Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: griffel від 14 Лютий 2015, 14:01:55

Назва: Автоматика зенитных фонарей
Відправлено: griffel від 14 Лютий 2015, 14:01:55
Уважаемые коллеги, подскажите как поступить.
Сейчас разрабатываем проект по пожарным системам складского помещения.
В складском помещении устанавливаются 12 сенитных фонарей.
Заказчик настаивает на том, что запуск системы принудительного дымоудаления (по простому открытие зенитных фонарей) должно происходить от системы не електрической. Т. е. сверху на фонаре стоит балон с газом, при получении сигнала там что то разбивает балон и за счет газа в балоне открывается фонарь. Потом приежает обслуга, меняет балон и все работает дальше.
Я думаю что это вчерашний день. Что нужно ставить привод, и осуществоять это через електрику. Заказчик настаивает на газе, мотивируя свое мнение тем, что если електричество вдруг пропадет, то фонарь не откроется, ну и стоимость електрического привода дороже, чем газового балона.

С автоматикой сталкивался ранее не очень глубоко, так знаю что она есть. В делалях сейчас заставляет проект разбиратся. Подскажите кто прав, а кто не очень.
Заранее благодарен за помощь.
Назва: Re: Автоматика зенитных фонарей
Відправлено: grossel від 14 Лютий 2015, 16:55:22
Если использывается система дымоудаления через зенитные фонари, то больше прав заказчик. Используйте простые, надежные решения и оборудование известных фирм, учитывайте надежность и условия эксплуатации.
Назва: Re: Автоматика зенитных фонарей
Відправлено: Sanuch від 16 Лютий 2015, 07:31:54
Т. е. сверху на фонаре стоит балон с газом, при получении сигнала там что то разбивает балон и за счет газа в балоне открывается фонарь
А сигнал то какой не электрический случаем? Пневмопривод с электрическим узлом пуска, все вроде просто.
Назва: Re: Автоматика зенитных фонарей
Відправлено: rga від 16 Лютий 2015, 09:17:17
Не помню уже точно, но для фонарей с пневматикой, кажется, нельзя выполнить все требования ДБН.
Откройте п.12.5 ДБН В.2.5-56 и проверьте по списку возможности этой пневматики. Если всего хватает, то ничего не мешает ее поставить. Если не хватает, то надо думать. В принципе, такие решения на складах регулярно используются.