Здравствуйте друзья. Помогите принят верное решение.
По заданию на проектирование и Тех. условия мне надо обеспечить электроснабжения по 1-ой категории.
По проекту я устанавливаю двухтрансформаторную подстанцию с двумя секциями шин.
Могу ли я до здания проложить только одну питающую линию от любой из секций шин? И обеспечить этим самым первую категорию?

Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: sashkoMTM від 19 Січень 2017, 09:11:44
newrafael2015, исходя из имеющихся данных - нет. Нужно две линии.
Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: newrafael2015 від 19 Січень 2017, 09:45:36
Спасибо большое!
Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: IgorS від 19 Січень 2017, 13:03:05
Я в шоці!
Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: StetsVM від 19 Січень 2017, 14:52:44
 Blink Blink Blink
прочитайте, для начала, раздел 1.2 ПУЭ
затем уточните не относится ли обьект или часть электроприйомников обьекта (пожарные насосы, сигнализация и тому подобное) к особой группе
так как для данной группы электроприемников нужно будет предусмотреть питание от третьего источника через АВР
в идеальном случае, не помешало бы завести еще один фидер на ТП
все зависит от обьекта проектирования, Заказчика, и Сетей
Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: newrafael2015 від 19 Січень 2017, 15:40:30
Blink Blink Blink
в идеальном случае, не помешало бы завести еще один фидер на ТП
А дополнительный фидер  (ДЭС)  можно посадить на одну из двух секций шин (если ТП двухтрансформаторная с двумя секциями)????? Или для нее надо отдельно третью секцию?

Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: Roman3R від 19 Січень 2017, 17:25:51
надо отдельно третью секцию?
Если будет ДЭС , необходимо ставить АВР на три ввода . Ввод 1-секция шин №1 ТП , ввод 2 - секция шин №2 ТП , ввод №3- ДЭС .
Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: StetsVM від 20 Січень 2017, 00:09:14
Blink Blink Blink
в идеальном случае, не помешало бы завести еще один фидер на ТП
А дополнительный фидер  (ДЭС)  можно посадить на одну из двух секций шин (если ТП двухтрансформаторная с двумя секциями)????? Или для нее надо отдельно третью секцию?

простите, не уточнил
под "фидер"ом имелась ввиду еще одна линия 10 кВ и дополнительное секционирование по 10 кВ в ТП
тут все зависит от необходимости, денежных средств Заказчика и возможности

по поводу третьего источника питания (я так понял рассматриваете - ДЭС), то он, а соответственно и АВР устанавливается на вводе объекта (ВРЩ-0,4 кВ). АВР естественно должен быть на 3 ввода

в любом случае, все «хотелки» уточняйте с Заказчиком
Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: newrafael2015 від 20 Січень 2017, 07:00:10
Друзья тогда должна подходить схема №1???
Или схема №3 тоже подойдет?
 :wall: :wall: :wall:
Помогите уж пожалуйста.
Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: newrafael2015 від 20 Січень 2017, 14:05:14
Кто-нибудь помогите
Назва: Re: Электроснабжение предприятия по 1-ой категории.
Відправлено: Yurik від 20 Січень 2017, 17:37:58
newrafael2015, для того, чтобы Вам помогли, вы бы для начала написали полную картину: что за объект (жилой дом, коттедж, офис, промплощадка), какие есть потребители на ВРП, какие потребители должны питаться от дизеля (и нужен ли он вообще). Вы, сами, не видите разницу между схемой №1 и схемой №3?