Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 23 Листопад 2022, 11:00:20  »

Не підскажете, на які технологічні датчики дивитися.
В інкубаторі мають бути температурні датчики для регулювання клімату. Вам потрібно тзвязатися з технологами замовника і вияснити всі можливості: чи можна з них знімати сигнал і як, чи можуть вони вимикатися на якийсь час, чи є в них гарантоване живлення, та таке інше. Ну і взяти у них схеми підімкнення, якщо все ок.
Ну і подробиці. Якщо датчики вимикаються, в якому разі? Тут треба вже думати, бо якщо так, то приміщення залишається без протипожежного захисту. В залежності від обставин, може це і не страшно.
Взагалі, при використанні технологічних датчиків треба ретельно розбиратися, щоб мати відповіді на всі можливі питання і експерта, і суда, якщо (не дай бог) станеться пожежа, а вони не спрацюють.   
Автор: Ol_Bak
« : 23 Листопад 2022, 09:38:48  »

Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури
Можна інкубаторій рахувати і прахофабрикою. Не підскажете, на які технологічні датчики дивитися.
Автор: ivk
« : 17 Листопад 2022, 17:51:34  »

Проєктуємо ПС в інкубаторі.
Если это птицефабрика, то
ДБН В.2.5-56 табл.А1 п.15.7
СПС - Усі приміщення. Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури
Автор: rga
« : 17 Листопад 2022, 14:43:20  »

Від безвиході ставили в автомийці СПТТА-01 (ЧП "Резерв"). ІР55 - дія струї.
Начебто, нарікань не було.
Автор: Ol_Bak
« : 17 Листопад 2022, 14:26:52  »

Доброго часу всім.
Проєктуємо ПС в інкубаторі. На обєкті є приміщення,  а їх майже половина, де щоденно буде проводитися санобробка стін, стелі, підлоги. До п. 7.2.23 ДБН-56 ці приміщення не припишеш. Довго сповіщувачів в таких умовах не проживуть. Розглядаю термокабель. З практики, що ще можна запропонувати?