Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Chp від 25 Липень 2008, 12:20:07

Назва: Прокладка кабеля в подготовке пола
Відправлено: Chp від 25 Липень 2008, 12:20:07
Подскажите плз можно ли прокладівать кабель в подготовке пола в полиєтиленовой трубе или только в металлической. И если знаете, то где єто написано.
Назва: Re: Прокладка кабеля в подготовке пола
Відправлено: Yurgen від 25 Липень 2008, 15:51:29
В каталогах производителей труб, обычно пишут, какие марки ПВХ труб для этого предназначены.
Назва: Re: Прокладка кабеля в подготовке пола
Відправлено: Виктор від 25 Липень 2008, 20:31:36
Цитата: Chp
Подскажите плз можно ли прокладівать кабель в подготовке пола
В этой ситуации решающее значение имеет механическая прочность (чтобы не раздавить трубу с кабелем).
Назва: Re: Прокладка кабеля в подготовке пола
Відправлено: ALLex від 25 Липень 2008, 21:03:21
СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
п. 3.53. Выполнение защиты от механических повреждений в местах пересечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм и более не требуется. Выход пластмассовых труб из фундаментов, подливок-полов и других строительных конструкций должен быть выполнен отрезками или коленами поливинилхлоридных труб, а при возможности механических повреждений - отрезками из тонкостенных стальных труб.
3.54. При выходе поливинилхлоридных труб на стены в местах возможного механического повреждения их следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены отрезками тонкостенных стальных труб.
3.55. Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:
полиэтиленовых - плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;
поливинилхлоридных - плотной посадкой в раструб или с помощью муфт. Допускается соединение склеиванием.

Вобщем, можно так и этак. Главное чтобы не подвергались повреждению.
Назва: Re: Прокладка кабеля в подготовке пола
Відправлено: Сугор від 25 Липень 2008, 22:44:11
Посмотри вот здесь http://tipovoy-proekt.ru/kl.html
Назва: Re: Прокладка кабеля в подготовке пола
Відправлено: Chp від 19 Серпень 2008, 16:54:39
Спасибо
Назва: Re: Прокладка кабеля в подготовке пола
Відправлено: Бригадир від 19 Серпень 2008, 22:30:30
У DKSа есть так называемая тяжелая ПВХ гофрированная труба. Проверял ее на прочность (сам топтался) - держит. Она и предназначена для замоноличивания или под стяжку. А еще есть Kaiser и кто-то из чехов, но они дороже.