Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sbal
« : 05 Листопад 2013, 01:04:00  »

Есть хорошее правило - для того чтобы задать Вопрос правильно, нужно знать - большую часть Ответа. (c)
Вопрос: необходимо ли отключение вытяжной вентиляции (речь идет об установке огнезадерживающего клапана в воздуховод)
- перечитайте своё и подумайте - крепко.

А ОВшникам - пусть читают буквари свои, жертвы болонского процесса.
Да и ещё. Пожару - по барабану, жилой  дом, офис или сооружение какое.

Автор: kari99
« : 04 Листопад 2013, 23:52:33  »

Парадокс заключается в том, что весь дом вообще не рассматривается, говорят только о не распространении огня из электрощитовой. Я считаю, что ЭЩ не более опасна, чем например кухня с газом, и если ставить ОЗК - то во всем доме. А так получается, если вдруг загориться что-то в ЭЩ, мы обеспечим нераспространение огня из ЭЩ наружу, и будем тихонько стоять под дверью и ждать пока там все что может сгореть сгорит:)
Автор: sbal
« : 04 Листопад 2013, 14:43:30  »

Подкину свой "пятак".

Здесь ОВэшникам надобно понимать сам процесс, а именно: при работе вентиляции из помещения, в котором возник пожар, происходит "высасывание" прежде всего горячих газов, "угольков" всяких и перенос по всей системе вентканалов.
Всё сие "скрывается" под - нераспростанение пожара в нормах.
Посему ОВэшникам самим надобно определять - куда и чего понесёт и куда возможно - занесёт. И разставлять клапана, огнезажерхивающие которые...
А уж после в нормах копаться - сверять.
Как говорится - фантазии - в пределах норм.

Такой вот - "пятак", но это мой "пятак"  :)
Автор: rga
« : 04 Листопад 2013, 14:08:07  »

Да, в ДБН В.1.1.7- 2002 (да и в СНиП 2.04.05-91) не написано, что они не распространяются на индивидуальное строительство.
Но в индивидуальном жилом доме, как я понимаю, пожарный отсек всего один?
Автор: rga
« : 04 Листопад 2013, 13:21:29  »

ОЗК устанавливаются в противопожарных стенах и перегородках. Если стены щитовой таковыми являются, то устанавливать надо. (п.2.12 ДБН В.1.1.7- 2002)
Автор: kari99
« : 04 Листопад 2013, 13:11:51  »

kari99, расстановкой клапанов заведуют ОВэшники. С вопросом "нужен ли клапан", Вам к ним надо.

Так ОВ-ники через меня и спрашивают, сидим в одном кабинете и пытаемся найти нормы, но не получается:) Вот и ищу на форуме, может кто знает
Автор: Generator
« : 04 Листопад 2013, 12:53:06  »

kari99, расстановкой клапанов заведуют ОВэшники. С вопросом "нужен ли клапан", Вам к ним надо.
Автор: kari99
« : 04 Листопад 2013, 12:44:42  »

Здравствуйте, ув. форумчане! Вопрос: необходимо ли отключение вытяжной вентиляции (речь идет об установке огнезадерживающего клапана в воздуховод) в помещении электрощитовой в индивидуальном жилом доме? Может кто знает где в нормах искать? Я предложила поставить независимый расцепитель вместо клапана, но суть вопроса нужно ли вообще это делать?