Автор: Sergey U.
« : 04 Січень 2011, 21:30:18 »Отключение вентиляции п/стn предусмотрел от прибора пожарной сигнализации через промежуточное реле
существующую АУПСнет существующей, все новое!
Не усложняю, но предупреждаю.Спасибо за предупреждение. переговорю с пожарниками!
отдай имеющему лицензию, каждому свое... . Иначе - "лепим горбатого", ИМХО!наверное дешевле будет потратиться на кабель и проложить от
помещения операторакабель, поставить промежуточное реле на все РУ, а от него на отключение вентиляции (всего 10 вентиляторов)!
Если это включение вентиляции - это применение термопарыне согласен
в помещении РУ-6 (0,4кВ)первичный признак зарождения пожара - дым.
поставить в РУ прибор сигнализации (минимум на два шлейфа) и с него подать команду на отключение вентиляции и сигнал на общий прибор.
на пожарку нет лицензии!отдай имеющему лицензию, каждому свое... . Иначе - "лепим горбатого", ИМХО!
Sergey U, я не совсем понял суть задания. Если это включение вентиляции - это применение термопары.Суть задания -
Если это включение дымоудаления - это пожарная сигнализация, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
отключение вентиляциипри пожаре!
Возможен вариант, но это кустарщина. СПД-3.4, "Артон"
Sergey U., а может поставить тепловой датчик на температуру 70 градусов?Пока что это единственное мое решение, но....есть сомнения, размеры РУ - 60х5м, это сколько их нужно поставить, и мне кажеться быстрее ячейка выгорит, чем сработает этот датчик!