Відповідь

Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 20 Квітень 2018, 11:23:59  »

А как это оформить по форме 2-П?
Не знаю, как по П-2, у нас это выглядит примерно так:
Система оповіщення про пожежу.
Площа, що захищається: 1429,39м²   

Розділ 60 табл. 60-5 п.8
К1,1 Розділ 60 Заг.вказівки.п.7
К0,5 Табл. 60-5 прим. п.7
К1,01 Табл. Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013
К11,23 Табл.Ж.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013   

1152х1,1х0,5х1,01х11,23

Есть еще:
- п.9 - К1,3, правда, он для ПС, ОС и ПТ;
- к1.1 - скрытая прокладка кабеля (табл. 60-5, прим.10);
- к1,08 - кабель в трубах (табл. 60-5, прим.11).

Как скрещивать ценник с ДСТУ, не знаю. По 37-му можновзять сети проводного вещания, но наши считают обычно по 60-му.
Автор: iop
« : 20 Квітень 2018, 11:07:03  »

Подскажите, как правильно считать цену на проекты по речевому оповещению (СО-3, СО-4, СО-5) отдельно от пожарной сигнализации?
Пожарка х 0,5.
К сожалению, сложность системы заложить невозможно. Разве что, указатели или переговорки посчитать как отдельную систему.
Ну или если импортное оборудование, или можно как-то втулить "микропроцессорную технику".

А как это оформить по форме 2-П?

Я вот думаю так прикинуть для СО-3: (коэффициент талб. 6-5 60-го сборника)х(коэффициент додатка Ж.3 ДСТУ )х (коэффициент додатка Ж.1 ДСТУ)х(разработка рабочего проекта - 1,1)? Т.е. как ПС, только без всех коэфициентов на ручные извещатели, микропроцессоры и т.д. Но так получеется чуть меньше 50%.

*Световые оповещатели при этом в ПС.
** А по сборнику связи 37 ?

По российскому сборнику 1999 года разница между ПС и СО примерно 20%.
Автор: rga
« : 20 Квітень 2018, 10:50:09  »

Подскажите, как правильно считать цену на проекты по речевому оповещению (СО-3, СО-4, СО-5) отдельно от пожарной сигнализации?
Пожарка х 0,5.
К сожалению, сложность системы заложить невозможно. Разве что, указатели или переговорки посчитать как отдельную систему.
Ну или если импортное оборудование, или можно как-то втулить "микропроцессорную технику".
Автор: iop
« : 20 Квітень 2018, 10:32:43  »

Подскажите, как правильно считать цену на проекты по речевому оповещению (СО-3, СО-4, СО-5) отдельно от пожарной сигнализации?
Автор: Tanya Lu
« : 18 Березень 2018, 21:35:21  »

В том же Сборнике:
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН
п.10. Стоимость проектирования автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации для предприятий, входящих в состав промышленных комплексов, а также при одновременной разработке проектно-сметной документации для двух и более различных предприятий, производств, корпусов, цехов, зданий, сооружений, расположенных на одной промышленной площадке, определяется путем суммирования стоимости проектных работ для каждого из этих предприятий.

Если домики одинаковые, то дополнительно применяйте:
 6. Стоимость разработки проектно-сметной документации объекта, содержащего в своем составе идентичные здания или сооружения, определяется от суммарной защищаемой площади, при этом площадь идентичных зданий и сооружений применяется с коэффициентом 0,5.
Автор: vacilina
« : 18 Березень 2018, 09:53:37  »

А как рассчитать стоимость проекта пожарной сигнализации для десятка домиков площадью до 100 кв.м каждый на территории в 10 гектар. Главный ППКП в одном из них, кабели для связи между ними проложены  в земле в канализации. В Сборнике цен №60 указана только площадь внутри помещений.
Автор: Андрей М
« : 14 Лютий 2018, 10:40:28  »

Коллеги, поделитесь опытом: как расцениваете стоимость (кроме СЦПРС) выполнения проекта внутреннего электрооборудования и освещения (ЭОМ). Скажем, административно-бытовые или офисные помещение - розеточные сети, освещение, кондиционеры.
По количеству листов проекта, или по квадратным метрам, или по количеству точек, количеству работников... ?
Автор: rga
« : 13 Липень 2017, 14:40:38  »

это значит что та штука шибко популярна
В общем, да в топе файлового архива такие цифры есть...
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Липень 2017, 14:16:58  »

оффтоп
А вот интересно, что значит: "загружено 6964 раз."?
это значит что та штука шибко популярна :))))
Автор: rga
« : 13 Липень 2017, 13:15:21  »

Вот здесь изменения лежат:
оффтоп
А вот интересно, что значит: "загружено 6964 раз."?
Автор: Сугор
« : 13 Липень 2017, 13:12:16  »

А в изм.1 индекс был 11,27 понизили гады :evil:
Автор: rga
« : 13 Липень 2017, 13:06:47  »

Вот здесь изменения лежат:
http://eom.com.ua/index.php/topic,19714.msg137674.html#msg137674
Автор: rga
« : 13 Липень 2017, 12:58:45  »

сейчас вроде бы вышло изменение 2 коэф - 11,23
Да,
"согласно таблице Ж.3, приведенной в Изменении №2, стоимость одного человеко-дня для проектных работ - 513 грн., а индекс - 11,23".
Самого изменения не видела, где-то в Будстандарте есть.

А куда притулять коэффициент 12,51 из табл. Ж.3
Там, вроде, 12,55 и 12,15 есть. Это к работам определенного вида. Если работы проектно-планувальні - 12,55, інженерно-геодезічні - 12,15.
Автор: Сугор
« : 13 Липень 2017, 12:14:44  »

Сейчас - 11,2 (изменение 1 к ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, таблица Ж.4).
сейчас вроде бы вышло изменение 2 коэф - 11,23. А куда притулять коэффициент 12,51 из табл. Ж.3
Автор: rga
« : 13 Липень 2017, 11:58:16  »

какой индекс при расчете стоимости проектирования?
Это об индексе определения сметной стоимости, который был 7,7?
Сейчас - 11,2 (изменение 1 к ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, таблица Ж.4).