Уважаемые колеги, сегодня столкнулся с такой проблемой.
Расключили опоовещатели ОСЗ-2 Ех, сделали сработку, а в ответ еле слышное мурлыканье, уж никак не похожее на 80 дб.
Скаже честно, я очень расстроился.
У меня вопрос: кто олень?
Варианты:
1. Тирас
2. Менеджер который это продал
3. Олень
А если серьйозно, кто сталкивался с таким? то что оповещатель Ех влияет на то как он свистит?
Я знаю как работает обычный, честно я думал что этот также будет.
Что делать???
-
А вы считали падение напряжения в линии электропитания оповещателей? Если на оповещателе не хватает напряжения, то и нужного звучания он не выдаст
-
Brailko, я подключал оповещать Ех прямо на АКБ. Потом подключал обычный. Разница ощутима!!!!
-
griffel, а Винница чё говорит?
-
Уважаемый griffel!
Насколько я понимаю, то оповещатели ОСЗ с суффиксом Ех и без оного не отличаются друг от друга ни паспортом, ни сертификатом соответствия еэну. С другой стороны техническое требование звучит следующим образом: не менее 80 дБ на расстоянии 1 м.
Если же сравнивать с автономником, то согласно EN 14604 он должен обеспечивать не менее 85 дБна расстоянии 3 м.
Изменение расстояния в 3 раза уменьшает уровень на 9,5 дБ. Т.е. Автономник на том же расстоянии будет давать не менее 94,5 дБ!!!
Теперь о главном: организация имеющая лицензию на инсталляционные работы в области пожарной сигнализации обязана иметь шумомер!
Правильно реализовать СО хоть 1 или 2 можно только с соответствующим оборудованием. Методически правильно выполненые замеры могут быть реальным доказательством несоответствующей продукции конкретного производителя.
И если Вы покажите, что проведены измерения на 1 метре, таким-то шумомером и результаты дают значения 65-68 дБ вместо положнных не менее 80 дБ, то можно будет говорить о рекламации и возмещении ущерба, а не о мурлыканьи...
-
ОСЗ-Ех по паспорту 65-70 дБ на расстоянии 1 м, т.е. он тише чем обычный ОСЗ (более 80 дБ). Но 65 дБ это не "мурлыканье".
-
Тогда получается, что эксплуатировать такие оповещатели возможно только в помещениях. где уровень шума менее 50 дБ - см. 56-той ДБН:
"8.3.1 Уровень звукового давления сигналов оповещения должен быть не менее чем на 15 дБ выше уровня постоянного шума..."
Я опять к тому, что говорить надо про численные значения, замеренные надлежащим способом, а не "на слух"!