Автор: yuoras
« : 07 Лютий 2019, 08:19:07  »

Счетчики NP-06 уже существующие (200 квартир).
Что же можно сделать? Может роутер RTR установить в щитовую жилого дома? в каждый ВРП по роутеру.
Я Вам ответил в прошлом посте.
Работа двух роутеров будет влиять на качество передачи данных обоих систем, вне зависимости размещения основного оборудования в разрезе питания от одного ТП
Автор: gerya
« : 06 Лютий 2019, 22:01:15  »

Счетчики NP-06 уже существующие (200 квартир).
Что же можно сделать? Может роутер RTR установить в щитовую жилого дома? в каждый ВРП по роутеру.
Автор: yuoras
« : 06 Лютий 2019, 21:57:15  »

Это значит , что в Вашем случае , два роутера (Контроллер НИК и роутер RTR) будут мешать работе обоих систем!
Возможно и будут работать , но точно ,будут задержки.
Так как обе системы работают , практически в  одинаковом частотном диапазоне.

Вопрос к Вам , зачем ставить старые NP-06 на FSK ?
Устанавливайте NP-07 на Prime
Автор: gerya
« : 06 Лютий 2019, 10:49:43  »

Значит можно ставить в РУ-0,4 еще один маршрутизатор для NP-06?
Автор: yuoras
« : 05 Лютий 2019, 21:46:40  »

То есть, по идее, контролер НИК должен видеть и счетчики NP-06?

 :D .
Нет. NP-06 работает по протоколу FSK.

corsar2013 Теоретически прав, так как Ник  вошел в альянс http://www.g3-plc.com/about-g3-plc-alliance/alliance-members/
Но повторюсь, речь идет про NP-07 (AD) по стандарту G3-PLC
https://addgrup.com/ru/products/klassiceskie-scetciki
Автор: gerya
« : 05 Лютий 2019, 14:35:58  »

То есть, по идее, контролер НИК должен видеть и счетчики NP-06?
Автор: corsar2013
« : 04 Лютий 2019, 20:45:37  »

С этим набором китайских радиоелементов под названием НИК , ничего не работает в месте.

А должно , так как эта китайщина имеет plc - g3 и последние NP-07 могут тоже PLC на базе G3.

Сейчас практически все плюются от  этого набора под названием НИК  :D
Автор: gerya
« : 04 Лютий 2019, 19:13:20  »

Есть ТП в которой установлены контроллеры НИК и по PLC считывают данные счетчиков многоквартирного дома. Надо к этому ТП подключить еще многоквартирный дом в котором существующий учет на базе счетчиков NP-06. Запроектировал установить в РУ-0,4 еще и маршрутизатор RTR/LV, но Обленерго пишет что две разных системы будут плохо работать. Как реализовать сбор данных с счетчиков другого дома?