Автор: hi_tech
« : 04 Березень 2008, 10:45:38  »

sergey5101,
Если просто исполнительная часть, то пожалуйста
http://rr.foto.radikal.ru/0709/18/d13d41b1463f.jpg

А питание (a,N) берете со щита вентиляции, который отключаете, или от другого силового (аварийного)?

P.S. Думаю запитать от аварийного щита.
Автор: sanja
« : 28 Лютий 2008, 14:54:52  »

ДБН В. 2.5-23-2003:
9.34 Ввімкнення електродвигунів пожежних насосів і системи протидимного захисту повинно супроводжуватись автоматичним відключенням електроприймачів системи вентиляції та кондиціонування.
Автор: Yurgen
« : 31 Січень 2008, 14:15:23  »

ZoloS9479
Спасибо за очень полезную ссылочку :thumbsup:!
Сейчас тщательно изучаю возможности этого приборчика надеюсь одного хватит.
Автор: 3oloS
« : 31 Січень 2008, 11:36:06  »

Сильно умничать не буду, т.к. с данной темой сталкивался только в части ПС, остальное организовывал автоматчик. Просчитай количество необходимых шлейфов (с учетом максимальной нагрузки на каждый) на пож.сигнализацию, на управляющие механизмы клапанов дымоудаления, вентиляторов дымоуд., насосов пожаротушения и проч.Думаю одним приборчиком все не охватишь, так что ставь на каждую секцию, паркинг свой отдельный
Могу помочь еще ссылкой http://www.chelmash.cv.ua, там как раз на Варту все, от документации до Акадовских файлов со схемами, можно и вопросы поспрашивать
Автор: Yurgen
« : 31 Січень 2008, 07:22:48  »

Здравствуйте коллеги!
Хочу посоветоваться. Сейчас проектирую дымоудаление жилого шестисекционного дома (10,12,14,16,16,16 и подземный паркинг). Так вот, думаю осуществить управление дымоудалением с помощью прибора "Варта-1/832-У8". Как будет лучше поставить по прибору на каждую секцию и паркинг, или же завязать весь дом на один приборчик. Может кто сталкивался?
Автор: andery
« : 28 Січень 2008, 17:02:12  »

А тепловые завесы все отключают?
Автор: мадо
« : 28 Січень 2008, 16:52:16  »

Скажу одно.
Чем болше ты отключиш тем лучше. Это же не проблема поставить ещё один розцепитель. Зато потом нету никукого гимора с согласованием. Луше больше чем менше . Это провереный факт - отключайте все что связаное с вентиляцией и включайте дымоудаление
Автор: Валентин
« : 21 Листопад 2007, 13:24:52  »

Насчет обязательности отключения тут не все ясно. Ведь при рециркуляции к очагу будут подаваться продукты сгорания а не свежий воздух. Если б найти обоснование в нормативах.
Автор: sergey5101
« : 19 Листопад 2007, 19:32:17  »

Если просто исполнительная часть, то пожалуйста
http://rr.foto.radikal.ru/0709/18/d13d41b1463f.jpg
Автор: andery
« : 19 Листопад 2007, 17:07:28  »

Мое мнение - нужно, т.к. при пожаре нужно отключать все что движет воздух, способствуя тем самым распростронение огня.

Предлагаю в этой теме делитьса схемами отключения, кому не жалко выставляйте.
Или просто пришлите посмотреть...
Автор: Валентин
« : 19 Листопад 2007, 16:48:15  »

Подскажите относятся ли фанкойлы к системам вентиляции? Они ведь производят рециркуляцию воздуха в помещении. Нужно ли выполнять их отключение при пожаре? Если нет то каким дкументом это обосновать