Автор: Сугор
« : 24 Січень 2020, 14:30:36  »

Не знаю для чего понадобилось такое решение, но что-то мне подсказывает, что падение напряжения будет не слабым...  hmmmm процентов так 30-50 на сечении 2,5, сомневаюсь что в светильник можно будет впихнуть больше. Если речь идёт о ЛН, то, возможно, это и не критично.... Но ЛН на 35Вт я не встречал.
Автор: grossel
« : 23 Січень 2020, 21:59:47  »

а есть в продаже такие трансы или только под заказ?
"Будмаш-Монолит" Киевская обл. продает под заказ трансформаторы понижающие 3-х фазные ТСЗИ-1,6(2,5;4;5;6,3;10..)кВА; 3х380В; выходное 3х(12;24;36;42;110;127;220)В; 28 кг; размер 370х170х350 мм в защитном кожухе. Стоимость от 4500 грн.
Такие трансформаторы применяются в цехах (с особыми условиями согласно гл.1 ПУЭ) для стационарного ремонтного освещения (с установкой розеток ІР44 и выше-для подключения).
А для того чтобы подключить несчастных 5 светильников, достаточно и комплектного ящика ЯТП производста "Элекон" г.Киев или "Восточный экспресс" г. Запорожье.
Автор: Сугор
« : 23 Січень 2020, 21:05:57  »

Может я чего то не понимаю, как это сделать?
Елена.Ш, а можно больше деталей? Например: что это за светильники, что нужно освещать, почему 12В?
Автор: Shturman
« : 23 Січень 2020, 13:20:33  »

На первичную обмотку понижающего 3-х фазного трансформатора 380/12 В подаете напряжение U1=380B, со вторичной (с выхода) снимаете 3-фазное напряжение U2=12B,
а есть в продаже такие трансы или только под заказ?
Автор: grossel
« : 23 Січень 2020, 11:33:05  »

На первичную обмотку понижающего 3-х фазного трансформатора 380/12 В подаете напряжение U1=380B, со вторичной (с выхода) снимаете 3-фазное напряжение U2=12B, коэффициент трансформации у таких трансформаторов n=U1/U2=380/12=30.
Вам нужно после трансформатора, согласно норм, установить аппарат защиты (в щитке-автомат или предохранители), так-как расстояние довольно солидное, можно разбить светильники на 2 группы (нужно считать падение напряжения). Но в любом случае на групповой линии должен стоять 2-х полюсный аппарат защиты (поскольку 12В это напряжение между фазами).
Или проще на такую мощность установить обычный ящик ЯТП-0,25 (ЯТП-0,4) с однофазным трансформатором и автоматами защиты.
Автор: sashka
« : 23 Січень 2020, 11:30:41  »

Автор: Елена.Ш
« : 23 Січень 2020, 10:48:19  »

Я так понимаю от трансформатора может выйти 3 группы, но не три фазы.
Автор: Елена.Ш
« : 23 Січень 2020, 10:47:03  »

Добрый день, помогите с советом.
Нужно от понижающего трансформатора 380/12В или 220/12В, подключить 5 светильников 35Вт, длина трассы 70м.
Предлагают подключить от 3 фазной линии на выходе трансформатора. Может я чего то не понимаю, как это сделать?