Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: Виктор К від 05 Червень 2014, 13:05:11

Назва: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Виктор К від 05 Червень 2014, 13:05:11
Подскажите, где можно узнать, как правильно делать контур заземления для автомобильных весов (тип весов ЛАХТА-У СВ600000). Если есть примеры выполнения данного типа заземления - сбросьте пожалуйста ссылки. В Интернет мало подробностей
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: NeON2K від 05 Червень 2014, 13:26:42
В отличие от многих существующих аналогов весы ЛАХТА не требуют заземления. Эта, на первый взгляд, несущественная характеристика может доставить определенные хлопоты. Заземлённые весы легко не передвинешь, либо будет мешать лежащий на полу заземляющий провод. Поэтому, обычно, требующие заземления весы - не заземляют, подвергая персонал смертельной опасности. Весы ЛАХТА абсолютно электробезопасны. Этого удалось достигнуть за счет малого энергопотребления весов, вмонтировав блок питания в сетевую вилку.

отсюда :

http://www.balticfavorite.com/portf_web/pves/lahta.html (http://www.balticfavorite.com/portf_web/pves/lahta.html)

И вот тут интересно обсуждается :

http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=64535&t=64535 (http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=64535&t=64535)
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Виктор К від 06 Червень 2014, 10:27:17
А как же быть с тем, что может попасть молния в весы? Ведь по сути дела заземление для этих типов вестов и предполагает защиту от ПУМ.
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: NeON2K від 06 Червень 2014, 11:21:48
Виктор К, а что у вас весы будут в чистом поле стоять ? По соседству будут какие-нибудь строения и молниезащита этих сооружений думаю будет покрывать и весы. Они же на уровне земли. Организовать молниезащиту их, дело пустяковое. Было бы рядом здание со штырьком )))
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Roman3R від 06 Червень 2014, 13:57:20
А как же быть с тем, что может попасть молния в весы?
Не усі будівлі і споруди необхідно захищати від блискавки . Автомобільні ваги відносяться саме до таких , де блискавкозахист не вимагається .
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Weldingpump від 16 Вересень 2017, 09:08:00
День добрый.
Напишу здесь.
Шкаф вагонных весов серии "ЛАХТА-У" отнесен от весовой на 300м. В шкафу установлен медиаконвертор и автоматы системы освещения. Возле весовой будет смонтирован контур заземления. Нужно ли возле шкафа выполнять повторное заземление или достаточно заложенного кабеля 3*6
Еще делаем только проект. А уже требуют паспорт на заземление.
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Сугор від 16 Вересень 2017, 11:33:54
или достаточно заложенного кабеля 3*6
Weldingpump, нужно посчитать ток к.з. и проверить автомат на срабатывание.
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Weldingpump від 17 Вересень 2017, 08:10:02
Перефразирую вопрос.
Для обеспечения заземления оборудования, достаточно ли кабеля 3х6 или же необходимо выполнять повторное заземление в виде отдельного контура?
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Сугор від 17 Вересень 2017, 08:42:57
Перефразирую вопрос.
а какая разница? В формуле по расчету т.к.з. характеристики заземлителя никак не учитываются. Уже по факту после монтажа можно замерить сопротивление петли "фаза-ноль" и по данным замеров посчитать т.к.з.
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Weldingpump від 17 Вересень 2017, 20:14:57
Ток КЗ составляет 24А, автомат 16А.
Вопрос нужно ли повторное защитное заземление для весов?
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Сугор від 17 Вересень 2017, 21:46:42
Вопрос нужно ли повторное защитное заземление для весов?
Weldingpump, извините, Вы нормы читаете? Повторное заземление требуется только при питании от ВЛ. Возможно, повторное заземление увеличит т.к.з. но чтобы это определить нужно вызывать лабораторию, а теперь подумайте, что обойдется дешевле:
1. сразу увеличить сечение кабеля
2. сделать повторное заземление (кстати сколько Ом собираетесь делать?) проложить кабель, потом вызвать лабораторию, получить результаты замеров, посчитать т.к.з. понять что автомат не сработает и либо снова возится с повторным заземлением либо перекладывать кабель
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: SKlim від 18 Вересень 2017, 10:23:25
Возле рамы весов контур желателен (или хотя бы какой то местный заземлитель), возле весовой - не обязателен (кроме воздушного ввода), если нет специальных требований производителя.
Вся эта ерунда по поводу электробезопасности - бред натуральный. Дополнительное заземление там может быть чисто технологическое для обеспечения работы весового оборудования. До того как рядом начнут варить или шандарахнет молния все будет и так прекрасно работать.
В данном конкретном случае у меня сомнения, не нужно ли соединять контура, если делать отдельный контур на весовую?
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Землянин від 22 Вересень 2017, 09:45:58
Возле весовой будет смонтирован контур заземления.
Контур (http://dal.sci-lib.com/word013633.html) заземления возле априори НЕ может называться контуром!

Нужно ли возле шкафа выполнять повторное заземление или достаточно заложенного кабеля 3*6
Повторное заземление относится к распределительным сетям электроснабжения электроустановок низкого напряжения!

Перефразирую вопрос.
Для обеспечения заземления оборудования, достаточно ли кабеля 3х6 или же необходимо выполнять повторное заземление в виде отдельного контура?
Для заземления, требуемого при реализации защитного отключения, что в полной мере НЕ обеспечивает защита только АВ, оборудования достаточно любого кабеля достаточного для электроснабжения оборудования.

Если это оборудование класс защиты 1 и питается от сети с типом заземления TN то по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека ДОЛЖНА быть сделана система уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места, что я уже давно неоднократно рекомендовал с поясняющей картинкой на просторах Русскоязычного интернета, про что непонятно для не разбирающихся в электро/пожаро безопасности есть в Украинском, Российском ПУЭ давно, но отдалено похожее на мою интерпритацию появилось дополнительным пунктом только в 2014 году в Украинском ПУЭ.
Назва: Re: Заземление автомобильных весов
Відправлено: Сугор від 22 Вересень 2017, 11:41:29
достаточно любого кабеля достаточного для электроснабжения оборудования.
Сможете подтвердить расчетом что сечения кабеля выбранного только по расчетного току достаточно для срабатывания автомата при к.з. в конце линии?