Автор: Sergey U.
« : 01 Червень 2010, 22:19:19  »

Цитата: O.S.
А такі таблиці, про які я написав, вони точно є. Монтажники ж роблять провіси певної величини при монтажі ПЛ, мабуть не від фонаря..
Может, заимеете поделитесь!  ;)
Автор: O.S.
« : 01 Червень 2010, 22:17:54  »

Спасибі, але всі ті теми я вже перечитав вдовж і впоперек. Ну нічого, буду продовжувати пошуки. Завтра відкрию те, шо ви мені прислали (на роботі, там анлім :))
А такі таблиці, про які я написав, вони точно є. Монтажники ж роблять провіси певної величини при монтажі ПЛ, мабуть не від фонаря...
Автор: Sergey U.
« : 01 Червень 2010, 22:08:46  »

Цитата: O.S.
Оце якраз те, що мені потрібно

выслал!
Цитата: O.S.
Чи немає таблиць із стрілами провисання?

Не встречал такого, есть разные проги, вот как-то помогал мне vicKing ответ №9
http://eom.com.ua/index.php/topic,4150.0.html
и еще может поможет чем:
http://eom.com.ua/index.php/topic,334.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1748.0.html
Автор: O.S.
« : 01 Червень 2010, 21:55:31  »

Quote (selected)
т.п. 25.0038 расчетные пролеты для опор ВЛ-10кВ с неизолированными проводами (Рссия)

Оце якраз те, що мені потрібно  :thumbsup:
Якщо ваша ласка, то ось пошта: str123str@mail.ru

І ще одне питання: Чи немає таблиць із стрілами провисання?
От конкретна задача: треба дізнатись, яке провисання треба забезпечити проводу АС-35, який підвішений між опрою А10-1 і П10-1 (відомий розмір прольоту між ними, зона по вітру і голольоду, температури, і т.д.). Як взагалі такі задачі розвязувати? Вибачте якщо ставлю питання некомпетентно. 
Автор: Sergey U.
« : 01 Червень 2010, 21:45:24  »

Цитата: O.S.
А в кого є такі таблиці зі стрілами провисання, чи довідники якісь?
Есть т.п. 25.0038 расчетные пролеты для опор ВЛ-10кВ с неизолированными проводами (Россия)
и 24.0066 Расчетные пролеты для ж.б. опор 6...10кВ с защищенными проводами (Россия).
Общий объем 17,8Мб могу скинуть на почту!
Автор: O.S.
« : 01 Червень 2010, 21:26:47  »

Quote (selected)
перелопатил все типовики при ветровой нагрузке 450 Па и гололеду 19 мм максимально возможный пролет составляет 107 м. В таблицах для стрел провисания (Россия) максимальный пролет 95 м.

А в кого є такі таблиці зі стрілами провисання, чи довідники якісь?
Або якась безкоштовна прога для розрахунку провисання проводів, яка б враховувала вплив ожеледі.
Одним словом, допоможіть хто чим може.
Автор: AlucarD
« : 01 Квітень 2010, 16:42:07  »

Вопрос по опорам 35 кВ в типовике 3.407.1-163.1 лист 11 (монтажная сх. оп. АУБ35-1В) зачем нужна оттяжка ВБ1 и можно ли без нее обойтись?
Если это важно то угол поворота 90 град.
Автор: Sergey U.
« : 30 Березень 2010, 18:06:11  »

по т.п. 3.407.1-143 лист 21 "Железобетонные опоры ВЛ 10кВ" Выпуск 5 Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениям есть пример перехода, а для опор 10кВ не получится!
Автор: sashkoMTM
« : 30 Березень 2010, 11:52:20  »

Цитата: AlucarD
какая разница
момент
Автор: AlucarD
« : 30 Березень 2010, 11:21:55  »

Если ктото в курсе то какая разница в стойках
СВ 164-10.3;
СВ 164-10.7;
СВ 164-12;
СВ 164-20.?
Автор: AlucarD
« : 30 Березень 2010, 10:16:34  »

переход опорами ВЛ-35 кВ я и сам щас изучаю. Но это как всегда упирается в деньги, в том то и прикол чтобы использовать ж/б опоры 10 кВ. Если выхода не найду то в проекте буду использовать опоры на 35 кВ.
Автор: sashkoMTM
« : 30 Березень 2010, 10:06:18  »

виконати перехід із застосуванням опор і арматури на 35кВ

див.тут  http://eom.com.ua/index.php/topic,4150.0.html
Автор: AlucarD
« : 30 Березень 2010, 09:57:58  »

Уважаемые форумчане, проектирую ВЛ 6 кВ и столкнулся с проблемой ввиде пролета 120 м. Провод по ТУ нужно использовать АС-95/16. перелопатил все типовики при ветровой нагрузке 450 Па и гололеду 19 мм максимально возможный пролет составляет 107 м. В таблицах для стрел провисания (Россия) максимальный пролет 95 м. Обходить это препяствие нету возможности. Кто может подсказать как выполнить переход ж/б опорами 10 кВ. (Для информации обхожу канал, поэтому стрела провисания роли не играет). Всем заранее огромное спасибо.