Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: andery від 14 Лютий 2017, 07:32:25
-
На территории предприятия проходит по эстакадам газовая труба.
Можно ли под ней расположит линию 10кВ в жестком лотке на расстоянии 1 м под газовой трубой?
Если да - то правильно ли выбрано расстояние?
На фото - старая линия 10кВ под газовой трубой, которую хотят заменить.
-
Ну точно не скажу, но по идее от чего нужно подстраховаться:
чтобы при к.з на кабеле не произошло возгорание газа в трубе.
ИМХО жесткий лоток с крышкой на расстоянии в метр - вполне достаточное мероприятие по предотвращению этого. Но конечно нужно поспрошать еще и пожарников и газовщиков.
-
Вот посоветуйте, как правильно по такой эстакаде проложить линии 10кВ?