Автор: grossel
« : 13 Грудень 2016, 12:41:22  »

Питання таке: яке реле напруги поставити у щити ЩАО (8шт), щоб воно працювало на трьохфазну мережу, вмикало її при зникненні робочої напруги, коли у існуючих щитках немає місця і немає сенсу ставити контактори.
В зависимости от схемы и нагрузки: ДПФ-41(ДПФ-42) Ін=8А; АПФ-4хх Ін=16А ПП "Електросвіт" м.Львів; ЕЛ-21 (ЕЛ-23) Ін=16А ОАО "РЕЛСіС" м.Київ.
Все аппараты ограничены нагрузкой на переключающие контакты не более 16А. Поэтому целесообразно в схеме использовать реле наличия и контроля напряжения и плюс модульные контакторы (с дешевых например фирмы ИЭК).
Автор: Сугор
« : 13 Грудень 2016, 10:46:11  »

на світильниках немає АКБ, і воно повинно вмикатись при зникненні напруги робочого освітлення.
И каким образом все это будет работать когда пропадет напряжение в сети?
Автор: energyproject
« : 13 Грудень 2016, 10:31:26  »

Ситуація така. Школа реконструкція. Заміна всіх ламп на світлодіодні. Створюється нова вітка евакуаційного освітлення, і окрема вітка освітлення безпеки (+покажчики виходів).

Тобто освітлення безпеки (покажчики виходів+стрілки) виконуються простим кабелем ВВГ, на них встановлюються АКБ, і вони працюють постійно. При зникненні напруги переходять в режим на АКБ і працюють не менше 1год. Тут все зрозуміло...
Евакуаційне освітлення, виконується спец. кабелем типу HNH FE180/E30, на світильниках немає АКБ, і воно повинно вмикатись при зникненні напруги робочого освітлення.

Питання таке: яке реле напруги поставити у щити ЩАО (8шт), щоб воно працювало на трьохфазну мережу, вмикало її при зникненні робочої напруги, коли у існуючих щитках немає місця і немає сенсу ставити контактори....????