Нужна молниезащита длинного здания 100 м высотой 21 м. Крыша двускатная. Уровень защиты II. Заказчик хочет только стержни. Можно ли на коньке крыши установить несколько стержней и соединить их между собой по вдоль стальной проволокой 8мм (чтобы не было провисания). А опуски сделать только по торцам здания.
-
Можно
-
Спасибо
-
А как быть с молниеотводами. Достаточно два опуска по торцам здания?
-
Нет. Не достаточно.
-
УБЗ стал ІІІ. Стержней высотой 6,5м будет 4 штуки. Хотела сделать хотя бы 3 опуска. Четвертый очень трудно-фасад не хотят портить.
-
Щоб не портити фасад - зробіть опуски з цинкованої сталі. Питання - а як ви плануєте закріпити 2 та 3 блискавкоприймач висотою 6,5м на покрівлі?
-
Питання - а як ви плануєте закріпити 2 та 3 блискавкоприймач висотою 6,5м на покрівлі?
Это не сложно. Без растяжек могут применяться утяжелители основания мачты или в строительных чертежах закладывается стакан с фланцевым соединением для молниеприемника. Или же при больших высотах, плюс еще закладываются растяжки с натяжными муфтами (см. в каталоге стр.73)
-
Нет. Не достаточно.
не уверен. Для стержневого молниеприемника нормы требуют 2 токоотвода. высотой 21 м
это 4-5 этажей, и что на крыше нет даже выходов вент шахт? Недавно ОБО выкладывал альбом типовых решений
http://eom.com.ua/index.php/topic,21026.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,21026.0.html)
есть еще у ДКС http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2839 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2839)
и для наглядности фото решений от Ватсон и Гальмар http://watson-energo.com/node/52 (http://watson-energo.com/node/52)