Автор: Pit
« : 26 Серпень 2017, 16:54:13  »

По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
Тогда насыпью никак не получается согласно норм.
   Не буду касаться этих вопросов.
   Замечание касалось другого: п.2.3.16 ПУЭ прямо предписывает укладывать кабель в траншеях змейкой с запасом в 1-2 % для компенсации сдвигов земли и добавим от себя:  для производства ремонтных работ. Мне могут возразить: попробуй уложить данный кабель в трубе змейкой. Для этих целей запас кабеля создается в петлях с формой буквы омега и на поворотах трассы стараются уложить кабель по внешней стороне поворота. При повреждении и последующим ремонтом кабеля часто удаётся использовать запас и не вставлять кабельные вставки и плодить муфты.
Автор: uksusXIII
« : 20 Березень 2017, 17:22:59  »

Легенькая, пластиковая плитка... Офигительная замена покрытию кирпичем. Правда нам пришла от поставщика большей частью покрученная пропеллером, но на функции защиты кабеля от повреждений это не сильно повлияло. В моем случае (при ширене траншеи от 1,5 до 3,0 метра сигнальная лента не сильно бы спасла... Я считаю, что ее стоит применять только как дополнительную меру защиты от повреждений... А вот кирпич, или плитка, как основная.
Автор: CC19
« : 20 Березень 2017, 15:32:42  »

uksusXIII, что за плитки "осторожно кабель"? Какие плюсы, минусы по сравнению с сигнальной лентой?
Автор: uksusXIII
« : 17 Березень 2017, 13:54:01  »

Так монтажник - вот он uksusXIII, че его ловить? :))))
Да! Обещаю не прятаться.  :-[
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Березень 2017, 13:32:09  »

   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.
Так монтажник - вот он uksusXIII, че его ловить? :))))
Так что Вы уже весь форум заинтриговали. Рассказывайте.
Автор: uksusXIII
« : 17 Березень 2017, 13:28:53  »

Так расскажите всем, какие ошибки.

Готов выслушать все замечания. На некоторых фото вы видите не совсем оконченный монтаж, например траншея с второго фото была расширена, так как нормально не влезали резервные трубы... В альбоме http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84  более подробно представлена эта работа. Я двумя руками "ЗА" конструктивную критику! :thumbsup:
Автор: andery
« : 17 Березень 2017, 08:04:53  »

   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.
Так расскажите всем, какие ошибки.
Автор: Pit
« : 16 Березень 2017, 16:47:23  »

Боюсь, что вы слабо представляете габариты сооружения... "Аккуратно" разложить 24 кабеля с соблюдением расстояния в 100 мм (а между пучками от разных секций шин еще и перегородку или бОльшее расстояние надо будет!) очень не просто... Совсем недавно тянул 16 ниток кабелей 4х185 в броне.. Посмотрите фото из архива ниже. На втором фото ширина траншеи 2,7 метра! На третьем и четвертом фото, в окнах подпорной стенки (ширина окна 1 м) проходит по 8 кабелей , в ПНД трубе 110х6,3 + по 4 резервных трбы (как раз ваши 24 нитки!). 

   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.
Автор: Pit
« : 16 Березень 2017, 15:53:35  »

   1. Я говорю о кабельном канале и кабельной камере в контексте п.2.3.6 ПУЭ 2014г.
   2. Мы не знаем конкретной конструкции киосковой ТП. Если кабельный ввод, то возможно можно поднять кабели сразу
на эстакаду.
Автор: uksusXIII
« : 16 Березень 2017, 09:18:29  »

andery, Обычная противопожарная пена. Не должна заходить водичка! На трубах есть уклон... да и из практики пока не было прецедентов...
Автор: andery
« : 16 Березень 2017, 08:51:49  »

Сорри за оффтоп:
uksusXIII, а что за пена? Как у нее с гидроизоляцией? Водичка не будет через нее заходить?
Автор: uksusXIII
« : 16 Березень 2017, 08:15:36  »

По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
В кабельном канале можно аккуратно разложить все 24 кабеля.
Боюсь, что вы слабо представляете габариты сооружения... "Аккуратно" разложить 24 кабеля с соблюдением расстояния в 100 мм (а между пучками от разных секций шин еще и перегородку или бОльшее расстояние надо будет!) очень не просто... Совсем недавно тянул 16 ниток кабелей 4х185 в броне.. Посмотрите фото из архива ниже. На втором фото ширина траншеи 2,7 метра! На третьем и четвертом фото, в окнах подпорной стенки (ширина окна 1 м) проходит по 8 кабелей , в ПНД трубе 110х6,3 + по 4 резервных трбы (как раз ваши 24 нитки!).                                                                     
Автор: Pit
« : 15 Березень 2017, 00:55:48  »

     В похожей ситуации пришлось выйти из РП-6кВ кабельным туннелем и поднять кабели на кабельные эстакады через 3 кабельные колодцы.


Я бы пошел по более простому пути и использовал 4 оцинкованных глухих короба с кришками Краматорского СКАТа, размерами 2500х600х100мм толщиной металла 1мм. Размещал бы их глухими сторонами один к другому (по 2 шт.) с монтажом на конструкции стойки.

Дельное предложение Romanа3R, а чтобы вода не попадала в приямок и ТП можно выложить борта на отметку +0,300 и перекрыть, кабельные вводы в ТП уплотнить

   Т.о. выходим из ТП кабельным каналом с бортами +0.300 и через кабельную камеру с защитой глухими металлическими
коробами  поднимаем кабели на кабельную эстакаду. В кабельном канале можно аккуратно разложить все 24 кабеля.
Автор: grossel
« : 14 Березень 2017, 17:14:17  »

Что бы выйти таким количеством кабелей их нужно укладывать один над другим в земле. Получается, что бы добраться до нижнего кабеля, в случае КЗ, нужно полностью все разрыть вокруг фундамента опоры, а потом попробовать вытащить поврежденный кабель.
По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
Тогда насыпью никак не получается согласно норм.
Дельное предложение Romanа3R, а чтобы вода не попадала в приямок и ТП можно выложить борта на отметку +0,300 и перекрыть, кабельные вводы в ТП уплотнить
Автор: Roman3R
« : 14 Березень 2017, 16:45:07  »

Планируется прокладка 24 кабелей 4х240(185) по кабельной эстакаде от ТП до электрощитовой
Як варіант , можна на виході кабелів з КТП передбачити приямок (прямокутний кабельний колодязь) необхідних розмірів і поруч з приямком встановити опору кабельної естакади . Кабелі з приямку будуть відразу підніматися на естакаду .