Повідомлення в цій темі

Автор: Александр 9
« : 19 Лютий 2015, 10:20:46  »

Спасибо всем за помощь.
Теперь все понятно,указатели выхода нужны. :thumbsup:
Автор: rga
« : 16 Лютий 2015, 15:36:58  »

Второго издания в сети до сих пор видно не было. Только 1-е.
Зато есть еще ППБ для культовых сооружений (Наказ МНС 18.05.2009 N 339)
Там есть ужесточенное требование:
5.7.4. Культові споруди з молитовними залами, що розраховані на кількість віруючих та відвідувачів понад 50 осіб, повинні обладнуватися системами евакуаційного освітлення. Евакуаційне освітлення повинно передбачати встановлення над евакуаційними виходами із молитовних залів світлових покажчиків "Вихід".
Автор: Sanuch
« : 16 Лютий 2015, 15:18:08  »

В Библиографии к ДБН В.2.2-9-2009 Общественные здания и сооружения. Основные положения. есть ссылка на Посібник з проектування "Культові будинки та споруди різних конфесій", 2-ге видання, пере роблене і доповнене. – К.: КиївЗНДІЕП, 2009. (По моему есть в сети).
р.s. Ну и сам ДБН прочитайте он также на данные объекты распрострагняется.
Автор: rga
« : 16 Лютий 2015, 12:19:44  »

ДБН В.2.5-28-2006  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Аварійне (безпеки і евакуаційне), охоронне і чергове освітлення
4.77.   В громадських і допоміжних будинках підприємств виходи з приміщень, де можлива присутність понад 100 чоловік, а також виходи з виробничих приміщень без природного світла, де можлива присутність понад 50 чоловік або які мають площу понад 150 м2, повинні бути відмічені покажчиками.
Автор: Александр 9
« : 13 Лютий 2015, 16:53:48  »

Здравствуйте! Подскажите нужно ли в храме ставить световые указатели выхода! Аварийного освещения нет.