Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Листопад 2017, 09:14:03  »

А у "микропроцессоров" целая куча уставок.
Разумеется. Просто далеко не все из них часто используются.
В данном случае обошлись вышеперечисленными защитами.
Автор: Бригадир
« : 03 Листопад 2017, 18:44:05  »

или издеваетесь, или делаете вид что не понимаете профессионального сленга.
ЛЗШ
Расскажу нашим про ваш сленг.
А у "микропроцессоров" целая куча уставок.
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Листопад 2017, 09:41:11  »

Бригадир, Вы или издеваетесь, или делаете вид что не понимаете профессионального сленга.
Хорошо, специально для Вас переведу: В данном случае под термином "микропроцессор" следует читать "микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики".
Автор: Бригадир
« : 02 Листопад 2017, 20:06:08  »

Логическая защита шин
Потому что раз есть ЛЗШ, значит на 99% - это какой-то микропроцессор
Вот так вот сам по себе?
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Листопад 2017, 09:03:18  »

plotpik,
А что тут расшифровывать:
на вводах первой и второй секции стоят следующие защиты:
1. Логическая защита шин с уставками: 2200 А по току и 0,3с по времени.
2. Максимальная токовая защита с уставками: 3920 А по току и 0,9с по времени.
3. Земляная защита нулевой последовательности с уставками: 20 А по току и 0,9 с по времени.

Ху из Ху - смотри Шабада.

Но по хорошему Вам еще нужны номиналы трансформаторов тока и тип реле защиты. Потому что раз есть ЛЗШ, значит на 99% - это какой-то микропроцессор, а вот какой? Тут возможны варианты.
Автор: plotpik
« : 01 Листопад 2017, 21:04:11  »

Всем привет
В ответ на запрос об уставках РЗА на подстанции из городских кабельных сетей пришел следующий факс :
 Уставки РЗА
ввода 1,2с :
ЛЗШ 2200А/0,3с
МТЗ 3920А/0,9с
ЗНЗ 20А/0,9с

Кто-нибудь может расшифровать такой ответ?
Заранее благодарен за помощь :)