Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: vadim_gavaza від 13 Квітень 2020, 14:48:52

Назва: Соотношение расстояния между заземлителями к длине вертикального заземлителя
Відправлено: vadim_gavaza від 13 Квітень 2020, 14:48:52
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Возник вопрос. Почему берется строгий расчет для значений a/L=1,2,3? Если у меня есть контур с 3м заземлителями и расстояние между ними 12м, как его посчитать? Это, скорее всего, влияет на растекаемость, но внятной информации я не нашел. Ниже скидываю некоторые ссылки
https://www.proektant.org/index.php?topic=19411.0 (https://www.proektant.org/index.php?topic=19411.0) - тут рекомендуют, насколько я понял a/L=2 (там же https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya.html (https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya.html))
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KREPSHA/teach/bgd_p/zazemlenie.pdf (https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KREPSHA/teach/bgd_p/zazemlenie.pdf) - в этой литературе всё проще - если a/L>3, то коэффициент использования можно брать 1.

Так вот хочу понять, нужно ли строго придерживаться соотношения 1,2,3 или всё же можно отходить от этого и расчетами обосновать? Спасибо!
Назва: Re: Соотношение расстояния между заземлителями к длине вертикального заземлителя
Відправлено: Сугор від 13 Квітень 2020, 19:12:03
хочу понять, нужно ли строго придерживаться соотношения 1,2,3 или всё же можно отходить от этого и расчетами обосновать?
1,2,3 придерживаться не обязательно. когда-то давно делал расчеты и получилось, что в независимости какое расстояние будет между вертикальными заземлителями, то за счет коэффициентов, результат получался примерно одинаковый. если a/L>3, то коэффициент использования можно брать 1. А что заземляем?
Назва: Re: Соотношение расстояния между заземлителями к длине вертикального заземлителя
Відправлено: vadim_gavaza від 13 Квітень 2020, 21:15:07
Контур по периметру здания. Для системы молниезащиты. И отдельный контур будет под РУ-10/0,4. И для полосы коэффициент использования также берется 1?
Назва: Re: Соотношение расстояния между заземлителями к длине вертикального заземлителя
Відправлено: Сугор від 13 Квітень 2020, 21:21:55
Для системы молниезащиты. И отдельный контур будет под РУ-10/0,4.
контур должен быть общим. Обычно, я стараюсь использовать естественные заземлители типа фундаментов