Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: CC19 від 26 Вересень 2018, 16:39:13
-
2.31. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи
та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням
відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва",
ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники
евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування
в будинку людей.
Хто як розуміє цей пункт? Мова йде про ручне чи автоматичне вмикання?
-
Хто як розуміє цей пункт?
Ми для таких приміщень ставимо фотореле якщо в них є природне освітлення
-
Не зовсім зрозумів. А якщо немає природнього освітлення?
Наприклад, будівля на три поверхи, в сумі: 10 коридорів, 3 сходові клітки, 5 тамбурів. То що, робити окремі групи евакуаційного освітлення, і керувати ними за допомогою сутінкового реле? Всі так роблять? =-0
-
А якщо немає природнього освітлення?
CC19, на мою думку мова шла про приміщення з природнім освітленням. Втім не один раз бачив освітлення сходів з використанням світильників з вбудованими датчиками руху. Сходи були виключно евакуаційні і у нормальному режимі, коли працювали ліфти, майже не використовувались
-
Сугор, ти розумієш цей пункт з точки зору енергоефективності чи безпеки? Я його розумію так: якщо на шляхах евакуації стало темно (незалежно, чи прийшли сутінки, чи просто там немає вікна), повинно завжди горіти евакуаційне освітлення.
-
Чи повинно горіти аварійне освітлення в сходовій клітці (коридорі), якщо в ній вдень світло?
В кого які думки?
Особисто я, не бачу вцьому змісту.
-
повинно завжди горіти евакуаційне освітлення.
CC19, в певній мірі я стобою погоджуюсь. За сходовій клитці яка розташована біля вікна (зазвичай це клітина між поверхами) я ставлю світильник робочого освітлення живлення якого вмикається сутінковим реле, а на поверховій клітині я сталю світильники аварійного освітлення які працюють постійно.
-
Чи повинно горіти аварійне освітлення в сходовій клітці (коридорі), якщо в ній вдень світло?
А хіба хтось вимагає?
І все таки. Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле (наприклад для ткаих будівель як: школа, лікарня, адмін.будівлі...)?
-
Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле
CC19, сам так ніколи не робив, але не бачу в цьому кріміналу. якщо приоднього освітлення достатньо щоб забеспечити нормовану освітленність, то навіщо вмикати додаткове освітлення. З іншої сторони з огляду на те скільки споживають світлодіодні світильники і вартості сутінкових реле питання економії дуже сумнівне
-
І все таки. Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле
Эвакуационное от слова, - эвакуация? Или не?
Что то новое в нормах появилось, эвакуацией управляет фотореле...
-
То що, робити окремі групи евакуаційного освітлення, і керувати ними за допомогою сутінкового реле?
Сутінкове реле ставиться одне , а при необхідності вихідні контакти такого реле можна розмножити проміжними реле і контактами уже проміжних пеле керувати різними групами евакуаційним освітленням . Варіанти можуть бути різними , в залежності від схеми . Якщо в окремих приміщеннях відсутнє природнє освітлення , аварійне освітлення може там бути включено постійно , або керувати датчиками руху .