Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Резервні джерела електропостачання, генератори => Тема розпочата: SKIner від 19 Березень 2015, 08:22:48

Назва: Помогите расшифровать пункт ТУ
Відправлено: SKIner від 19 Березень 2015, 08:22:48
Объект Спортивный комплекс: освещение футбольного поля, теннисного корта крытого, а так же хоз бытовых помещений комплекса и здания АБК. Точка ввода: ВРЩ (ВРУ) АБК. В ТУ на подключение к сетям энергоснабжающей организации в части, которую должен выполнить заявитель сказано:" Для обеспечения надёжной и эффективной работы электрооборудования, принадлежащего потребителю, рекомендуется на вводе установка защитных устройств от импульсных напряжений;  установка на вводе защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжения".

Коллеги, подскажите, что тут имеется в виду, приведите пример такого оборудования. Этот пункт ТУ является обязательным или рекомендуемым, т.е его можно и не исполнять?
Назва: Re: Помогите расшифровать пункт ТУ
Відправлено: Сугор від 19 Березень 2015, 08:34:53
Это относится к разделу молниезащиты. http://www.citel.ru/publications/dsdt16/ (http://www.citel.ru/publications/dsdt16/)
Назва: Re: Помогите расшифровать пункт ТУ
Відправлено: Shturman від 19 Березень 2015, 08:38:58
От импульсных напряжений ограничители перенапряжений (ОПН), от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжения реле напряжения. И там же указано что это "рекомендуеться" так что устанавливать или нет дело ваше ну или заказчика.