Автор: sanches
« : 29 Липень 2014, 05:45:54  »

Хочется услышать ваше мнение: обязательно производить секционирование (АВР, АПВ..) питающих фидеров на подходе к КТП для электроснабжения ЭП I категории?
Автор: john
« : 31 Січень 2014, 10:07:36  »

Можно проще собрать небольшой шкафчик АВР, есть недостатки, уже делал на 2 ячейки 6 кВ правда на Вакуумниках ВВР-10 ( в идеале нужно не 2 ввода, а 2 ввода и СВ)
расстояние было 400 метров уже пол года работает все норм и довольно дешево получилось

недостатки
- собрано из обычных контакторов, что мне не нравится
- выдержку времени не делал но если посидеть подумать то можно.
Автор: 1Roman1
« : 20 Грудень 2013, 12:31:41  »

Устанавляваете ВВ ячейки на кждом РУ 10 кВ с електроприводом (Аля ВВ/TEL) на каждую контроллер (аля Premko) связь между ними по GSM-каналу. Программируем и получаем АВР.

P.S. Правда дороговато  :D
Автор: gera_kirill
« : 20 Грудень 2013, 11:27:00  »

Изобретаем, если ещё такого нет.
Ставите на каждой ТП контроль напряжения на отходящем (линейном) выключателе, который контролирует напряжение до и после выключателя. Если до есть, а после нет - включается, если после есть - "ждёт" своего времени.
Конечно при таком варианте есть вероятность параллельного включения, но на расстоянии 17 км особой трагедии быть не должно.

можно поставить один тн на одном РУ после выключателя. схемы будет работать так: в нормальном режиме линия питается от первого РУ, на втором же стоит ТН ( во вторичной обмотке реле с выдержкой времени с воздействием на включение выключателя) при пропадании напряжения на кабеле включается выключатель на втором РУ, (где стоит ТН). Возобновление нормального режима вручную. И еще в любом случае будет существовать возможность включения на аварию, ведь питание может пропасть и от короткого замыкания на линии.
Автор: Бригадир
« : 20 Грудень 2013, 10:24:01  »

Изобретаем, если ещё такого нет.
Ставите на каждой ТП контроль напряжения на отходящем (линейном) выключателе, который контролирует напряжение до и после выключателя. Если до есть, а после нет - включается, если после есть - "ждёт" своего времени.
Конечно при таком варианте есть вероятность параллельного включения, но на расстоянии 17 км особой трагедии быть не должно.
Автор: gera_kirill
« : 20 Грудень 2013, 09:44:34  »

А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя?
это ВЛ протяженностью 17 км, почти на каждой опоре будет отпайка к потребителю.

gera_kirill, у каждого производителя РУ-10кВ на ВВ есть ячейки с АВР, но это будет очень дорого. А что за объект?

РУ-10 кВ существующее (без АВР), а АВР нужен только на эту линию
Автор: Roman3R
« : 19 Грудень 2013, 17:23:48  »

А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя
Саме так необхідно робити
Автор: boss
« : 19 Грудень 2013, 17:01:03  »

А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя?
Автор: Сугор
« : 19 Грудень 2013, 16:51:29  »

gera_kirill, у каждого производителя РУ-10кВ на ВВ есть ячейки с АВР, но это будет очень дорого. А что за объект?
Автор: gera_kirill
« : 19 Грудень 2013, 16:39:28  »

Добрый день,

Имеются два РУ 10 кВ, расстояние между которым 17 км. На обоих РУ доставляется по ячейке 10 кВ и проектируется ВЛ 10 кВ с отпайками к потребителям. Вопрос в следующем: заказчику необходимо АВР между двумя РУ на эту линию (в нормальном режиме линия питается от первого РУ, пропадает питание на первом - отключаем первое и включаем второе. У кого-нибудь есть пример реализации подобного АВР?

Заранее благодарен.