Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: LarenMc
« : 01 Серпень 2018, 17:23:50  »

Спасибо
Автор: grossel
« : 01 Серпень 2018, 13:18:54  »

Часть 2 (см. ниже).
Автор: grossel
« : 01 Серпень 2018, 13:17:53  »

Выбрал, что по проще по ВЛ-6кВ. Но все равно без планов. Планы чертились на съемках генпланов ГЕНТИЗА, а потом наклеивались на заготовки (см. для примера лист 3).
Текст к ПЗ смотри в ч.1.
Спецификацию оборудования в ч.2.
Автор: LarenMc
« : 01 Серпень 2018, 11:25:16  »

Можете скинуть ВЛ-10,если не сложно?
Автор: grossel
« : 01 Серпень 2018, 11:13:38  »

Проект выполняется в составе:
І.  Пояснительная записка (ПЗ).
ІІ. Рабочие чертежи основного комплекта:
    1. Общие данные.
    2. Схемы принципиальные электроснабжения.
    3. Планы воздушных линий (ВЛЗ-6кВ на генплане).
    4. Профили ВЛЗ (при необходимости).
    5. Чертежи не типовых конструкций (при наличии).
    6. Ведомость опор.
    7. Ведомость изделий.
    8. Ведомость материалов.
    9. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
К сожалению у меня нет проекта ВЛЗ в автокаде, так-как при значительных длинах ВЛ планы выполнены на съемках генплана. Есть ВЛИ-0,4кВ и ВЛ-10 (без планов).
Автор: LarenMc
« : 01 Серпень 2018, 10:23:46  »

Всем спасибо за ответы, смотрю и разбираюсь по ссылкам.

Но может кто-то делал такие проекты..Хотя бы понять как правильно и с чего начать оформление и расчтеы :wacko:
Автор: grossel
« : 01 Серпень 2018, 10:05:59  »

Стрела провиса зависит от марки и сечения провода, климатического района (по гололеду; по ветровой нагрузке при определенной температуре), по условиям монтажа в населенной или не населенной местности и при переходе через инженерные сооружения.
Примеры и методику расчета можно посмотреть в книге 4 Пособия "ЄNSTO" или в любой технической литературе по механическому расчету воздушных линий или же воспользоватся типовыми проектами, например компании "Секам" по монтажу ВЛЗ 10кв.
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Серпень 2018, 09:33:10  »

LarenMc, Не изобретайте велосипед.
Вот тут http://eom.com.ua/index.php/board,137.0.html есть типовики Сикама в которых разжевано все. от арматуры, до расчетов. Больше того, там есть специалисты, которые Вам все расскажут
Автор: LarenMc
« : 01 Серпень 2018, 09:28:46  »

а какая минимальная стрела провиса должна быть?
Автор: grossel
« : 31 Липень 2018, 19:06:11  »

Нет, для 6-10 кВ своя арматура и изоляторы.
Автор: LarenMc
« : 31 Липень 2018, 17:38:21  »

Спасибо.
Но,забегая наперед,хотел просто уточнить- для ВЛИ 6 кВ возможно ли применение такой же арматуры (как для 0,4 кВ) или там все на изоляторах?
Автор: Roman3R
« : 31 Липень 2018, 16:51:25  »

Автор: LarenMc
« : 31 Липень 2018, 16:33:15  »

Доброго времени суток.
Ситуация такая-у заказчика на балансе ЦРП и несколько ТП. Некоторые из них он хочет попросту отключить (это бывший завод). И сделать следующее - от ЦРП запитать ТП по воздуху, 6 кВ.
Но предусмотреть использование СИПа.
С таким никогда не встречался, может кто направить или сможет сбросить подобные проекты?