Назва: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: iop від 18 Січень 2018, 14:07:29
Из паспорта: "При подключении линии связи интерфейса RS-485 является обязательным
использование кабеля типа «витая пара» с общим экраном (SF / UTP, FTP, STP)"

Какой кабель типа «витая пара» посоветуете использовать, чтобы выполнить требование п. А.6.11.2 EN 54-14, а именно 30 мин для соединения между ППКП? Наименование, сертификат?
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Firetuf від 18 Січень 2018, 15:09:06
Из паспорта: "При подключении линии связи интерфейса RS-485 является обязательным
использование кабеля типа «витая пара» с общим экраном (SF / UTP, FTP, STP)"

Какой кабель типа «витая пара» посоветуете использовать, чтобы выполнить требование п. А.6.11.2 EN 54-14, а именно 30 мин для соединения между ППКП? Наименование, сертификат?

 :D

Во-первых, нужно выяснить, на сколько там нужна 5-е категорийность кабеля? Там действительно такой поток данных и такие скоростя?
Во-вторых, если нет сейчас доступного такого кабеля, а его нет, обеспечивайте защиту от воздействия огня механичческим путем, именно то, что и прописывают пункты ДБН.
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: abaddon113 від 19 Січень 2018, 16:18:52
Можливо JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 2x2x0,8 ?? Пишуть "парная скрутка", "экранированный инсталляционный кабель".
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Сбал від 19 Січень 2018, 16:29:18
Можливо JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 2x2x0,8 ?? Пишуть "парная скрутка", "экранированный инсталляционный кабель".
Полевой провод, по народному полёвка, знаем что сие есть?
Так вот, в мохнатые года у меня инет был по сему проводу, метров 80.
Про остальное как нить самому  :)
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: iop від 19 Січень 2018, 17:48:08
Можливо JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 2x2x0,8 ?? Пишуть "парная скрутка", "экранированный инсталляционный кабель".
На бумаге оно красиво смотрится, и даже "экспертизу пройдет", но в реальности - я сомневаюсь, что такой кабель без проблем будет держать систему из 5-8 ППКП и приборов управления пожаротушением раскиданных по объекту с общей протяженностью линии связи метров 200 - 250. Возможно, но проверить к сожалению нет возможности, плюс это нарушает обязательные указания производителя.
У Алая в каталоге есть, на мой взгляд, подходящий кабель E30, но нет сертификата и в продаже - Аlay-net FR Cat 5. Есть не распространяющий горение ALAY-net LSОH Cat 5. Думаю его использовать.
(https://imgur.com/a/sX2RZ)
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: SANYA84 від 19 Січень 2018, 20:42:37
Если речь о "Тирасе-16,128" то берите МКИ, обычный Ftp или Utp и организовывайте кольцевую схему 485 шины и бросайте два кабеля разными трассами и тем самым обеспечите требования норм.
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: iop від 31 Травень 2018, 12:31:06
Если речь о "Тирасе-16,128" то берите МКИ, обычный Ftp или Utp и организовывайте кольцевую схему 485 шины и бросайте два кабеля разными трассами и тем самым обеспечите требования норм.
Каким образом это обеспечит выполнение норм?
А именно: Кабелі, що повинні функціювати більше одніеї хвилини після виявлення пожежі, повинні бути стійкі до впливу вогню і витримувати його дію не менше ніж 30 хв або бути захищені так, щоб забезпечувалася іхня вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1) з'еднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно
з кабелями між пристроями оповіщування та їхніми джерелами живлення;
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Gannibal від 31 Травень 2018, 14:40:06
Мы обычно в таких случаях используем FTP кабель с прокладкой в огнестойком металлорукаве для выполнения п.5.16 ДБН В.2.5-56:2014. У DKS есть сертифицированный металлорукав.
http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/metallorukav-iz-otsinkovannoy-stali-s-obychnym-zamkom/ (http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/metallorukav-iz-otsinkovannoy-stali-s-obychnym-zamkom/)
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Firetuf від 31 Травень 2018, 15:03:29
Мы обычно в таких случаях используем FTP кабель с прокладкой в огнестойком металлорукаве для выполнения п.5.16 ДБН В.2.5-56:2014. У DKS есть сертифицированный металлорукав.
[url]http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/metallorukav-iz-otsinkovannoy-stali-s-obychnym-zamkom/[/url] ([url]http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/metallorukav-iz-otsinkovannoy-stali-s-obychnym-zamkom/[/url])

А вы, если честно, действительно верите или считаете, что металлорукав защитит кабель от воздействия пожара???

Идем дальше. По Вашему, получается, если в сертифицированном огнестойком лотке проложить обычный кабель, то это тоже линия Р90? Ну правильно?

А где же подтверждение обеспечения сохранения целостности электрической цепи в условиях воздействия огня? Чем это подтверждается? Где видно, что этот металлорукав защищает от огня кабель? В сертификате, пусть он и *****, речь идет только о металлорукаве.


В результате таких проектных решений и получаем одесские "Виктории".

пы-сы: ув.Gannibal - сертификатом, которым Вы пользуетесь, вы не выполняете требования ДБН.
"Межа вогнестійкості кабельних ліній визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-11.Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."
Применяемый Вами кабель FTP не имеет собственную огнестойкость, это раз, а металлорукав, хоть каким бы его не обозвали, не имеет свойств по защите от воздействия огня.

ой. совсем забыл п.4.17 нашего 56-го ДБН.  :-[
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: iop від 31 Травень 2018, 16:34:07
"Межа вогнестійкості кабельних ліній визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-11.Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."
Так этот пункт как раз отмечен в сертификате  :)
(https://i.imgur.com/xuWYeYC.jpg)
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Firetuf від 31 Травень 2018, 17:12:58
iop, как бы мы не считали, правильно/неправильно написаны нормы, их нужно выполнять.
Что я имею ввиду: кабель с собственной огнестойкостью плюс несущие системы с собственной огнестойкостью - требования выполнены.
Кабель неогнестойкий плюс система огнестойкая - требования не выполнены.

p.s. Сертификат на металлорукава выдан на основании протоколов испытаний. В этих протоколах указан огнестойкий кабель. Это тоже самое, что обмотать огнестойкий кабель непосредственно в сам проект и испытать. В итоге, проект тоже будет иметь класс Р90?
Вот почему и не принимают у нас методику по DIN4102-12. Тут бы вмешатся нашему "коллеге-специалисту" по огнестойкости кабельных линий, но увы, его нет.
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Gannibal від 31 Травень 2018, 17:18:09

ой. совсем забыл п.4.17 нашего 56-го ДБН.  :-[
Наверное Вы имели ввиду п.5.16 ДБН.2.5-56:2014 а не п.4.17 ДБН.2.5-56-2010.
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Makros від 01 Червень 2018, 09:55:18
Можливо JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 2x2x0,8 ?? Пишуть "парная скрутка", "экранированный инсталляционный кабель".
у нас, его используют.
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Gannibal від 01 Червень 2018, 10:04:19
Производители оборудования рекомендуют "витую пару". Консультировался у Тираса так сказали что при использовании огнестойкого кабеля JE-H(St)H "парная скрутка" может возникать волновое сопротивление что повлияет на работоспособность системы. Вообще рекомендации по оборудованию у всех производителей разные. Наиболее лояльны в этом плане Электронмаш.
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Firetuf від 01 Червень 2018, 11:21:57
Производители оборудования рекомендуют "витую пару". Консультировался у Тираса так сказали что при использовании огнестойкого кабеля JE-H(St)H "парная скрутка" может возникать волновое сопротивление что повлияет на работоспособность системы. Вообще рекомендации по оборудованию у всех производителей разные. Наиболее лояльны в этом плане Электронмаш.
Конечно, рекомендациям производителя нужно следовать, но не без головы же. маразматических примеров, я думаю достаточно у всех.
Требуют кабель не ниже 5-е категории - нет вопросов. Обеспечивайте защиту кабеля от воздействия огня или применяйте кабель с собственной огнестойкостью. Другое дело, пусть производитель докажет, обоснует, что для передачи данного сигнала по интерфейсу RS485 необходимо применять кабель не ниже 5-е категории, типа FTP с четырьмя парами, к тому же разновитковыми. Что там 100 мегабитные потоки и т.д.
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: iop від 01 Червень 2018, 11:26:04
А покрасить спец. составом каким-то?
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: abaddon113 від 01 Червень 2018, 12:22:05
Требуют кабель не ниже 5-е категории - нет вопросов. Обеспечивайте защиту кабеля от воздействия огня или применяйте кабель с собственной огнестойкостью. Другое дело, пусть производитель докажет, обоснует, что для передачи данного сигнала по интерфейсу RS485 необходимо применять кабель не ниже 5-е категории, типа FTP с четырьмя парами, к тому же разновитковыми.

"пусть производитель докажет"?  це як доказувати виробнику що він помилився коли задумав організувати бізнес)). питання не в цьому.  які реальні варіанти пропонуєте? кабеля вита пара cat.5e вогнестійкого  Е30 нема у продажі, можливо хіба у виробника Lapp, по космічній ціні, якщо взагалі у них є.  Захист? як саме?
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: abaddon113 від 01 Червень 2018, 12:25:46
А покрасить спец. составом каким-то?
чув про суміші для вогнезахисту "нерозповсюджуючі горіння", але вони не забезпечують Е30 чи Е90 (((
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Firetuf від 01 Червень 2018, 14:04:16
А покрасить спец. составом каким-то?
Не путайте с обработкой для не распространения горения и обработкой строительных конструкций.
Самый простой и известный мне метод  :D, это цемент. Десять см.  - и усьо ок.
Было бы все так просто, не заморачивались бы с огнестойкими кабелинами.
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Gannibal від 01 Червень 2018, 15:01:35
А вы докажите что десять сантиметров цементно-песчаного раствора обеспечат необходимую огнестойкость кабеля))))
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Gannibal від 01 Червень 2018, 15:47:36
Можно попробовать вот таким методом.
http://www.aplusb.kiev.ua/?mp=simplecat&category_id=19&photo_id=21 (http://www.aplusb.kiev.ua/?mp=simplecat&category_id=19&photo_id=21)
Назва: Re: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП
Відправлено: Firetuf від 01 Червень 2018, 16:17:41
А вы докажите что десять сантиметров цементно-песчаного раствора обеспечат необходимую огнестойкость кабеля))))
"Три хреста на пузе"  :D
Во вложении выдержки из Акта об охране труда, Нидерланды. Такие правила есть в каждой стране, собственной разработки, или взяты у дрцугой страны. это не "самодеятельность" отдельного государства, эти нормы согласовываются и утверждаются европейскикми комитетами.
Когда я так уверенно заявлял Сугору о неправде - я не выдумывал отсебятину, я ссылался на нормативку других стран.
Перевод данного Акта (скажу больше - нотариальный перевод), оказался так никому у нас и нахрен не нужным. Теперь понимаете, как с таким документом жить всяким алайям...