Автор: grossel
« : 22 Березень 2018, 11:00:05  »

Roman 3R, я же не с потолка это написал см. мой « Ответ #6 : 21 Март 2018, 14:18:41 » - начало.
Автор: Roman3R
« : 21 Березень 2018, 19:26:12  »

для аварийного освещения нужно брать коэффициент спроса-1.
Не можна коефіцієнт попиту технологічного обладнання прирівнювати до аварійного освітлення . Інкубатори не працюють весь час з постійним навантаженням , так як вони мають автоматичне регулювання по температурі . При такій кількості інкубаторів вони практично не можуть усі разом працювати з максимальним навантаженням і К не може бути 1. Я б запропонував в такому випадку К=0,7 і не більше .
Автор: Юрий
« : 21 Березень 2018, 16:13:15  »

Всем спасибо, вопрос закрыт
Автор: grossel
« : 21 Березень 2018, 14:18:41  »

При расчете нагрузок в сельском хозяйстве нужно учитывать помимо нагрузок вечернего и дневного максимума также и коэффициенты сезонности которые кзвлос.=1 для инкубаторов-поскольку для инкубаторов не должно быть перерывов в электроснабжении для сохранности продукции. Можно посмотреть в архива форума +Проектування систем  електропостачання в АПК. Посібник. С.О.Єрмолаєв. 2009р.rar стр. 129 табл.3.1. Это как бы установки к которым предъявляются повышенные требования и как например для аварийного освещения нужно брать коэффициент спроса-1.
Так же я в разделе "книги для просмотра и скачивания" когда-то выкладывал уч. пособие по освещению и облучению на птицефабриках и инкубаторах.
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2018, 09:34:17  »

Юрий, специально не искал, но, вроде, нигде такого не видел. Я бы взял бы, на всякий случай, с запасом 0,7-0,8
Автор: Юрий
« : 20 Березень 2018, 21:41:16  »

Не хочу создавать новую тему, задам вопрос здесь. Поиск по форуму ничего не дал.
Кто знает где посмотреть коэф. спроса для инкубаторных машин?
Имею 19 шт. предварительных инкубаторов по 9,7 кВт и 7 шт. последовательных инкубаторов по 3,8 кВт.
Автор: Виктор К
« : 13 Травень 2014, 11:13:30  »

Благодарю вас, господа!
Автор: Electric
« : 13 Травень 2014, 10:42:27  »

 Иеще, главный документ - ВНТП-АПК-04.05. Предприятия птицеводства. Также нужно учесть световое регулирование в зависимости от  возраста птицы и времени суток, а также бактерицидку
Автор: Electric
« : 13 Травень 2014, 10:37:08  »

Смотри во вложении нормативку
Автор: Виктор К
« : 13 Травень 2014, 10:01:54  »

Подскажите, какими нормативными документами регламентируется освещение в помещениях производства мяса птицы (куры-бройлер) - план со спецификацией есть, прилагаю. Мне нужны нормы и РФ и Украины. Особенно помещения инкубатория и т.д.
В ДБН и СП есть производстенные помещения, но нет конкретики. Где можно ее взять. и есть ли она? Освещение других помещений общего назначения (раздевалки, душевые, с/у, коридоры - это все есть в нормативах). Меня интересуют холодные хранилища, инкубационные комнаты, выводные комнаты, т.е спецпомещения.
Виктор