Подскажите пожалуйста такая проблема:
в помещение СТО (станции тех обслуживания) ввод водогона (под землей, подвала нет) потом подымается с пола и идет разводка воды. Обычно для жилых зданий в местах возможного проникновения газа в подвалах и первых этажах ставится газосигнализатор. А в СТО нужно ли ставить газосигнализатор, или нет и подскажите в каком нормативе это описано.
Зарание Всем огромное СПАСИБО!!!
-
подскажите в каком нормативе это описано
Посмотрите, под какой документ попадает Ваша СТО:
"Технические требования и правила применения сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений";
ВСН 01-89 "ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ" (частично отменен ДБН В.2.3-15:2007);
ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей"
-
"Технические требования и правила применения сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений" относятся к жилым и общественным зданиям, а СТО относится к производственным зданиям. Смотрел ВСН 01-89 "ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ" и ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" вроде ненашел. :(
-
А автомобили газобалонными установками не оборудованы (раздел 7 ВСН 01-89)?
-
А автомобили газобалонными установками не оборудованы (раздел 7 ВСН 01-89)?
нет
-
Тогда газосигнализаторы ставить не надо.
-
если есть вода, то должна быть и канализация. А она безнапорная!
т.е. доп.место для установки газоанализатора даже на 1-м этаже
-
если есть вода, то должна быть и канализация. А она безнапорная!
т.е. доп.место для установки газоанализатора даже на 1-м этаже
На основании каких норм?
-
На основании каких норм?
просьба местного горгаза.
Встречный вопрос. а как и чем происходит отопление СТО?
-
В "Технических требованиях и правилах применения..." - "Датчики сигнализаторов необходимо устанавливать возле каждого возможного источника утечки или группы источников, которые расположены на расстоянии не более чем 2 м между собой, но не менее одного на помещение (если даже это помещение не имеет сосредоточенного возможного источника утечки газа, но находиться во взрывоопасной зоне)".
Теперь вопросы:
- что является возможным источником утечки газа - это места ввода канализации, водопровода, телефонных и электрических сетей или имеется ввиду что-то другое?
- где можна прочитать какие зоны являются взрывоопасными
Есть жилой дом, на цокольном этаже размещены следующие помещения : холл, гостевая, комната отдуха, каминная, сайна и т.д. Так что, в каждом помещении цокольного этажа установить сигнализаторы?
Просто никогда не делала проекты по контролю ПДК метана и поэтому столько непоняток ???
-
Katiy, сигнализаторы устанавливаю в местах ввода инженерных коммуникаций (вода, канализация, телефон).
Про взрывоопасные зоны можно почитать ДНАОП 0.00-1.32-01 и НАПБ Б.07.005-86 (сейчас вроде заменен на новый, но пока его толком никто не видел), ну и в соответствующих СНиП и ДБН по проектированию зданий и сооружений.
-
в каждом помещении цокольного этажа установить сигнализаторы?
Да, согласно "Техническим требованиям и правилам применения...".
НАПБ Б.07.005-86 с 01.01.2008 г. заменен на НАПБ Б.03.002-2007.
ДНАОП 0.00-1.32-01 теперь имеет другую аббревиатуру: НПАОП 40.1-1.32-01.
-
подскажите, где скачать "Технические требования и правила по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе жилых зданий и общественных зданий и сооружений.
-
никjkfq,
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=453
Язык: украинский.