Автор: t-100
« : 14 Лютий 2017, 22:39:42  »

Конкретный случай.
В социальной гостинице в санузловых комнатах и душевых к однофазной сети освещения присоединены (сблокированы с выключателем освещения вентиляторы для вентиляции душевой и с\у).
Это допустимо?
Как быть с отключением вентиляторов при пожаре?
Рекомендую обратить внимание на требования пунктов 7.1, 7.2.1 и 7.2.28 ДБН В.2.5-56:2014.
А вобще будьте снисходительны к написателям этого ДБНа...

Лучше подумайте о безопасности пожарных! Каждая не отключенная линия электропроводки - это угроза жизни пожарного!!!
Автор: andery
« : 09 Лютий 2017, 16:47:44  »

Следует ли вентиляторы вентиляции санузлов отключать при пожаре?
Нет.
Автор: Руслан и Людмила
« : 08 Лютий 2017, 15:10:11  »

Как в конкретном случае.
помещения 33,36, 39, 42 - жилые комнаты оборудованы пожарной сигнализацией.
помещения 34,37,40,43 - санузлы не оборудованы пожарной сигнализацией.
в помещениях 34,37,40,43 - санузлы установлены вентиляторы санузлов, сблокированные с освещением санузлов.

Следует ли вентиляторы вентиляции санузлов отключать при пожаре?
Автор: Roman3R
« : 08 Лютий 2017, 11:52:31  »

Как быть с отключением вентиляторов при пожаре?
Якщо в цих приміщеннях відсутня пожежна сигналізація або автоматичне пожежогасіння то ці системи можна не відключати .
Автор: Руслан и Людмила
« : 08 Лютий 2017, 11:36:59  »

Конкретный случай.
В социальной гостинице в санузловых комнатах и душевых к однофазной сети освещения присоединены (сблокированы с выключателем освещения вентиляторы для вентиляции душевой и с\у).

Это допустимо?

Как быть с отключением вентиляторов при пожаре?
Автор: CC19
« : 08 Лютий 2017, 11:28:20  »

на смену СНиП 2.04.05-91 вышел ДБН.2.5-67:2013
смотри раздел 11
такой нормы я не нашел.
Автор: Руслан и Людмила
« : 08 Лютий 2017, 11:13:08  »

СНиП 2.04.05-91* . 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее — системы вентиляции),

Интересно сейчас эта норма действует?

Конкретный случай.
В социальной гостинице в санузловых комнатах и душевых к однофазной сети освещения присоединены (сблокированы с выключателем освещения вентиляторы для вентиляции душевой и с\у).
Можно ли при ссылке на эту норму не отключать эти вентиляторы при пожаре от системы пожарной сигнализации, которая дает управляющий сигнал?
Это допустимо?
Автор: FilipchikZF
« : 20 Березень 2012, 07:10:53  »

G@S, Нужен проект современной гостиницы небольшой со всеми наворотами. Пожалуйста, поделитесь. Мой адрес FilipchikZF@ya.ru
Автор: Roman3R
« : 11 Листопад 2011, 22:08:29  »

какая система управления освещением в общих поэтажных коридорах
При довгих коридорах - датчики руху . Аварійне - постійно включено .
ДСТУ 4269:2003
4.4.4   Готелі мають бути оснащені інженерними системами і устаткованням, які забезпечують:
—   постійне електропостачання;
—   гаряче і холодне водопостачання (цілодобово);
—   каналізацію;
—   опалення, що забезпечує температуру в межах від 18 °С до 22 °С у житлових і громадських приміщеннях;
—   вентиляцію (природну або примусову), яка забезпечує нормальну циркуляцію повітря і запобігає проникненню сторонніх запахів у номери і громадські приміщення;
—   телебачення (підведення до усіх номерів);
—   телефонний зв'язок;
—   освітлення у номерах: природне (не менше одного вікна), штучне, забезпечене лампами розжарювання — 100 лк; люмінесцентними лампами — 200 лк; у коридорах — цілодобове освітлення.
Автор: розетка
« : 10 Листопад 2011, 23:49:30  »

Коллеги, подскажите, кто уже делал отели****, какая система управления освещением в общих поэтажных коридорах? Чё-т в ДБН по этому поводу ничего не нашла.
Автор: розетка
« : 09 Листопад 2011, 20:27:53  »

Спасибо большое, выручили. :thumbsup:
Автор: 3oloS
« : 08 Листопад 2011, 22:36:00  »

VOKERGR, скорее вариант с расцепителем, прочтите тему сначала, коллеги уже выкладывали наработки http://eom.com.ua/index.php?topic=293.msg6701#msg6701 , http://eom.com.ua/index.php?topic=293.msg50645#msg50645
Автор: VOKERGR
« : 08 Листопад 2011, 22:02:00  »

Уважаемые коллеги! Может не очень в тему, но срочно нужна помощь. Согласно ДБН на гостинницы "7.3.8 Номера гостиниц категории *** и выше рекомендуется оборудовать устройст-вами энергосбережения, которые обычно устанавливаются при входе в номер и управля-ются картами электронного карточного замка." Что за устройство?. Может кто знает сайты на которых можно найти его описание? Проблема вот в чём. Готель ****, решено ставить в каждом номере свой щиток, чтоб не тянуть массу груповых сетей. Можно ли распределительный кабель к щитку подключить через этот замок? Какой ток он пропускает? Или же на вводе щитка нужно ставить автомат с независимым расцепителем, в цепь катушки которого ввести контакты от устройства замка, если в нем таковые контакты имеются? Спасибо за любую помощь.
Автор: KOROLYOK
« : 03 Листопад 2011, 10:02:00  »

SergyK, Це ж як? Якщо я ввімкну світло в одній кімнаті, то і в іншій воно ввімкнеться? А якщо та нема нікого? Та на додаток, в кожній спальні окрім загального освітлення є ще прикроватні бра і підсвічування натяжної стелі. Може вишлете схему керування, щоб було зрозуміло.
Автор: SergyK
« : 02 Листопад 2011, 13:46:30  »

импульсное реле в щите и кнопки в шлейф в параллель с любого места вкл/выкл