Автор: alvo
« : 23 Листопад 2009, 13:49:23  »

а временное снабжение строительной площадки тоже наноситься на 1:2000 в стадии П? и еще вопросик наверное уже последний... вот надо выбирать прокладку кабеля по перспективы развития района... тоесть надо ехать брать зоны для прокладки инженерных сетей? а если у меня пока болото... которое точно будут засыпать метра на 4 в высоту? или же привязываться к существующим (дорогам ЛЕП и т.д) а потом ехать и согласовывать?
Автор: inspektorpo
« : 23 Листопад 2009, 11:57:09  »

Цитата: Roman3R
Все зроблено правильно
http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=361569
Автор: Roman3R
« : 21 Листопад 2009, 21:16:27  »

Цитата: inspektorpo
По моему в ТУ "погорячились" с указанием сечения КЛ.
Все зроблено правильно , адже цим існуючим кабелем заживлено РП з врахуванням перспективи розвитку , виконаний релейний захист лінії і розрахована його термічна стійкість  . Врізку в існуючий кабель необхідно робити кабелем такого ж перерізу про що і вказано в ТУ .
Автор: inspektorpo
« : 21 Листопад 2009, 19:35:51  »

Цитата: alvo
есть подозрение что просто кабель не выдержит нагрузку в месте там где останется старый между РП и новым ТП...
Цитата: alvo
в ТУ кабель выбрали 240
По моему в ТУ "погорячились" с указанием сечения КЛ. Это дело проектировщика. В ТУ должно быть указано напряжение в точке присоединения, мощность потребителя, в данном случае действующая нагрузка и токи КЗ (в краце). А потом доказывай, что сечение КЛ было указано в ТУ и проектировщик ту ни причем, а ТУ выданы с нарушением действующего законодательства (для Украины). >:(
Автор: Roman3R
« : 20 Листопад 2009, 20:24:27  »

а на 1:500 тоже надо наносить?
Это уже в следующей стадии проекта .
Автор: alvo
« : 20 Листопад 2009, 12:00:37  »

а на 1:500 тоже надо наносить?
Автор: Андрюха РЗА
« : 19 Листопад 2009, 16:45:52  »

На стадии "П" для наружных сетей выполняется лист "направление трасс инженерных сетей" на топосъемке М1:2000 на котором наносятся ВСЕ инженерные сети - электрика, вода, канализация, газ, связь и т.д. и согласовывается в ГлавАПУ. после чего готовы Проект подается на экспертизу и после получения позитивного заключения - делается стадия "Р"
Автор: alvo
« : 17 Листопад 2009, 13:03:59  »

тогда такой вопрос что подразумевает стадия "П" под кабельными работами? ???
Автор: Roman3R
« : 17 Листопад 2009, 10:14:42  »

Цитата: alvo
или надо делать в двухстадийном проектирование "П" и "Р"
Цитата: Roman3R
ДБН А.2.2-3-2004
2.4 Количество стадий проектирования определяют заказчик и проектировщик
Автор: alvo
« : 17 Листопад 2009, 09:46:06  »

Цитата: Roman3R
из этого следует что ТП по любому надо делать в "РП" но больница же то 4 категория сложности ???
или надо делать в двухстадийном проектирование "П" и "Р" ???
Автор: Roman3R
« : 16 Листопад 2009, 21:53:25  »

Цитата: alvo
А можете мне объяснить в чем отличие между стадиями "рп" и "п".
ДБН А.2.2-3-2004
2.4 Количество стадий проектирования определяют заказчик и проектировщик с учетом положений 2.5  этих Норм.
2.5.1   Для технически несложных объектов, а также объектов с использованием проектов массового и повторного применения I и  II категорий сложности проектирование выполняется:
-   в одну стадию – рабочий проект (РП);
-   в две стадии – для объектов гражданского назначения – эскизный проект (ЭП), а для объектов производственного назначения – технико-экономический расчет (ТЭР) и для обоих – рабочая документация (Р).
2.5.2   Для объектов III категории сложности проектирование осуществляется в две стадии:
-   проект (П);
-   Р.
2.5.3   Для объектов IV и V категории сложности, технически сложных относительно гра-достроительных, архитектурных, художественных и экологических требований, инженерного обеспечения, внедрения новых строительных технологий, конструкций и материалов, проектиро-вание выполняется в три стадии:
-   для объектов гражданского назначения - ЭП, а для объектов производственного назначе-ния - технико-экономическое обоснование (ТЭО);
-   П;
-   Р.
 
Вывод - ДБН не предусматривает одностадийного проектирования "П" .
Автор: alvo
« : 16 Листопад 2009, 19:09:25  »

А можете мне объяснить в чем отличие между стадиями "рп" и "п"... ато заказчик кричит,что много и ему будет пока достаточно стадия "П"... дадут ли разрешения на строительство с стадией "П"... снип перечитал но так сути и не понял...  :'(
Автор: DLINN
« : 13 Листопад 2009, 11:45:19  »

параметры сухого транса 630 кВА 10/0.4 можешь скачать
здесь
<a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=772" />630 kVA 10-0.4 Dyn11.pdf[/url]

полный каталог по этим трансам
<a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=757" />каталог SEA spa.pdf[/url]

на эти трансы есть сертификат УКРСЕПРО, гигиены, одобрен для применения в сетях МИНТОПЭНЕРГО
Автор: alestepochkin
« : 13 Листопад 2009, 08:05:25  »

Начни с изучения ПУЭ.  :thumbsup: На данном форуме есть файловый архив, в нем много информации по проектированию ТП и кабельных линий. Можешь щелкнуть сюда http://tipovoy-proekt.ru/. Еще можно поискать проект на ТП 2х630 10/0,4 и использовать в качестве примера.
Автор: alvo
« : 12 Листопад 2009, 19:31:57  »

а может кто скажет с чего начать, что где посмотреть? :-[