1.7.62.
Підключення електроустановки із системою ТТ до розподільної мережі із
системою TN-C, джерело живлення якої має спільний заземлювальний пристрій з
електроустановкою понад 1 кВ, треба виконувати з перевіркою напруги на цьому
заземлювальному пристрої в разі протікання через нього максимально можливого
струму подвійного замикання на землю, що виникло в мережі напругою понад 1 кВ.
Якщо ця напруга перевищує випробувальну напругу обладнання електроустановки
з системою ТТ, то таке приєднання застосовувати заборонено.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 25 Серпень 2021, 09:48:28
CC19,

Quote (selected)
Якщо пiдстанция отримуе живлення вид кабельної мережи то небезпеки застосування системи ТТ не iснуе

У нас ТП запитано кабелем
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 25 Серпень 2021, 09:50:16
Сугор,

АВВГ предназначен для прокладки внутри помещений. Можно ли ложить АВВГ в ПНД трубу, которая будет лежать в земле?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 25 Серпень 2021, 12:23:40
stuff, я поражаюсь Вашему упрямству. СС19 дал Вам ссылку на норму которая запрещает использование ТТ, сомневаюсь что Вы будете проводить проверку, но Вы ухватились за фразу из пособия к предидущему изданию ПУЭ. Пособие не является нормативным документом, оно служит для понимания некоторых требований ПУЭ
Кабели АВВГ нерекомендуется (но не запрещено) прокладывать в грунте. Как минимум последние лет 20 при прокладке в грунте, обычно, используют АВВГ и в трубах и без, на сколько я знаю, экспертиза замечаний не пишет
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 25 Серпень 2021, 19:54:43
Сугор,

У щитка и у светильника 2 класс по электробезопасности. Кабель в гофре + опора - это то же 2 ой класс электробезопасности.
Изоляция кабеля - это основная защита, а гофра дополнительная (т.е. двойная оболочка).

Т.е. не нужно вообще ни какого заземления. Так как опора-щиток- кабель в гофре - светильник = 2 класс элекробезопасности

(https://i.ibb.co/M8xnSxB/viber-2021-08-25-18-33-03-257.jpg)

(https://i.ibb.co/TDf6kvn/viber-2021-08-25-18-34-32-211.jpg)

(https://i.ibb.co/dLSMt4V/viber-2021-08-25-18-39-14-156.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 25 Серпень 2021, 20:10:34
stuff, я поражаюсь Вашему упрямству. СС19 дал Вам ссылку на норму которая запрещает использование ТТ

Quote (selected)
6.1.33 Освітлювальні мережі треба виконувати відповідно до вимог глав 1.7,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 6.2-6.4 цих Правил, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», ДБН В.2.5-27-2006
«Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд» та вимог
відповідних будівельних норм і правил.
Освітлювальні мережі дозволено виконувати з такими системами заземлення:
ТN-С-S, ТN-C, ТТ та ІТ
.

Quote (selected)
1.7.62 Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи
ТТ доцільно виконувати в разі розширення системи електропостачання без належної
перевірки вимог до автоматичного вимикання живлення, які треба виконувати в
електроустановках з системою TN у разі застосування пристроїв захисту, що реагують на надструми. Систему ТТ доцільно виконувати в електроустановках мобільних
(інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі
та побутового призначення.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 26 Серпень 2021, 09:55:30
stuff, я не собираюсь Вас уговаривать....
ДБН-27 уже не действует.
Вы как-то выборочно читаете нормы.... в п.1.7.62 написано о необходимости проверки напряжения на ЗУ в случае аварии на стороне ВН, авария можен произойти не только на ВЛ питающей ТП, но и в самом ТП. Но на сколько я понимаю проверку Вы делать не будете, т.к. не знаете как.
И совсем не понимаю как стальная опора может относится в 2классу
Еще раз внимательно прочитайте п.п.1.7.61, 1.7.62 и 1.1.16
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 26 Серпень 2021, 12:10:19
И совсем не понимаю как стальная опора может относится в 2классу

Опора не может. Но компоненты находящиеся на ней и в ней - могут.

ДБН-27 уже не действует

Выше приведенные цитаты были из ПУЭ

в п.1.7.62 написано о необходимости проверки напряжения на ЗУ в случае аварии на стороне ВН, авария можен произойти не только на ВЛ питающей ТП, но и в самом ТП.

Можете объяснить физику процесса при аварии на ТП. Как это влияет на локальную систему ТТ?

Вы делать не будете, т.к. не знаете как.

Никто не говорит, что знаем


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 26 Серпень 2021, 12:39:15
stuff, как Вы думаете что произойдет, к примеру, при пробое изоляции в обмотке ВН в трансформаторе?
Вот те примеры аварий описаные в различных статьях в сети которые приписываются мистическому обрыву нуля на ТП, скорее всего, связаны как раз с пробоем изоляции на стороне ВН. И физика процесса, если честно, меня мало волнует, мне достаточно того что в ПУЕ указано что сети наружного освещение следует выполнять TN-C
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 26 Серпень 2021, 13:20:00
Вот те примеры аварий описаные в различных статьях в сети которые приписываются мистическому обрыву нуля на ТП, скорее всего, связаны как раз с пробоем изоляции на стороне ВН

Разве защита на самом ТП не должна сработать?
Появиться межфазный ток на опоре. Дифференциальный автомат с УЗО должно сработать. Он до 6 кА.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 26 Серпень 2021, 14:32:59
stuff, я не являюсь специалистом по ВН и поэтому не могу рассуждать о том что как и когда должно сработать. При пробое изоляции на стороне ВН ТП появляется высокий потенциал на зеземленных корпусах, а ЗУ общее для ВН НН, поэтому высокий потенциал будет на всех заземленых частях оборудования 0,4кВ. Для этих случаев нужно проводить проверку на напряжение прикосновения. Но опять же дело не в этом, а в том что нормы предписывают для наружного освещения делать TN-C, и указано в каких случаях целесообразно применять систему ТТ и наружное освещение в этот перечень не входит. Но даже, если вдруг так получится что нужно переходить с ТN-C на ТТ, то нужно выполнить проверку напряжения на ЗУ. Как сделать подобную проверку я не знаю, поэтому для меня проще применять стандартные решения и не тратить время на сомнительные решения.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 26 Серпень 2021, 18:25:24
Мама..... уже и ОПН в коммутацию записали... и ВН вкорячили куда не надо и системы заземления перемешали, осталось 220кВ подвести.  :wall:
Сугор, я такому терпению приклоняюсь.

stuff, в YouTube есть блокер, мужик просто находка. Он очень понятно и грамотно рассказывает основы электроснабжения.
https://www.youtube.com/c/ (https://www.youtube.com/c/)АлексЖукПрофи/videos

У него есть видео по ВН:
Виды заземления - https://www.youtube.com/watch?v=v2Ch5Ko1Cx4&t=322s (https://www.youtube.com/watch?v=v2Ch5Ko1Cx4&t=322s)
Максимально токовые защиты - https://www.youtube.com/watch?v=g6Ix3ngB3Ls (https://www.youtube.com/watch?v=g6Ix3ngB3Ls)
Дуговая защита - https://www.youtube.com/watch?v=bs_u7gCrckc&t=638s (https://www.youtube.com/watch?v=bs_u7gCrckc&t=638s)

Если коротко в отличие от НН, на ВН отключение происходит не сразу. Все зависит от настроек релейной защиты.

stuff,  то что вы ранее на страницах писали спрашивая про ОПН и коммутационный аппарат лишний раз показывает. что вы плаваете в терминологии.
Найдите ГОСТ с терминами и определениями, и там будет написано что такое "Коммутационный аппарат". ОПН - это устройство, которое не выполняет коммутацию, оно обеспечивает пробой перенапряжения на фазных линиях в ВН и отток этого перенапряжения на землю локально. Там нет ручек и контактов. Все что вы тут спрашиваете надо не читать, а чертить показывая границы на схеме той или иной системы, устройства, функционального назначения.

Разве защита на самом ТП не должна сработать?
ВН рассматривается отдельно, НН рассматривается отдельно. Смешивать их делая систему заземления НН не советую. Токи КЗ на ВН вас не касаются.

Но даже, если вдруг так получится что нужно переходить с ТN-C на ТТ, то нужно выполнить проверку напряжения на ЗУ. Как сделать подобную проверку я не знаю, поэтому для меня проще применять стандартные решения и не тратить время на сомнительные решения.
Система TN-C самая простая, дешевая и надежная в реализации. Сделать повторное заземление PEN по ходу ВЛ и заземлить металлические опоры проще простого.
Система TT - читаю Карякина и не пойму, ну поставите вы УЗО, сделаете заземление N по ходу трассы, будет у вас минимальная разница между землей и нулем. Людей не убьет - возможно. А как обеспечивать работу УЗО при длинах хотя бы 200м совсем непонятно. Естественным путем, будет утечка такая, что это УЗО будет вышибать. ОБслуживать такие линии тоже нужно людей с головой искать, еще одна проблема.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 26 Серпень 2021, 18:44:34
Можете объяснить физику процесса при аварии на ТП. Как это влияет на локальную систему ТТ?
Как влияет отключение воды на насосной, на работу водопроводного крана в доме?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 26 Серпень 2021, 19:02:58
Найдите ГОСТ с терминами и определениями, и там будет написано что такое "Коммутационный аппарат". ОПН - это устройство, которое не выполняет коммутацию, оно обеспечивает пробой перенапряжения на фазных линиях в ВН и отток этого перенапряжения на землю локально.

Я это как бы и раньше знал

А как обеспечивать работу УЗО при длинах хотя бы 200м совсем непонятно

В самой опоре и будет свое УЗО
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 26 Серпень 2021, 19:27:40
stuff, узо должно стоять не в опоре, а в щите в начале линии
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 26 Серпень 2021, 20:12:11
stuff, узо должно стоять не в опоре, а в щите в начале линии

Это если линия не 200-300 метров.
Если щиток с IP54 внутри опоры и само УЗО по УХЛ до -35С (со снежинкой), то можно и в опоре.
Но можно проверить и поставить групповое УЗО на линию на 30мА и посмотреть будет выбивать или нет.


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 26 Серпень 2021, 21:18:02
stuff, внимательно читайте нормы, при использовании ТТ, для защиты линии (всей) должны использоваться УЗО. Еще рекомендую прочитать ДСТУ Б.В-82 "електробезпека..." там все подробно описано про все системы заземления, есть там и про расчет напряжения на ЗУ в случае аварии на стороне ВН в ТП. Если Вы выполните все расчеты, все требования, то, возможно, Вы даже пройдете экспертизу. Если экспертизу купить, то потом будет комиссия которая все это будет принимать. Возможно, устройство ТТ  и "благотворительные взносы" экспертам и комисии обойдутся дешевле перекладки кабеля... но за то время которое понадобится для решения всех проблем можно сделать другие проекты и заработать денег
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 26 Серпень 2021, 21:56:26
stuff, внимательно читайте нормы, при использовании ТТ, для защиты линии (всей) должны использоваться УЗО

Где говориться, что именно всей?

Quote (selected)
в системе TN-C-S норма сопротивления ЗУ для гаража должна быть не более 30 (Ом), а для системы ТТ при установке двухступенчатой защиты на УЗО (УЗО на вводе 100 мА, на группах — 30 мА) — не более 500 (Ом). Как видите, разница почти в 16 раз. Это значит, что для системы ТТ достаточно вбить в землю один вертикальный заземлитель 2,5 метра (штырь) — это уже будет гораздо меньше, чем 500 (Ом). Для TN-C-S нужно вбивать 3-5 штырей в один ряд или треугольник, иначе добиться нормы в 30 (Ом) не получится. Читайте подробнее о монтаже контура заземления для жилого дома.

Селективность УЗО достигается разными токами утечки (об этом читайте здесь). Как я уже написал выше, в системе ТТ защита должна быть двухступенчатой. На вводе устанавливается УЗО на 100 (мА), на группы — УЗО на 30 (мА). Если у Вас установлен и на вводе, и на группах один номинал токов утечки в 30 (мА), то селективность достигается за счет селективных УЗО типа S или G с выдержкой времени. Ссылку я указал в этом абзаце — там же подробное разъяснение.

Что мешает опору со своим УЗО рассматривать, как отдельную группу?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 26 Серпень 2021, 22:23:01
stuff, извините, но мне становится все труднее и труднее Вам пояснять нормы. Я не знаю чем Вы занимались последние 13 лет, но явно не проектированием. Даже если предположить что на форуме Вы зарегистрировались при поступлении в ВУЗ, а потом 5 лет были не в професии, то даже в этом случае институтских знаний и 2х лет работы должно в полной мере хватить чтобы разбираться в элементарных вещах...
Я не знаю откуда последняя цитата, но она меня добила окончательно. Человек который подобное пишет, и те кто следует подобным советам достойны премии Дарвина. Подозреваю что написавший ЭТО либо не имеет никакого никакого профильного образования, либо ставит перед собой целью уменьшить численость насиления
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 27 Серпень 2021, 05:47:05
stuff, извините, но мне становится все труднее и труднее Вам пояснять нормы.

В чем проблема дать ссылку на нормативный документ, где говориться о групповом УЗО?

(https://i.ibb.co/JkRt96Q/Screenshot-1.jpg)

(https://i.ibb.co/pWZ5036/Screenshot-2.jpg)

В ПУЭ показана картинка индивидуального заземлителя (PE проводника) индивидуально для отдельного электропотребителя.
Это как раз наш случай. Отдельный заземлитель, отдельное УЗО.
В чем проблема?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 27 Серпень 2021, 08:38:20
stuff, проблема в том что Вы в нормах видите только то что Вам удобно. Защите подлежит вся линия а не только оборудование. В данном случае кабель заходит в опору ниже уровня земли и до места предпологаемой установки УЗО, т.е. при повреждении изоляции кабеля на в ходе в опору на опоре появится потенциал и УЗО на эту аварию ни как не отреагирует.
Ссылка: гл.3.1 ПУЭ
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 27 Серпень 2021, 10:23:50
В данном случае кабель заходит в опору ниже уровня земли и до места предпологаемой установки УЗО, т.е. при повреждении изоляции кабеля на в ходе в опору на опоре появится потенциал и УЗО на эту аварию ни как не отреагирует.

При КЗ кабель-фаза (68 ампер на самом дальнем участке)  6 амперный автомат сработает за менее 0,1 секунды.
Дифференциальный автомат с УЗО в опоре - защищает только опору.
Все участки защищены.
Проект прошел экспертизу.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 27 Серпень 2021, 10:37:17
stuff, что такое "кз кабель фаза"? Какой ткз будет при замыкании фазы на металлическую опору, которая не связана с нейтралью трансформатора? Проект проходил экспертизу с TN. Сейчас система заземления другая, процессы при аварии происходят по другому, а соответственно и требования другие.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 27 Серпень 2021, 10:39:40
stuff, что такое "кз кабель фаза"?

Фаза-Ноль. Описка

Какой ткз будет при замыкании фазы на металлическую опору, которая не связана с нейтралью трансформатора?

Достаточный, для отработки дифференциального автомата с УЗО, чувствительностью 30 мА.
Если ток утечки меньше - не убъет. Можно поставить и на 10 мА.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 27 Серпень 2021, 10:48:36
stuff, а как Вы определили достаточность? У Вас УЗО стоит в опоре и защищает кабели которые идут непосредмтвенно к светильникам, а я говорю про пробой кабеля в опоре до щитка с УЗО.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 27 Серпень 2021, 11:07:16
stuff, а как Вы определили достаточность? У Вас УЗО стоит в опоре и защищает кабели которые идут непосредмтвенно к светильникам, а я говорю про пробой кабеля в опоре до щитка с УЗО.

Тогда не сработает ни автомат, ни УЗО.
Сами кабели заходят в плотную к щитку в гофре ПНД40
Тогда выход система TN-C-S
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 27 Серпень 2021, 11:10:15
stuff, ну так я собственно об этом.... в системе ТТ УЗО нужно ставить в начале линии.
Кстати, автомат 6А, скорее всего будет выбивать при каждом включении освещения, т.к. у светодиодных светильников большие пусковые токи.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 27 Серпень 2021, 11:28:01
Кстати, автомат 6А, скорее всего будет выбивать при каждом включении освещения, т.к. у светодиодных светильников большие пусковые токи.

3 ампера - нагрузки максимум на группе.
Пусковой ток светодиодов миллионные секунды. Автомат успевает среагировать на тысячные.
Разница по времени 100.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 27 Серпень 2021, 11:32:37
stuff, ПУЭ требует проверять автомат на срабатывание на пусковые токи. Я видел светильники у которых, согласно каталога, пусковые токи были около 20А, а сам светильник на 40Вт
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 27 Серпень 2021, 11:39:39
stuff, ПУЭ требует проверять автомат на срабатывание на пусковые токи. Я видел светильники у которых, согласно каталога, пусковые токи были около 20А, а сам светильник на 40Вт

https://220blog.ru/pro-raschet/nuzhno-li-uchityvat-puskovye-toki-svetodiodnyh-svetilnikov.html

Quote (selected)
Вывод: при выборе светодиодных светильников, пусковые токи практически не влияют на выбор номинального тока автоматического выключателя, если характеристика автоматического выключателя «С», а запас по току составляет не менее 20%. Я же советую запас автоматического выключателя для светодиодных светильников предусматривать 20-40%.

По светильникам, думаю, еще будут статья либо видео на youtube, где расскажу о некоторых особенностях и нюансах, о которых нужно знать при выборе светильников.

Вообще нужно проверять имея на руках паспорт светильника
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 27 Серпень 2021, 11:48:56
stuff, блог не является нормативной литературой, а отсутствие данных не является основанием не делать расчеты. В ПУЭ есть методика расчета, и по моему она отличается от расчета в блоге. Выбирайте светильники тех производителей которые указывают все характеристики.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 27 Серпень 2021, 12:06:22
Выбирайте светильники тех производителей которые указывают все характеристики.

Нам навязывают светильники. Данных по ним нет.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 27 Серпень 2021, 12:33:37
stuff, это не отмазка.... делайте запрос поставщику, производителю
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 27 Серпень 2021, 13:35:30
Что мешает опору со своим УЗО рассматривать, как отдельную группу?
Группа это то что подключено отдельно к сборным шинам распределительной установки, а не плече магистрали. Разветвления ВЛ или КЛ считаться отдельной группой не имеют права. Есть магистраль которая должна работать и быть защищена. Все барахло установленное в опоре нужно для удобстаа эксплуатации и защиты магистрали от полного отключения.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 27 Серпень 2021, 14:03:15
Sharfik, Вы не правы, есть случаи когда для ответвлений нужно ставить защиту, внутренняя проводка в опорах как вариант
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 28 Серпень 2021, 17:58:15
В ПУЭ есть методика расчета, и по моему она отличается от расчета в блоге.

ДБН В.2.5-28:2018

(https://i.ibb.co/RHdzfK7/Screenshot-1.jpg)

Тут непонятно:

(https://i.ibb.co/4ZfDvtc/Screenshot-1.jpg)

Непонятно, что они имели ввиду под фразой "10 и 2 для вольт-секундных характеристик В,С,D,К i Z"?
Какой коэффициент К выбирать для автомата с кривой С - 10?

Согласно тому, что есть по факту (16 амперный автомат с кривой "С" и 48 светильниками на группе, с пусковым током 50А длительностью 210µs), скорее всего для кривой "С" нужно выбирать коэффициент 10


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 29 Серпень 2021, 01:26:53
Sharfik, Вы не правы, есть случаи когда для ответвлений нужно ставить защиту, внутренняя проводка в опорах как вариант
Это не будет являтся группой распределителного щита. Ответвляться можно до посинения и делать сколько надо защит через что угодно. Это типовая схема коттеджных поселков, например. Но это не "группа". Это одна питающая магистраль с разветвленной структурой.
Если читать нормативы и подменять терминологию на то что удобно каждому отдельному неучу, то ничего хорошего это не принесет.
Spoiler (click to show/hide)
.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 29 Серпень 2021, 12:16:53
stuff, для С - 5, автомат проверяется на гарантированое несрабатывание автомата
Sharfik, формально Вы не правы, групповая сеть - это от щитков до светильников, розеток и т.д. в опоре есть щиток с одним или двумя автоматами (предохранителями) есть кабели и светильники подключенные этими кабелями от автоматов в щитке
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 29 Серпень 2021, 13:10:31
ПУЭ:

Quote (selected)
1.7.121

В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не
меншим ніж 6 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію і 50 мм2 - для сталі.
Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію, 75 мм2 -для сталі

Получается, что в заземляющем устройстве можно использовать разные материалы?
Например, стержень вертикальный стальной, а соединительный элемент с опорой - медь, алюминий или сталь?

Пруток медный Ф4мм, алюминевый Ф6,5мм и стальной Ф10мм?

Минимальное сечение горизонтального заземлителя 100мм2 в современных нормах нигде не фигурирует. Только в старых советских книжках.

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 29 Серпень 2021, 13:21:07
stuff, для С - 5, автомат проверяется на гарантированое несрабатывание автомата

(https://i.ibb.co/hfJ4DyG/Screenshot-1.jpg)

Т.е. в расчете максимального количества светильников для группы принимать коэффициент K (коэффициент кривой срабатывания автоматического выключателя):
- для B, K=3
- для С, K=5
- для D, K=10

У нас 45 шт держится (10*14*16) /50 = 45шт.) на С16A и не выбивает. Хотя должно по их формуле уже давно выбить (согласно их расчета максимум на группу (5*14*16) /50 = 25 светильников).
Секорее всего спасает разброс работы электромагнитного расцепителя от 5 до 10 по кривой С.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 29 Серпень 2021, 15:19:45
stuff, пишу с телефона поэтому давать цитаты трудно. Читайте нормы, ПУЭ, ДСТУ-82, там есть про минимальное сечение. Для стали это 100мм2, но в земле нужно давать запас на корозию, обычно ложат 40х4, если оцинковка, то можно меньше, но это дороже. Алюминий в землю закапывать нельзя, медь - дорого.
Не выбивает скорее всего из-меньших пусковых токах. На сколько я помню речь шла про автомат 6А.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 29 Серпень 2021, 15:32:43
На сколько я помню речь шла про автомат 6А.

Нет. Про 16А. 6 и 10 буду тестировать на щите.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 29 Серпень 2021, 16:03:34
stuff, в посте #213, Вы писали что ткз 68А, автомат С16 и даже В16 не сработают, а 6А будет срабатывть на пусковые токи
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 29 Серпень 2021, 16:08:29
Сугор,

ПУЭ:

Quote (selected)
1.1.29 Захисні провідники у всіх електроустановках повинні мати буквене позначення
РЕ чи кольорове позначення поздовжніми або поперечними смугами однієї ширини (для
шин – від 15 мм до 100 мм) жовтого і зеленого кольорів

Quote (selected)
1.7.120 Переріз заземлювальних провідників залежно від напруги електроустановки
і режиму нейтралі має відповідати вимогам згідно з 1.7.121-1.7.123

Quote (selected)
Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого
(функціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій
виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не менше ніж 10 мм2 – для
міді, 16 мм2 – для алюмінію, 75 мм2 – для сталі

Ранее не правильно посчитал. Это стальной пруток Ф10мм (78,5мм2), или Ф4мм (12,56мм2)  для меди.

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 29 Серпень 2021, 16:24:05
stuff, в посте #213, Вы писали что ткз 68А, автомат С16 и даже В16 не сработают, а 6А будет срабатывть на пусковые токи

Скорее всего, что будет. Поэтому проверю на 10А
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 29 Серпень 2021, 17:08:03
Можно ли бронированный кабель рассматривать как соединительный элемент между опорой и вертикальным стержнем в земле?

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 29 Серпень 2021, 17:55:04
stuff, что Вы опять придумали? По прежднему собираетесь делать ТТ? Тогда сопротивление ЗУ должно быть 100Ом, померяйте сопротивление фундамента опоры, вруг и штыри закапывать не придется. Но тогда у Вас все равно останется проблема -УЗО в начале линии, при такой длине линий оно будет постоянно выбивать.
Или Вы заземление продаете?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 29 Серпень 2021, 19:44:39
Но тогда у Вас все равно останется проблема -УЗО в начале линии, при такой длине линий оно будет постоянно выбивать.

Прейдется ставить УЗО в опре

По прежднему собираетесь делать ТТ?

Там 4,5 км кабеля. Отдельно проложит PE запрещает ПУЭ.
Отказыватся от одной фазы не хотят, т.к. спешат сдать объект.
Хотя по времени это быстрее, чем забивать штыри.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 29 Серпень 2021, 20:16:12
stuff, т.е. пытаясь исправить одно нарушение норм, Вы совершаете другое... А ГИП знает, что его могут посадить?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 30 Серпень 2021, 07:56:40
stuff, т.е. пытаясь исправить одно нарушение норм, Вы совершаете другое... А ГИП знает, что его могут посадить?

Транзитный кабель, который идет в земле и заходит в опору не имеет контакта с самой опорой, т.к. заходит в гофре.
Напряжение с кабеля на опору не может перейти.

Догадывается.

Тогда вариант отказаться от одной фазы в пользу PE - по падениям напряжения мы проходим.
По КЗ не проходим, но четыре ветки можно расположить на 4 отдельных автомата и тогда можно понижать номинал автомата хотя бы до 10 ампер.
Тогда мы входим в диапазон электромагнитного расцепителя между 5 и 10 (кратность 6,8).
Нормативные документы не требуют кратности больше 10. В нормах говориться о диапазоне от 5 до 10.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 30 Серпень 2021, 08:08:43
stuff, как заходит кабель в опору не имеет значение, есть требования норм.
В нормах указано за какое время должен сработать автомат, а 5Iн для характеристики  С это не гарантируют. Но есть хар-ка В.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 30 Серпень 2021, 12:42:26
Но есть хар-ка В.

Попробуем B.

У меня подозрение, что методика подбора максимального количества светильников на группу, изложенная в "ДБН В.2.5-28 2018 Природне і штучне освітлення"
сильно занижает количество светильников, которое реально можно использовать. На практике это подтвердилось.

Самый чувствительный автомат реагирует на тысячные доли секунды (самый высокий класс 3).
У светильников LED пусковые токи миллионные доли секунды. Автомат с кривой С не успевает заметить этот пусковой ток.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 30 Серпень 2021, 12:51:21
а 5Iн для характеристики  С это не гарантируют

Может они имели ввиду, когда КЗ происходит на холодную.
Тогда да, нужна 10 кратность

(https://i.ibb.co/s95vyJ2/image.png)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 30 Серпень 2021, 16:46:00
stuff, светильники нужно считать по фазам
Какая разазница когда происходит кз?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 30 Серпень 2021, 17:10:55
Можно ли бронированный кабель рассматривать как соединительный элемент между опорой и вертикальным стержнем в земле?
Жилы кабеля, а не его броню. Но это дорого.

Там 4,5 км кабеля. Отдельно проложит PE запрещает ПУЭ.
Отказыватся от одной фазы не хотят, т.к. спешат сдать объект.
Хотя по времени это быстрее, чем забивать штыри.
С этого и надо было начинать. Т.е. у вас 4х жилка существующая, и чем вас TN-C не устроил?

stuff, для протяженных линий освещения самое лучше аппараты в литых корпусах(MCCB) с цифровыми расцепителями. Выставляете себе от 1 до 10 крат ток КЗ и все.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 30 Серпень 2021, 17:16:01
Может они имели ввиду, когда КЗ происходит на холодную.
Тогда да, нужна 10 кратность
Аппараты на заводе отстраивают в центр кривой. В зависимости от температуры окружающей среды и кол-ва срабатываний за час у вас идет "вилка". Если говорить о 5-10, то 10 крат аппарат будет держать на морозе.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 30 Серпень 2021, 19:37:43
Т.е. у вас 4х жилка существующая, и чем вас TN-C не устроил?

4x4

и да же если бы было 4x10 - заказчик боится обрыва нуля, хотя и PЕ может то же оторваться

Жилы кабеля, а не его броню. Но это дорого.

если есть остатки, то нет

самое лучше аппараты в литых корпусах(MCCB) с цифровыми расцепителями

Вопрос в цене и на дин-рейку не поставишь


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 30 Серпень 2021, 19:39:32
Какая разазница когда происходит кз?

Холодный автомат дольше думает
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 30 Серпень 2021, 23:03:30
stuff, автоматы вообще не думают. Випробування d это проверка на несрабатывание на пусковые токи. И если Вы не заметили, то там все проверки кроме одной на холодную.
Если Ваш заказчик верит в сказки и готов за это платить соедините все опоры стальной полосой 40х4 и присоедините ее к шине РЕ щита освещения, так точно не оборвется и так точно можно, глупо и дорого, но любой каприз за деньги заказчика. Заодно нехилое ЗУ для молниезащиты опорполучится.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 31 Серпень 2021, 03:04:28
Випробування d это проверка на несрабатывание на пусковые токи.

Тогда эта таблица вводит в заблуждение. И она ошибочна

(https://i.ibb.co/Bq5cFv6/2.jpg)


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 31 Серпень 2021, 08:16:33
Відео в тему
http://www.youtube.com/watch?v=tFEL5JANcGY&list=PLOLruJ6-sG7HdmISsWS0DhZ62Ny4EWEKC&index=20 (https://www.youtube.com/watch?v=tFEL5JANcGY&list=PLOLruJ6-sG7HdmISsWS0DhZ62Ny4EWEKC&index=20)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 31 Серпень 2021, 10:27:15
stuff, не цепляйтесь к формулировкам, это перевод IEC от требованиях к автоматам, возможно он не коретный.
Желания заказчика не должны противоречить нормам.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 31 Серпень 2021, 10:42:51
Тогда эта таблица вводит в заблуждение. И она ошибочна
Вы конструкцию теплоэлектромагнитного расцепителя представляете себе?

4x4
:thumbsup: класс, далее тему можно не обсуждать.  beer За здоровье службы эксплуатации!
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 31 Серпень 2021, 12:28:30
За здоровье службы эксплуатации!

Он в ПНД трубе лежит на всем протяжении
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 31 Серпень 2021, 14:57:18
stuff, помоему, Вы опять путаетесь в показаниях. Если кабель на всем протяжении лежит в трубе, то в чем проблема его перетянуть? АВВГ 4Х16  имеет диаметр 19мм и по идее свободно должен влезть в ПНД трубу д40 с внутренним диаметром 31,5м. И это самое дешовое решение ВВГ5х4 стоит в 2 раза дороже.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 31 Серпень 2021, 16:04:02
Он в ПНД трубе лежит на всем протяжении
А не в этом дело. У вас сечение до 16кв.мм. Это не кабель, а электропроводка в классификации ПУЭ (РФ). Электропроводку в земле не прокладывают. Прокладка в земле рассматривается только для кабелей. В ПУЭ прописано что даже в стальных трубах и коробах в земле нельзя. Там конечно не сказано, что нельзя в ПНД, но смысл общий игнорирует в принципе такую идею.
Плюс, есть требование - электропроводка в трубах должна быть сменяемой.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 31 Серпень 2021, 20:24:36
У вас сечение до 16кв.мм. Это не кабель, а электропроводка в классификации ПУЭ (РФ). Электропроводку в земле не прокладывают.

Как же тогда прокладывают кабели связи и контрольные в земле? По воздуху тянут?

Вы конструкцию теплоэлектромагнитного расцепителя представляете себе?

Зачем тогда фраза в таблице "холодный"?

Если кабель на всем протяжении лежит в трубе, то в чем проблема его перетянуть?

Сроки + против заземления на PEN
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 31 Серпень 2021, 20:26:14
Что мешает обрыв нуля контролировать с помощью УЗО 100-300 мА или реле напряжения?
Кроме норм, что запрещает заземление на PEN, если его сечение меньше 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 31 Серпень 2021, 22:14:38
stuff, я думаю, что проблема не в сроках, а в деньгах... 4,5км АВВГ4х16 обойдется примерно в 180тыс.грн, все Ваше "рационализаторство", возможно, обойдется в разы дешевле, если не считать замеры сопротивления каждого ЗУ возле каждой опоры, но если експертиза и(или) приемка это не примет, то Вы все равно потратите эти 180тыс плюс к тому что потратите на ЗУ и УЗО.
Как обрыв нуля можно проконтролиловать УЗО? Проблемы обрыва PEN вообще не существует (кроме как в больном воображении) при использовании кабельных линий, но даже, если это случится при почти симетричной нагрузке это не проблема, если опоры будут заземлены PEN проводником кабеля. Система TN-C эксплуатируется не один десяток лет, и как-то до недавнего времени проблема обрыва нуля в кабельных линиях вообще не обсуждалась
А что кроме норм может мешать?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 04:25:46
при использовании кабельных линий, но даже, если это случится при почти симетричной нагрузке это не проблема, если опоры будут заземлены PEN проводником кабеля.

При обрыве PEN и симметричной нагрузке - 220В на опоре не будет?
Если нет, то почему?

Почему в ПУЭ были выбраны минимальные сечения PEN не меньше 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию? Из прочностных соображений?
Или пропускной способности?

Если наружный диаметр питающего кабеля и диаметр отдельного PE проводника сопоставимы, то по сути риски повреждения их обоих одинаковы.
И в таком случае PE можно рассматривать как проводник в составе кабеля.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 04:58:00
Тут пошел разговор, о том, что бы сделать защиту от дурака и на освещение ставить автомат номиналом 6А, а на розетки 10 ампер. 10 амперный автомат только через один час сработает при нагрузке 14.5 ампера (условный ток расцепления), а розетка максимум рассчитана на ток 16 амперов. Или у нее есть запас по амперам?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 07:38:21
stuff, при чем здесь автоматы и розетки? Откуда берутся все эти истории по защите от дурака? Вот лично Вы - дурак? Думаю нет, так почему вы считаете окружающих дураками? Внимательно читайте нормы, автомат должен защитить кабель. Автомат никогда не щащищал светильники и розетки. А если в розетку включен удлинитель с проводом 0,75-1мм2 какой нужно будет ставить автомат?
Еще раз, почему в кабеле должен отгореть ноль?
Почему отгорание ноля должно привести к появлению потенциала на опоре?
Как использование ТТ в наружном освещении спасет от мистического обрыва нуля в ТП?
У Вас есть статистика по обрыву нуля? Страна жила с системой TN-C примерно 70 лет, как Вы думаете если бы обрыв нуля был реальной проблемой нужели за это время в нормы не внесли бы изменения?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 08:19:25
Земляной заземлитель опоры, защитит человека, если сопротивление участка земля-нейтраль трансформатора более 10000 Ом, т.е. ТП должно быть достаточно далеко.

(https://i.ibb.co/Q6NyCqK/image.jpg)

(https://i.ibb.co/VJSVmr3/1.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 08:22:07
Еще раз, почему в кабеле должен отгореть ноль?

Если нагрузка выполнена не симметрично. По проекту симметричная.
Монтажники-электрики напугали заказчика отгоранием нуля и он кинулся забивать стержни.

У Вас есть статистика по обрыву нуля?

Нет. Но на мышление заказчика влияют монтажники-электрики 3 разряда.

Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 08:27:31
Почему отгорание ноля должно привести к появлению потенциала на опоре?

Потому, что фаза на опору пришла, а идти ей некуда, PEN не работат от ГРЩ до опоры.
И при касании человека к опоре, через него может пойти опасный ток
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 08:31:49
stuff, не думайте о всякой фигне.... есть требования норм и их нужно соблюдать.
Вы как-то странно относитесь к стуации... Вы считаете реальной и неизбежной ситуацией обрыв PEN проводника в составе кабеля по которому, при симетричной нагрузке ток вообще не течет, а при несеметричной значительно меньший чем ток в фазном проводнике. При этом полностью игнорируете пробой изоляции фазного проводника или золяции оборудования.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 08:38:16
Вы считаете реальной и неизбежной ситуацией обрыв PEN проводника в составе кабеля по которому, при симетричной нагрузке ток вообще не течет, а при несеметричной значительно меньший чем ток в фазном проводнике.

Если фаза на столб попала (нет PE, PEN оборван) то течь ей куда-то надо?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 08:48:00
stuff, теперь Вы рассматриваете сразу две аварии... при отгорании ноля на ГРЩ опоры все равно продолжают быть соеденены между собой PEN проводником и все фундаменты соеденены между собой в общее ЗУ.
А теперь спроецируйте эту же ситуацию на систему ТТ: пробой фазы на опору, которая с другими опорами ни чем не соединена, УЗО в ГРЩ у Вас нет
Еще раз повторюсь - отгорание проводника на клеме может произойти только в случае плохого контакта, а это ответственность монтажа и экмплуатации. В щите нет вибраций способных открутить гайку, но если Вы хотите перестраховаться заложите в спецификацию гровера, это обойдется дешевле Ваших сомнительных решений с ТТ
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 01 Вересень 2021, 09:56:45
отгорание проводника на клеме может произойти только в случае плохого контакта
Одного поганого контакту недостатньо, для того щоб відгорів провідник, по ньому повинен протікати значний струм. В ЖБ відгорання PEN актуальне тому що по ньому можливе протікання значних струмів (десятки амперів), тому звісно, при поганому контакті він відгорить.
Яж раніше вже питав
Цитата: CC19 от 09 Август 2021, 23:02:54
Який у тебе переріз PEN, і який струм у ньому протікає в нормальному режимі?

N2XHBH-J 4х4 - I=2,55 А по равномерно нагруженной трехфазной нагрузке
Цитата: stuff от 09 Август 2021, 21:45:44
Самая длинная 300 метров, на которой висит 250 ват.
не розумію, як при 250Вт вийшов струм 2,55А? Напиши формулу і підстав в неї значення. Скільки світильників і їх потужність на цій лінії?

Який буде струм в L-провідниках та PEN-провіднику по твоїм розрахункам?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 10:15:24
CC19, думаю что для отгорания проводника при плохом контакте достаточно и небольших токов. И в любом случае ток по PEN проводнику не может быть бОльшим чем по фазному. При этом почемуто некоторых людей беспокоит проблема отгорание именно ноля , а не фазы, хотя фазных проводников больше и токи по ним протекают бОльшие, но "отгорают" почемуто только нули, хотя фазы отгорать должны в разы чаще
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 01 Вересень 2021, 10:33:25
CC19, думаю что для отгорания проводника при плохом контакте достаточно и небольших токов.
Ну значні - незначні, поняття таке собі. А ж і хочу зрозуміти, що там за струми виникають в PEN провіднику, що можуть нагріти жилу діаметром 2,3мм (4мм.кв) до температури плавління 1085 С. Можливо й правда проблема не надумана :)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 10:45:57
CC19, проблема, действительно, существует, но она лежит в сфере ответственности монтажа и эксплуатации. Лично видел отгоревший ноль в щите освещения из-за плохого контакта, правда тогда речь шла об однофазной линии, коллеги расказывали о подобных ситуациях в трехфазных линиях
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 01 Вересень 2021, 10:48:06
При этом почемуто некоторых людей беспокоит проблема отгорание именно ноля , а не фазы, хотя фазных проводников больше и токи по ним протекают бОльшие, но "отгорают" почемуто только нули, хотя фазы отгорать должны в разы чаще
Так ніхто ж ніколи й не говорив, що нулі відгорають частіше. Просто це проблема зазвичай житлових будинків (будь то багатоквартирні із старими алюмінієвими стояками, будь то приватні будинки з неізольованим ВЛ). А в житлових будинках, відгорання фази відчувається просто як зникнення "світла" в 1/3 будинків, а от відгорання нуля призведе до виходу з ладу електроприладів. Тобто, відгорання одного разу нуля страшніше ніж відгорання 100...100500 раз фази.

Оффтоп
Ну і скільки ти б не говорив що, відгорання нуля - це проблема експлуатуючої організації, по факту, на даний час, це буде проблемою тільки споживачів. На жаль, люди в нас не готові платити достойну ЗП кваліфікованим спеціалістам, а тому житлове господарство у нас обслуговують дуже часто некваліфіковані спеціалісти.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 10:59:20
CC19, отгорание ноля это не проблема эксплуатации, а сфера ответственности, дстаточно один раз хорошо закрутить гайку при монтаже, а потом раз в год проверять, по идее в щитах не может быть никаких воздействий способных открутить гайку. А любое отгорание чревато пожаром
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 11:10:47
при отгорании ноля на ГРЩ опоры все равно продолжают быть соеденены между собой PEN проводником и все фундаменты соеденены между собой в общее ЗУ.
А теперь спроецируйте эту же ситуацию на систему ТТ: пробой фазы на опору, которая с другими опорами ни чем не соединена, УЗО в ГРЩ у Вас нет

Получается, что меньшее из зол (пусть и с нарушениями) - это заземлить все опоры на тонкий PEN (4мм2 по меди), чем городить ЗУ и УЗО индивидуально возле каждой из опор?
Рассматриваем чисто теоретическую ситуацию.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 11:19:33
stuff, здесь не может быть большего или меньшего зла, есть соблюдение норм или нарушение. Тонкий PEN - это нарушение. Но если это решение прошло экспертизу, то, наверное, лучше оставить это решение, чем делать ТТ, так по крайней мере, с моей точки зрения, безопаснее и дешевле. Но решение предложенное СС19, все таки, наверное, самое лучшее в сложившейся ситуации.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 11:40:19
Який буде струм в L-провідниках та PEN-провіднику по твоїм розрахункам?

Если рассматривать одну фазу как однофазную нагрузку и условно расположить 12 светильников в конце линии (0,036*12шт=0,43кВт) - 0,42кВт/0.22/0.85=2,24 А
Если при КЗ - то 68А - петля фаза-ноль
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 11:41:05
Но решение предложенное СС19, все таки, наверное, самое лучшее в сложившейся ситуации.

Пожертвовать одной фазой в пользу PE
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 11:52:26
stuff,  у Вас какой-то низкий косинус для светодиодных светильников
Да, если схема будет проходить по падению напряжения и, если Вы сможете подобрать автомат который будет защищать от ткз и не срабатывать на пусковые токи
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 01 Вересень 2021, 11:55:06
Если рассматривать одну фазу как однофазную нагрузку и условно расположить 12 светильников в конце линии (0,036*12шт=0,43кВт) - 0,42кВт/0.22/0.85=2,24 А
Це ж одна фаза, а якщо на інших двох фазах також по 12 світильників, то струм в РЕН скомпенсується, і буде рівний 0. Якщо ж припустити, що в двох фазах по 12 світильників, а в третій - 13, то не скомпенсується струм від одного світильника і струм в РЕН буде 0,036/0,22/0,85=0,19А. Якщо припустити, що опір контактного з'єднання РЕН буде дуже поганий, нехай навіть 10 Ом, То на цьому з'єднанні виділиться потужність P=I2 R=0,192 * 10 =0,36Вт. Тобто всього 0,36Вт, як думаєш, така потужність зможе розплавити 2мм міді? (Для довідки, потужність звичайних паяльників починається з 25Вт)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 12:16:37
Сугор,

Планируется, еще одна экспертиза. И там заземление на тонкий PEN проводник не пройдет.
Что бы не выкапывать кабель придется отказываться от одной фазы.

Как временный вариант сделать заземление опор, пусть на тонкий но PEN, чем вообще ни иметь ни какого заземления.
Заземление на тонкий PEN, все равно лучше, чем просто фундамент опоры.

Есть ли смысл установить между автоматом и контактором 3х фазное реле контроля напряжения на отходящих линиях?
При теоретическом обрыве PEN, в настройках реле напряжения можно выставить верхнее значение срабатывания 240 вольт, нижнее 175 вольт, что бы оно отключало контактор группы светильников.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 12:51:29
Якщо ж припустити, що в двох фазах по 12 світильників, а в третій - 13, то не скомпенсується струм від одного світильника і струм в РЕН буде 0,036/0,22/0,85=0,19А

Получается, что на опоре будет 0,19А, если сделать заземление на PEN?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 01 Вересень 2021, 13:26:41
Получается, что на опоре будет 0,19А, если сделать заземление на PEN?
Що значить струм буде на опорі? 0,19А це струм PEN на ділянці між щитом управління, та першою опорою, тобто , максимальний струм, який може "обірвати" PEN. Все це за умови, що на одній фазі буде більше на один світильник! Якщо PEN обірвиться, то цей струм піде іншим шляхом. Яким? Попробуй змоделюй всю лінію в Multisim 14.1. Тільки ж підключи лінію до трифазного джерела живлення.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 01 Вересень 2021, 13:52:56
Що значить струм буде на опорі? 0,19А це струм PEN на ділянці між щитом управління, та першою опорою, тобто , максимальний струм, який може "обірвати" PEN

Если нагрузка по фазам будет не сбалансированной, то какой-то ток будет течь по PEN, а значить этот ток (потенциал) мы заносим на каждую из заземленных опор по средством PEN.
Имея на опоре потенциал от PEN - мы имеем риск прохождения тока через пору на человека и потом на землю.

Верно?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 01 Вересень 2021, 14:14:30
Если нагрузка по фазам будет не сбалансированной, то какой-то ток будет течь по PEN, а значить этот ток (потенциал) мы заносим на каждую из заземленных опор по средством PEN.
Имея на опоре потенциал от PEN - мы имеем риск прохождения тока через пору на человека и потом на землю.

Верно?
Потенціал з'явиться тільки після обриву PEN. Але 12 + 12 + 13 світильників, це майже симетричне навантаження, думаю на опорі буде не більше 20В. Змоделюй, розкажеш...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 01 Вересень 2021, 14:15:51
Что за скриншот страницами ранее, из какой программы?

Если нагрузка по фазам будет не сбалансированной, то какой-то ток будет течь по PEN, а значить этот ток (потенциал) мы заносим на каждую из заземленных опор по средством PEN.
Имея на опоре потенциал от PEN - мы имеем риск прохождения тока через пору на человека и потом на землю.

Верно?
Нет. Закон Кирхгофа и Закон Ома как попало не работают.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 01 Вересень 2021, 14:35:00
stuff, Вам нужно связаться с экспертом и обсудить возможные варианты решения проблемы. Так сложилось что Ваш случай трудно привязать к главе 2.3 которая запрещает прокладку РЕ жилы в составе кабеля.  Если все кабели проложены в трубах, то можно попробовать протянуть решение с РЕ жилой проложеной в одной трубе с кабелем. Решение не однозначное и не известно пропустит ли его экспертиза. С финансовой стороны решение тоже сомнительное т.к. ПВ3 4мм2 стоит примерно столько же как и АВВГ 4х16
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 02 Вересень 2021, 06:13:36
Несмотря на то что системы заземления разделены и имеют разные названия, в конечном счёте все они соединены с землёй через систему защитного заземления.

Тот же фундамент опоры, сам по себе, пусть и высокоомный (300 Ом), но отдельный заземлитель, т.е. система ТТ.
При заземлении линии освещения на PEN или PE, система TN-C и TN-C-S становиться частично совмещенной с системой ТТ.

Создать чистую (абстрактную) систему TN-C и TN-C-S не получиться, т.к. в ней всегда будет присутствовать земляной заземлитель (пусть и высокоомный)

Запрет на совмещение разных типов заземления нигде в ПУЭ не указан.

Повторные заземления PEN на вводе в объект или через 100-200 метров в ВЛ электропередач, показывают нам  тот факт, что от земляных заземлителей
в системах TN-C и TN-C-S никуда не деться.

Да и нет явного запрета совмещения земляных заземлителей с TN-C и TN-C-S, т.к. тогда нужно запретить фундаменты опор по нормам или оборачивать их диэлектриком.

Присоединение PE проводника на корпус опоры - это в каком-то смысле то же нарушение, так как на всем своем протяжении он не должен быть связан с землей (N). А заземляя опору он получает эту связь.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 02 Вересень 2021, 07:38:59
При заземлении линии освещения на PEN или PE, система TN-C и TN-C-S становиться частично совмещенной с системой ТТ.
Да и нет явного запрета совмещения земляных заземлителей с TN-C и TN-C-S, т.к. тогда нужно запретить фундаменты опор по нормам или оборачивать их диэлектриком.
Ну що за бред... Blink. Ніхто не забороняє в системах TN-C та TN-C-S робити повторне заземлення, в деяких випадках ПУЕ навіть наполягає на цьому. Повторно заземляй хоч 100500 раз (головне знайти хто за це буде платити). Але все-одно це будуть системи TN-C чи TN-C-S
Скажи чесно, ти пособие до гл.1.7 читав? Там же майже все розписано...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 02 Вересень 2021, 09:18:14
stuff, я полностью согласен с CC19, Вы написали полный бред. TN не становится ТТ при использовании "повторных" заземлителей. ТТ  это когда для заземления корпусов оборудования используются ЗУ без присоединения их к нейтрали трансформатора. Нормы достаточно редко что-то запрещают, обычно, они указывают как нужно делать. Делая ТТ Вы подвергаете опасности жизни людей потому что в нашей стране нет опыта использования этой системы, а через некоторое время обслуживающий персонал забудет про ТТ, а Вы не можете на всю линию поставить УЗО из-за большой утечки связанной с большими длинами КЛ, поэтому Вы даже ТТ сделаете с нарушением норм
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 02 Вересень 2021, 12:42:23
Какое требование у экспертизы по кратности токов КЗ в конце линии?
Они требуют кратность в диапазонах электромагнитного расцепителя (например по С от 5 до 10) или выше его верхнего значения (10)?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 02 Вересень 2021, 12:45:27
Можно ли рассматривать повторное заземление PEN на опоре, как условное увеличение его сечения?
Или же минимальные сечения в ПУЭ при системе TN-C были обусловлены прочностными характеристиками кабеля в земле?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 02 Вересень 2021, 12:50:50
stuff, не экспертиза требует, а нормы, а экспертиза проверяет проект на соответствие нормам. А нормы регламентируют максимальное время отключения аварийного участка. А токовременные характеристики автомата показывают интервал срабатывания в зависимости от величины тока. Для характеристики С - это 10Iн
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 02 Вересень 2021, 12:57:23
stuff, нет нельзя, но, наверное, можно по результатам замеров петли фаза-ноль скоректировать номиналы автоматов
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 02 Вересень 2021, 13:12:47
Какое требование у экспертизы по кратности токов КЗ в конце линии?
Они требуют кратность в диапазонах электромагнитного расцепителя (например по С от 5 до 10) или выше его верхнего значения (10)?
Різні експертизи можуть вимагати по різному, тому що там працюють такі ж люди як і ми. Але тільки при 10крат автомат з х-ю С відімкне мережу на 100%. При 5-10 можливо й відключе, але не факт
Можно ли рассматривать повторное заземление PEN на опоре, как условное увеличение его сечения?
Ні, не можна. Повторне заземлення можна розглядати як додатковий засіб захисту, але він ніяк не відміняє вимоги по перерізу РЕН
Или же минимальные сечения в ПУЭ при системе TN-C были обусловлены прочностными характеристиками кабеля в земле?
Більш за все, що так. Але тут ніхто не дасть 100% відповіді, це знають тільки розробники.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 02 Вересень 2021, 15:23:19
Сопротивление медного провода 4мм2

(https://i.ibb.co/sJkKxsY/4-2.jpg)

Сопротивление медного провода 10мм2

(https://i.ibb.co/wBTDSMT/10-2.jpg)

Разница по сопротивлению в два раза.

Но лучше 1.27 * 2= 2,54 Ом, чем сопротивление земляного заземлителя 30 Ом
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 02 Вересень 2021, 15:29:40
stuff, Вы не путайте сопротивление проводника и сопротивление растеканию ЗУ, это разные понятия
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 02 Вересень 2021, 19:06:40
В TN-С системе питающие кабеля носят функцию заземляющих. Получается при союзе везде прокладывали 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию? Не вижу на лампочку алюминия 16мм2. 70 лет в СССР нарушали ПУЭ. Сколькож людей погибло. Как раньше люди жили без PE?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 03 Вересень 2021, 10:45:11
stuff, что это за детские обиды? Время идет меняется мир, меняются технологии, меняются нормы. При совке ТТ была запрещена, закапывать медь в землю  Вам бы никто не разрешил бы, горсвет заставил бы Вас подключать опоры АВВГ 4х25(35)
Как вариант в трубе можно протянуть АПН 1х16 это примерно в 2,5 раза дешевле чем ПВ3 1х4, но не знаю пропустят ли это решение. Это решение увеличит токи кз
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Sharfik від 03 Вересень 2021, 13:37:34
В TN-С системе питающие кабеля носят функцию заземляющих. Получается при союзе везде прокладывали 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию? Не вижу на лампочку алюминия 16мм2. 70 лет в СССР нарушали ПУЭ. Сколькож людей погибло. Как раньше люди жили без PE?
Вы магистрали с групповыми сетями не смешивайте. Розетки и лампочки не имеют отношения к вашим 16мм2.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 03 Вересень 2021, 18:17:30
Вы магистрали с групповыми сетями не смешивайте. Розетки и лампочки не имеют отношения к вашим 16мм2.


Как расценивать кабельную линию освещения в земле? Как магистральную или как групповую? (ведь это отдельная группа в щите наружного освещения, аналогичная группе внутри помещения). Какое допустимое нижнее сечение кабеля можно рассматривать для прокладки в земле (из прочностных характеристик) по системе TN-C-S (минимум 5x16 по алюминию)?

https://www.proektant.org/index.php?topic=5152.15 (https://www.proektant.org/index.php?topic=5152.15)

Quote (selected)
Дело в том что ПУЭ об этом моменте действительно умалчивает, но кроме ПУЭ есть разные РД и прочие документы (в основном монтажные).
  Так вот рекомендуется в земле прокладывать кабеля сечением не менее 6мм2, это обусловленно, исключительно, механическим воздействием на кабель. Т.е исходя из мех. прочности.


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104353 (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104353)

Quote (selected)
Нормативно ограничений нет.
по факту - лучше не использовать кабели с сечением меньше 4/5х16 по условиям стойкости к внешнему воздействию (у всех до 4х10, и у некоторых 5х10 ленты брони словно из фольги, любым камешком продавить можно. На более толстых броня из нормальной стали - камешками, шевелящимися при промерзании/оттаивании грунта уже не возьмешь).


Quote (selected)
В современной действительности при расчётах нужно переходить на ГОСТ 50571.5.52-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки."
По этому документу, для кабелей с ПВХ изоляцией и алюминиевыми жилами при способе прокладки D2 (непосредственно в земле) сечения начинаются от 16 мм2


http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/minimalnoe_sechenie_kabelya_pri_prokladke_v_zemle-t27896.0.html (http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/minimalnoe_sechenie_kabelya_pri_prokladke_v_zemle-t27896.0.html)

Quote (selected)
А какой смысл этих изысканий? Нормативов нет. Но есть установившаяся практика - в земле не менее 16 квадратов по алюминию. Что мешает так проектировать?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 04 Вересень 2021, 12:52:02
Будет ли экспертиза считать избыточным, помимо заземления на PE проводник, дополнительное заземление на земляной заземлитель, если сечение магистрального питающего кабеля линии 5х16 по алюминию?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 06 Вересень 2021, 09:10:10
stuff, Вы как-то валите все в одну кучу. Ваш случай больше всего подходит под требования гл.2.1 " електропроводка" и хотя в самой главе ничего не сказано про прокладку кабелей в земле, но там есть таблицы с допустимым током для кабелей проложеных в земле. Ну и конечно еще нужно соблюсти требования гл.1.7 и ДСТУ-82
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 05:48:45
Сугор,

Повторный контур заземления на вводе в объект приближает нейтраль трансформатора ближе к потребителю.
Тем самым уменьшая сопротивление "оборудование - грунт- нейтраль ТП"

И в случае отсутствия заземления на каком-то оборудовании - току легче добраться до нейтрали ТП через грунт?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 06:37:18
С точки зрения современных норм, медного кабеля 4х4 вообще не должно быть в проектах, если это только не однофазная нагрузка с резервной жилой.
Должен быть или 5х4 или 4х10. Все, что в проекте имеет первую цифру 4, а вторую меньше 10 - это простой индикатор ошибки.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 07 Вересень 2021, 07:51:43
С точки зрения современных норм, медного кабеля 4х4 вообще не должно быть в проектах, если это только не однофазная нагрузка с резервной жилой.
Должен быть или 5х4 или 4х10. Все, что в проекте имеет первую цифру 4, а вторую меньше 10 - это простой индикатор ошибки.
А яким же кабелем тоді підключати трифазні електродвигуни до 15кВт?
stuff, в нашій професії все давно уже продумано, і "вигадувати велосипед" немає сенсу, просто читай норми та електротехнічну літературу і застосовуй.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 08:15:56
А яким же кабелем тоді підключати трифазні електродвигуни до 15кВт?

В системе TN-C-S к нему должен идти пяти жильный кабель.
Если TN-C то сечение 10мм2 четырех жильного.

ДСУП (полоса заземления к станине двигателя) является только дополнительным, а не основным заземлением электродвигателя.
Потому она и пишется, как дополнительная.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 07 Вересень 2021, 08:37:22
В системе TN-C-S к нему должен идти пяти жильный кабель.
Для звичайних асинхронних двигунів N не потрібен, тому ще це симетричне навантаження, а тому в системі TN-C-S (TN-S) двигуни підключаються до L1, L2, L3, PE, а в системі TN-C до L1, L2, L3, PEN. Як бачиш, і там і там 4 жили.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 07 Вересень 2021, 09:12:44
stuff, что такое резервная жила? В нормах нет такого понятия.
Мы Ваш проект обсуждаем уже месяц.
Полностью согласен с CC19, в пректировании электросетей все давно уже придумано, есть типовые проекты, которые можно скачать в сети
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 11:54:02
Для звичайних асинхронних двигунів N не потрібен, тому ще це симетричне навантаження, а тому в системі TN-C-S (TN-S) двигуни підключаються до L1, L2, L3, PE, а в системі TN-C до L1, L2, L3, PEN. Як бачиш, і там і там 4 жили.

Значить в парках нужно ставить двигатели вместо опор освещения :)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 07 Вересень 2021, 12:10:45
stuff, для наружного освещения нормы требуют  TN-C, а это 4 жилы. CC19 просто привел примет.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 07 Вересень 2021, 12:59:06
stuff, если рассматривать Ваш проект на этапе начала проектирования, то я бы предложил следующее решение: кабель АВВГ 4х16 в траншее в трубе, в опорах щит с автоматами(предохранителями), кабель ВВГ 3х1,5.
Преимущества АВВГ 4х16 перед ВВГ 5х4:
1. Цена, АВВГ дешевле в 4 раза
2. Сопротивление жилы, сопротивление меньше в 2.4 раза, это увеличивает ткз, а это позволяет выбрать автоматы с большим номиналом и уйти от проблемы пусковых токов
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 14:41:49
stuff, для наружного освещения нормы требуют  TN-C, а это 4 жилы

(https://i.ibb.co/S5hk2M6/image.jpg)



Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 14:44:02
АВВГ 4х16 в траншее в трубе

АВВГ не предназначен для наружной прокладки.
Вдруг ПНД будет повреждена и он будет лежать в воде.


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 14:45:50
Сугор,

Что вы думаете по поводу того, что вы каждом щите вводной ставить с кривой D (токи КЗ в самом щите не считаем)?
У нас при трехфазном КЗ выбивает С16 отходящей группы и C32 вводной.

Соблюдение селликтивности у всех проихзводителей автоматов на уровне 2.5 крата (С10 групповая линия, а С25 вводной, как минимум)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 07 Вересень 2021, 16:05:13
stuff, ну так в итоге и получится TN-C-S.
Нет нигде запрета прокладки АВВГ в земле, его нерекомендуется прокладывать в земле, но Вы же его прокладываете в трубе...
Для хар-ки Д ткз в конце линии должен быть в 20 раз больше номинала автомата.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 16:18:18
Для хар-ки Д ткз в конце линии должен быть в 20 раз больше номинала автомата.

640 ампер у нас никогда не будет.

Тогда, как вариант групповые линии с кривой B, вводной С, на ТП Д

Кстати расчет в ДБН по освещению очень сильно занижает максимальное количество светильников на автомате.

У нас на В16 держится 130 грунтовых 20 ват каждый и ничего не выбивает. А у них по расчету выходило, что можно подключить 26 шт максимум
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 07 Вересень 2021, 16:28:36
stuff, на вводе в щит можно ставить выключатель нагрузки.
Расчет в ДБН не занижает, просто, возможно, у Вас некорректные данные по пумковым токам. Пусковые токи зависят не от мощности светильника, а от типа драйвера
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 07 Вересень 2021, 17:35:47
на вводе в щит можно ставить выключатель нагрузки.

Кто тогда будет размыкать КЗ в щите? Автомат в ТП с кривой D
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 07 Вересень 2021, 17:43:16
stuff, какой кабель приходит в щит из ТП? Зачем Вам характеристика Д? Автомат должен защищать кабель. Если Вы на вводе в щит (конец КЛ) поставите автомат с номиналом больше чем в ТП (начало линии) то по сути получите тот же выключатель нагрузки.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 08 Вересень 2021, 08:04:26
stuff, какой кабель приходит в щит из ТП?

4х25 алюминий

Зачем Вам характеристика Д?

Так как при трехфазном КЗ на групповой линии отключается групповой С16, вводной С32 и на ТП С32. Номинал автомата на ТП мы не можем повысить, т.к. больше амперов не дает энергоснабжающая организация.

Если Вы на вводе в щит (конец КЛ) поставите автомат с номиналом больше чем в ТП (начало линии) то по сути получите тот же выключатель нагрузки.

Дело в том, что выбивает на ТП C32. Номинал повысить нельзя. Выход в D.
Или групповые с кривой B.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 08 Вересень 2021, 08:17:26
Сугор,

Рассмотрим теоретический случай, когда опоры не заземлены вообще.

Делая повторное заземление PEN на вводе в объект, току легче добраться до повторного заземления PEN через чернозем (оно ближе), чем идти длинным путем к нейтрали ТП через высокоомный грунт.

И в случае не заземленной опоры и попадании фазы на поверхность опоры, при повторном заземлении PEN на вводе в объект, ток будет гораздо выше,
чем если его не делать вообще.

Парк стоит на высокоомной песчаной подушке и было бы глупо в чернозем на поверхности заземлять PEN.

(https://i.ibb.co/smrFCLs/Screenshot-1.jpg)
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 08 Вересень 2021, 08:23:36
Вообще в случае земляных заземлителей решающее значение (90%) играет сопротивление "земля-нейтраль ТП", чем сопротивление самого земляного заземлителя.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 08 Вересень 2021, 09:24:34
stuff, не понимаю что Вам даст автомат Д25?
С32 - "неотключит" ток меньше 160А, Д25 - 250А.т.е. на пусковые токи С32 сработает раньше.
С32 - отключит ткз 320А, Д25 - 500А т.е. опять С32 сработает раньше. В итоге Вы поставите почти выключатель нагрузки, только он будет ограничивать ток "перегруза" питающего кабеля , которого, насколько я понимаю, у Вас и так быть не должно.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 08 Вересень 2021, 09:57:49
В итоге Вы поставите почти выключатель нагрузки, только он будет ограничивать ток "перегруза" питающего кабеля , которого, насколько я понимаю, у Вас и так быть не должно.

Значить нужно поставить обычный выключатель нагрузки на дин-рейку. Правда защиты от КЗ в самом щите он не сделает


Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 08 Вересень 2021, 10:20:57
stuff, нормы не требуют на вводе в щит ставить автомат. Есть требование ставить коммутационный аппарат.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 08 Вересень 2021, 10:39:06
stuff, нормы не требуют на вводе в щит ставить автомат. Есть требование ставить коммутационный аппарат.

Зачем тогда считают токи КЗ в самом щите, если размыкать их нечем?
Наверно для вводных центральных щитов (ГРЩ).

Тогда питающий кабель от ГРЩ будет защищаться только групповым автоматом, установленным в ГРЩ, а в самом щитке для выдерживания селективности можно поставить обычный выключатель на вводе.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 08 Вересень 2021, 11:05:51
stuff, ткз считается для выбора номинала автомата и для определения отключающей способности автомата.
Ткз в конце питающей линии будет определять отключающую способность автоматов в Вашем щите наружного освещения
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Вересень 2021, 14:43:12
Сугор, хотел вас спросить по поводу учета счетчиком токов утечки.

Начальство утверждает, что используя систему TN-C, через заземляемое оборудование по средством PEN проводника идет утечка тока на землю.
И получается большой перерасход электричества.

Использование для заземления PE проводника - убирает эту проблему.

Получается, что современные приборы учета перечеркивают старую систему TN-C

Соответствует ли это истине?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2021, 15:16:16
stuff, первый раз слышу о такой проблеме. Так и в TN-C-S, иTN-S  ноль заземляется. Там утечки нет?Спросите у начальство - откуда инфа и как вся Советская Страна жила при таком раскладе?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Вересень 2021, 15:21:05
stuff, первый раз слышу о такой проблеме.

Чувствительность счетчиков стала выше, чем при союзе. Сейчас на ток утечки 10 мА реагируют.
PEN идет через счетчик, а PE нет.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2021, 15:37:13
stuff, так а причем здесь утечка? Старые счетчики "не видили" зарядки и 8Вт КЛЛ, но если таких ламп был десяток, то счетчики все считали. Ну и ходят слухи, что счетчики "накручивают" чтобы погрешность была только в плюс. В счетчик заходит фазный проводник.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 09 Вересень 2021, 16:06:30
Не зрозумів, якщо це "утечка" то повинен бути мінус в показниках, звідки візьметься плюс?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2021, 16:10:35
CC19, ну типа ток из-за утечки больше :D типа провода и ЗУ имеют сопротивление и потребляют какую-томощность при прохождении через них тока. Р=I*U=0,01*0,22=0,0022кВт
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Вересень 2021, 17:30:07
CC19, ну типа ток из-за утечки больше  типа провода и ЗУ имеют сопротивление и потребляют какую-томощность при прохождении через них тока. Р=I*U=0,01*0,22=0,0022кВт

Ну. Это очень странно - жертвовать безопасностью людей, что бы меньше электричества считало...
Лучше мы не будем заземлять на PEN опору, что бы меньше платить за электричество...
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2021, 17:52:42
stuff, заземляя на PEN, Вы как раз и защищаете людей. Если бы заземление на PEN несло угрозу его бы запретили.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 09 Вересень 2021, 18:44:25
stuff, заземляя на PEN, Вы как раз и защищаете людей. Если бы заземление на PEN несло угрозу его бы запретили.

Боятся, что PEN тонкий при его обрыве фаза будет на всех опорах
Хотя при 110 опорах он же не везде будет рваться и фундаменты опор имеют 300 Ом сопротивления.
В проекте тонкий PEN заземлялся через каждые 100 метров в разных местах 6 раз.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Вересень 2021, 08:40:42
stuff, блин, ну шо опять? Я не понимаю чего Вы боитесь обрыва PEN или завышеных счетов за электричество?
Вам не кажется, что мы ходим по кругу уже месяц? Мне нечего добавить к уже сказаному. Если Вы считаете, что нормы допускают использование ТТ в наружном освещении и Вы уверены что сможете выполнить все требования к системе - делайте.
И не слушайте никого, кроме ГИПа он единственный несет ответственность
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Вересень 2021, 08:58:15
чего Вы боитесь обрыва PEN или завышеных счетов

Вы говорили, что большое количество опор заземленных на PEN при симметричной нагрузке, да же при обрыве PEN не представляют угрозы, т.к. это большой по сути заземляющий контур. Вопрос в том, если PEN оборвется на конце какой-то из веток, где будут только пару опор.

Говорили, что на одной фазе потребителей не много и ток будет максимум (12шт*0.04/0.22/0.95=2,29А) и если эти 2,29А попадут на опору они не будут представлять опасности, если нагрузка сбалансированна по фазам?
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Вересень 2021, 09:18:22
stuff, это было гипотетическое предположение (хотя это писал не я, но я с этим согласен) и, по моему, Вы как то не правильно считаете, ток определяется сопротивлением всей цепи и разностью потенциалов. Институт я закончил давно и уже не помню как строятся векторные диаграммы, если интересно - откройте учебник по ТОЭ, найдите там похожую задачу и подставте свои значения. А еще я у Вас спрашивал по какой причине жила сечением 16 в составе кабеля должна оборваться? Еще раз повторюсь система TN-C существует не один десяток лет. Возможно, случаи обрыва нуля и имеют место, но это ответственность службы эксплуатации.... как минимум 1 раз в год электрооборудованию должно проводится техобслуживание, для этого составляются графики ППР. Невозможно сдалать такую систему которую не нужно было бы обслуживать
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Вересень 2021, 10:43:30
А еще я у Вас спрашивал по какой причине жила сечением 16 в составе кабеля должна оборваться

Разговор шел про медную жилу сечением 4 мм2
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: CC19 від 10 Вересень 2021, 10:50:18
Вас спрашивал по какой причине жила сечением 16 в составе кабеля должна оборваться?
Для stuff,
Причини відгорання PEN: несиметричне навантаження, через це - нагрів контакта PEN, нагрів контактів призводе до лінійних розширень, при наступному охолодженні контакт ослабляється, опір збільшується, при наступному проходженні струму контакт розігрівається ще більше, і так до моменту поки він не відгорить. Сугор, вірно каже, щоб цього не трапилося, електроустановку потрібно постійно обслуговувати і підтягувати контакт. Але навіть якщо ніхто її обслуговувати не буде, для того щоб перегорів контакт його потрібно розігріти "до красна" (за 500 С). А тому питання, який струм буде протікати по твоєму PEN, що він зможе розігріти мідний провід 4мм.кв за 500 С.?? ??
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Вересень 2021, 10:59:45
stuff, давайте уточним, нормы требуют PEN - 10(16)мм2, если у Вас 4, то это нарушение, если 4 это PE  или N , то причем здесь обрывPEN? И тем не мение мне все равно не понятно что может привести к обрыву жилы в составе кабеля который не испытывает динамичесеих нагрузок и проложен в земле в трубе.
И я так не могу понять смысла нашей дискуссии.... если Вы хотите чтобы кто-то подтвердил правильность Вашего решения использования ТТ, то я сомневаюсь в том, что здесь кто-то это сделает, тем более что Вы все равно не сможете выполнить все требования предъявляемые к этой системе
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Вересень 2021, 11:27:59
stuff, давайте уточним, нормы требуют PEN - 10(16)мм2, если у Вас 4, то это нарушение

У нас PEN 4мм2
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Вересень 2021, 11:37:42
stuff, ну тогда Вам нужно менять кабель на АВВГ 4х16
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 10 Вересень 2021, 11:51:57
stuff, ну тогда Вам нужно менять кабель на АВВГ 4х16

Или тянут PE 1x16 в ПНД
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: Сугор від 10 Вересень 2021, 12:25:11
stuff, если получится затянуть 1х16 в ту же трубу в которой уже лежит кабель 4х4 и если это решение одобрит экспертиза
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 12 Вересень 2021, 08:02:28

Проверил, расчет ДБН В.2.5-28 2018 Природне і штучне освітлення Додаток Р правильный. Он для одной фазы считает. Если трехфазный автомат, то результат максимального количества светильников нужно умножать на 3, при условии равномерной нагрузки по фазам.
Назва: Re: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч
Відправлено: stuff від 14 Вересень 2021, 14:02:53
Сугор,

Вообще существенное различие TN-C и TN-C-S в том, что при обрыве PEN в системе TN-C напряжение на опорах будет всех, на которые они заземлены. А в системе TN-C-S при обрыве PE проводника, напряжения на опорах не будет, на которые они заземлены, т.к. через PE проводник в нормальном режиме ток не течет.

В любом случае TN-C-S более безопасна, т.к. для того, что бы она стала опасной нужно два события: одновременный обрыв и PE и попадание фазы на опору.

В системе TN-C для того, что бы она стала опасной нужно всего лишь одно событие – обрыв PEN.