Кто сталкивался с таким, прошу помощи.
Назва: Re: Заземление реанимационных залов, рентген кабинетов, томографа, ангиографа, операционных.
Відправлено: Evgen Koc від 05 Лютий 2013, 17:04:02
http://www.dnaop.com/html/3503.html (http://www.dnaop.com/html/3503.html)
НАОП 9.1.50-5.10-73 Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Министерства здравоохранения
Назва: Re: Заземление реанимационных залов, рентген кабинетов, томографа, ангиографа, операционных.
Відправлено: Юрий від 05 Лютий 2013, 17:42:32
Спасибо, а примеров нет?   :-[
Назва: Re: Заземление реанимационных залов, рентген кабинетов, томографа, ангиографа, операционных.
Відправлено: yikell від 13 Червень 2013, 17:32:44
Не густо  :( . Неужели здесь нету специалистов проектирующих мед.учреждения?
Назва: Re: Заземление реанимационных залов, рентген кабинетов, томографа, ангиографа, операционных.
Відправлено: розетка від 13 Червень 2013, 18:15:32
Мне приходилось. Но если честно, то вопрос не из лёгких. В основном ориентировалась на старые нормативы типа "Инструкция по проектированию учреждений здравоохранения" и нашего ДБН по медицине. Как эти нормативы поняла, так и делала. А вобще-то надо бы уточнить вопрос-Что конкретно интересует?
Назва: Re: Заземление реанимационных залов, рентген кабинетов, томографа, ангиографа, операционных.
Відправлено: ejen від 13 Червень 2013, 19:19:49
Сталкивался вот здесь: http://eom.com.ua/index.php?topic=2491.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2491.0)

в частности, подробно изложено в "ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ. РТМ 42-2-4-80"
Назва: Re: Заземление реанимационных залов, рентген кабинетов, томографа, ангиографа, операционных.
Відправлено: Inel від 09 Лютий 2014, 19:14:43
В старых нормах  "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)"
34. В операционных, предродовых, родовых, реанимационных, палатах интенсивной терапии, послеоперационных палатах, кабинетах ангиографии, рентгенодиагностических кабинетах и кабинетах функциональной диагностики, барокамерах обеспечивается выравнивание потенциалов между всеми доступными для прикосновения металлическими частями.
35. Сечение металлических (стальных шин) выравнивания потенциалов должно быть не менее 40  4 мм.
Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто.
К шине через 1,5 м привариваются выступающие болты М6.
36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных, палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом.
В операционных и реанимационных залах на высоте 1,6 м, а в кабинетах, палатах интенсивной терапии на высоте 1 м от уровня чистого пола устанавливаются клеммники рабочего заземления.
Снаружи здания, в земле, выполняется заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 2 Ом, которое располагается на расстоянии не менее 15 м от любого другого заземляющего устройства.
Внутри здания магистраль рабочего заземления выполняется проводом с алюминиевой жилой сечением 25 кв. мм, а ответвления к клеммникам рабочего заземления – сечением 10 кв. мм в стальной трубе скрыто.
Ответвления к клеммникам рабочего заземления выполняются без разрыва магистрали с помощью сжимов.

А вопрос, как писала Розетка, действительно сложный, особенно с системой заземления в помещениях с медицинскими разделительными трансформаторами. Кое-что можно "применительно" посмотреть в российских нормах,-      ГОСТ Р 50571.28-2006 и МГСН.
Назва: Re: Заземление реанимационных залов, рентген кабинетов, томографа, ангиографа, операционных.
Відправлено: Inel від 09 Лютий 2014, 19:19:22
Сами производители томографов  (Тошиба) указывают, что для их оборудования достаточно 4 Ом. Поэтому в проекте желательно  указать, что подключение оборудования необходимо дополнительно уточнить согласно комплектной технической документации производителя.
Назва: Re: Заземление реанимационных залов, рентген кабинетов, томографа, ангиографа, операционных.
Відправлено: Andrey60 від 10 Лютий 2014, 06:16:26
 :)