Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 02 Липень 2012, 12:08:55  »

Вы хотите сказать, что, покупая с насосами водяного пожаротушения шкаф электроавтоматики - вы получаете на него сертификат?

Именно. И не я хочу сказать, а государство через Приказ. :)
Недавно вот здесь обсуждалось http://eom.com.ua/index.php?topic=10211.msg78252#msg78252
Автор: Raf
« : 02 Липень 2012, 11:33:26  »

т.е. Вы хотите сказать, что, покупая с насосами водяного пожаротушения шкаф электроавтоматики - вы получаете на него сертификат? Ну, с буржуйскими еще возможен вариант, а отечественными?
Автор: rga
« : 02 Липень 2012, 09:16:18  »

заказываем ящик управления у людей, которые собирают электрощиты/шкафы…
Вообще-то, приборы управления СПЗ должны быть сертифицированы: Приказ №28 от 01.02.2005  "ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", п.20.5.
Потому и денег много стоит.
Автор: alex_sherbak
« : 02 Липень 2012, 09:02:59  »

… Суть в чем – Вам, скорее всего, нужен магнитный пускатель, ручной переключатель (чтобы можно было менять фазировку – открывать/закрывать окна), да и саму индикацию открытия/закрытия… Ну и + возможность дистанционно открывать/закрывать – это можно сделать с помощью кнопочных постов...
Как по-моему, Вы сильно упрощаете ситуацию :)
Смотрите п.12.5 ДБН В.2.5-56:2010, там требования к схеме управления и сигнализации описаны.
И со стоимостью "готовых изделий" не все так просто, цена зависит от количества электроприводов. Хотя и ёё не всегда можно назвать адекватной.

Так что ко всему необходимо подходить творчески…
Согласен на все 100%  :thumbsup:
Автор: Raf
« : 30 Червень 2012, 08:11:20  »

Все зависит от того, с какой стороны вы смотрите на управление фрамугами – со стороны проектировщика или производителя монтажных работ.

Как проектировщику – так проще всего написать «Шкаф управления фрамугами дымоудаления – фирма такая то…» - все, кто поставляет фрамуги, завозят/производят ящики управления, ну а на схемке расключений показать это дело одним блоком…

Если со стороны производителя работ – тогда схема какая… Покупной ящик производителей Вам обойдется не дешево, это проверено, минимум от 5 000 евро… Для того, чтобы больше осталось монтажных денег, да и проще было вписываться в тендер – просто изучаем привода на управление (какое у них напряжение питания, как они управляются), и либо сами собираем схему управления на каком либо ППКП (можно на даже на Варте), либо нормально технологам объясняем алгоритм работы всей системы и заказываем ящик управления у людей, которые собирают электрощиты/шкафы… Суть в чем – Вам, скорее всего, нужен магнитный пускатель, ручной переключатель (чтобы можно было менять фазировку – открывать/закрывать окна), да и саму индикацию открытия/закрытия… Ну и + возможность дистанционно открывать/закрывать – это можно сделать с помощью кнопочных постов.

Из практики – разница по деньгам между тем, что вы покупаете, как написано в счете «Шкаф управления фрамугами дымоудаления» )), и сборным шкафов – и составных элементов – бывает как минимум в два-три раза… Так что думайте – если сроки горят – проще купить, если нет – дайте работу своим инженерам/монтажникам.

То же самое считал/сравнивал по системам активной/пассивной молниезащиты. К примеру – укладка молниеприемной сетки на склад площадью 3500 м.кв. обходиться со всеми затратами (материалами, согласованиями и т.д.) порядка 45000 грн., из них где то 15000 материалы, а 30000 работы; активные же молниеприемники (по расчету – нужно два) на тот же склад будут стоить порядка 42 000 грн, + нужно добавить, к примеру, 12000 за работы.

Что мы имеем в итоге – для заказчика разница по деньгам процентов на 30%, а у вас в производстве – либо вы нормально загружаете людей и даете им хорошую зарплату, либо просто берете копейки за монтаж и даете заработать поставщику активных головок…

Так что ко всему необходимо подходить творчески…
Автор: rga
« : 18 Травень 2012, 13:39:46  »

Схемы электрические и автоматизации завися от того, что Вы автоматизируете и при помощи какого оборудования.
Автор: *Андрей*
« : 18 Травень 2012, 10:51:04  »

Кто-то занимался подобным? Интересуют схемы электрические и автоматизации.