Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2019, 10:00:34 »Roman S, с ограничением мощности не сталкивался. Но если речь идет о 10 кВ, и вакуумном выключателе, то не вижу проблем выставить на реле защиту от перегрузки.
Например Вам нужно 500 кВт. это по 10 кВ: 27,5 А (при U=10,5 кВ).
Выставляем на реле уставку (первичную) 27,6 А 5,0 с. И она будет отключать выключатель. И соответственно нагрузку.
Но это - решение релейщика. И у него я сходу могу назвать минус: необходимость потребителю регулярно включать выключатель (после работы этой защиты)
Возможно специалисты по учету подскажут что-то более изящное.
Например Вам нужно 500 кВт. это по 10 кВ: 27,5 А (при U=10,5 кВ).
Выставляем на реле уставку (первичную) 27,6 А 5,0 с. И она будет отключать выключатель. И соответственно нагрузку.
Но это - решение релейщика. И у него я сходу могу назвать минус: необходимость потребителю регулярно включать выключатель (после работы этой защиты)
Возможно специалисты по учету подскажут что-то более изящное.