Автор: bvv
« : 14 Листопад 2012, 12:01:08  »

Да и вопросы по данной проблеме тогда Вам, уважаемая  Есперасна, лучше задавать  на 01 ру и лучше всего персонально НИНЕ.
Автор: misterx
« : 14 Листопад 2012, 10:39:40  »

На территории РФ этот прибор сертифицирован! Я ввел к чему, что нормативные документы, на которые ссылается Владимир, не действуют на территории РФ. При проектировании Вам нужно руководствоваться нормами и правилами (ФЗ, СП и т.д.) РФ!
Автор: Есперасна
« : 14 Листопад 2012, 09:35:18  »

Я из России у нас во всех проектах его ставят. и вроде пока никаках замечаний
Автор: misterx
« : 14 Листопад 2012, 08:35:52  »

И еще прибор С2000-АСПТ не сертифицирован на территории Украины и применять его нельзя!
Автор: Есперасна
« : 14 Листопад 2012, 07:58:19  »

Спасибо, Вы правы я действительно ещё только начинающий проектировщик
Автор: Виктор
« : 13 Листопад 2012, 23:48:47  »

Есперасна, ручной пожарный извешатель должен включаться в отдельный шлейф и он не предназначен для пуска пожаротушения - для этого имеется устройство ручного пуска.
Как подключать цепи пуска пожаротушения, извещатели, устройства ручного пуска, блокировки пуска и т.д. читайте в паспорте на прибор АСПТ.
У Вас модули пенного пожаротушения?
Прибор АСПТ установлен в производственном помещении (я так понял) - этого делать нельзя (п.4.10 ДБН В.2.5-56).
Все ППКП имеют возможность программирования, т.е. выбор реакции прибора на обнаруженное событие.
Судя по сути Вашего вопроса, я бы рекомендовал "учить матчасть" (ДБН-56, ДСТУ 54-14, описания на приборы). Не обижайтесь, но Вы очень сильно "плаваете".
Автор: Есперасна
« : 13 Листопад 2012, 12:14:25  »

Добрый день! подскажите пожалуйста Куда лучше подключать пожарный извещатель к прибору С2000-АСПТ (как на рисунке) или все таки объединить шлейфом с общей системой пожарной сигнализации.
Если возгорание начнется в пом. 20 например то при эвакуации нажмут извещатель 4.5 и тогда пена пойдет. А смысл её включать если пожара в 17 помещении ещё нет. (следовательно изв. 4.5 лучше бы в общий шлейф), но в таком случае
если все таки пожар  в 17 помещении  и все побегут на выход к 25 помещению  то нажав изв. 4.5 пожаротушение не включится.
Как быть. подскажите.
Рисунок прилагаю