Всем привет!
Возникла такая трудность, нужно выполнить ввод кабелей в помещение газового модуля (категория помещения - А, класс зоны по взрывоопасности - В-1а). Стены помещения выполнены из сэндвич-панелей толщиной 120 мм. Объект находится в России.
Как грамотно выполнить ввод кабелей в это помещение?
Нашел в ПУЭ (п. 7.3.105), что нужно устанавливать специальную коробку с разделительным уплотнением. Кто то знает что это за коробки и из чего делается это разделительное уплотнение?
И еще вопрос - в помещение входят кабели марки КВВГнг-LS, я собираюсь проложить их в металлическом коробе, не будет ли нарушением норм если кабели выводить из короба через сальник и далее сам кабель вводить в электрооборудование?
Назва: Re: Выполнение проходки кабелей из взрывоопасного помещения
Відправлено: Roman3R від 22 Квітень 2013, 17:12:37
нужно устанавливать специальную коробку с разделительным уплотнением. Кто то знает что это за коробки и из чего делается это разделительное уплотнение?

Специальные коробки с розделительными уплотнениями применяются только для трубной проводки .
Посмотрите ВСН 332-74 . http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110)
Назва: Re: Выполнение проходки кабелей из взрывоопасного помещения
Відправлено: Alexandrrr від 23 Квітень 2013, 11:36:42
Посмотри еще это - http://www.roxtec.ru/production.php (http://www.roxtec.ru/production.php)
Назва: Re: Выполнение проходки кабелей из взрывоопасного помещения
Відправлено: f4nt0m від 23 Квітень 2013, 13:06:17
Посмотри еще это - [url]http://www.roxtec.ru/production.php[/url] ([url]http://www.roxtec.ru/production.php[/url])

спасибо, но на это сейчас нет времени. Сейчас больше склоняюсь к вариантам прокладки описанным в ВСН 332-74. А roxtec, попробую применить уже на следующем объекте. если будет подходящий случай.
Назва: Re: Выполнение проходки кабелей из взрывоопасного помещения
Відправлено: Сугор від 25 Вересень 2017, 11:47:35
Коллеги, кто подскажет украинского производителя (трубы, коробки и т.д.) для взрвоопасных зон.
Назва: Re: Выполнение проходки кабелей из взрывоопасного помещения
Відправлено: my_move від 25 Вересень 2017, 16:17:51
украинского производителя (трубы, коробки и т.д.) для взрвоопасных зон
http://www.eastexpress.com.ua/products/Korobki_chugunnye_vzryvozaschitnye (http://www.eastexpress.com.ua/products/Korobki_chugunnye_vzryvozaschitnye) Каноничный "Восточный экспресс", г.Запорожье