Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Червень 2018, 10:28:58  »

andery, ну тогда 2 практических варианта:
1) посчитать ток на 299А - и ставить 300/5. Это если очень надо именно 300/5
2) не парить себе мозг и поставить 400/5.
Автор: andery
« : 27 Червень 2018, 10:07:18  »

Это общий учет в многоквартирном доме.
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Червень 2018, 09:51:45  »

yuoras, скорее всего так и будет.
Но "если есть время молоко и желание" (с), то можно попробовать убедить их в том, что 300/5 тоже допустимо.
Автор: yuoras
« : 26 Червень 2018, 22:00:51  »

Сбыт будет смотреть в сторону 400/5А
Автор: StetsVM
« : 26 Червень 2018, 18:16:34  »

как правильно подметил Андрюха РЗА многое зависит от сбыта, но...
но преимущественно согласовывают трансформаторы тока с номинальным значением первичного тока не менее расчетного
при условии проверки системы учета, если они используются для коммерческого учета електроенергии
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Червень 2018, 11:08:13  »

Ну согласно ГОСТ 7746-2001
п. 6.6.2 Трансформатор тока 300/5 имеет максимальный рабочий ток в 320А. Поэтому в принципе можно. Но тут еще многое будет зависеть от позиции местного сбыта.

А вообще, согласно этому ГОСТ не все трансформаторы допускают ток больше номинала. А только некоторые. Почему? Я не знаю.
Автор: andery
« : 26 Червень 2018, 10:51:41  »

Расчетный ток 306А - автомат 315А, Можнол ли ставить в эту линию трансформаторы тока 300/5 или нужно уже 400/5.
Спасибо за совет.