Автор: yuoras
« : 20 Квітень 2021, 08:02:57  »

Потужності мають бути такі, які Вам виділили в ТУ.
Я в ідеалі бачу облік
1.Основний 35 кВ
2.КТП А(точка 1) та КТП В (точка-2)

Точка 3 ,може бути тільки для контролю, але я ніякого єфекту від нього не бачу (Він буде рахувати все при будь-якій схемі живлення).

Облік в точках 1 та 2 мають вимагати , тому що різні РЕМ, але як по факту .......
Автор: Лаврентий
« : 19 Квітень 2021, 22:56:50  »

КТП на балансі.ТУ передбачають облік на стороні 35 кВ, третя категорія надійності. На даний момент живлення КТП йде від варіант  номер В. Я так розумію коли переходимо на схему живлення номер А то підключення по існуючій схемі  живлення В припиняється, але є одне питання що робити з обліком в КТП АіВ. Вони анольвуються   чи варто винести  в  точки 1,2 чи загальну 3. І є один нюанс схема живлення А це один рем а схема В інший рем.То для того щоб було щоможливе живлення чи по схемі  живлення Ачи В має бути 2 категорія надійності ,я так розумію. Но основне питання як зберегти існуючу потужність від схеми живлення В на перспективу. Коли все буде гудіти від схеми живлення A при 3 категорії надійності.  :-[ :wall
Автор: yuoras
« : 19 Квітень 2021, 10:24:41  »

Такі питання узгоджувати тільки із ОСР.
Вони в любому випадку внесуть своі корективи.
Як на мене , точка 3 .
До речі, а КТП на вашому балансі?
Якщо так , тоді ОСР запропонує встановити облік на 35кВ
Автор: Лаврентий
« : 17 Квітень 2021, 22:40:41  »

Доброї ночі. Виникла технічна проблема організувати облік на високій стороні. Накинув схему особо не критикуйте за художество. 
Основне живлення буде по схемі А(облік 35 кВ). Резервне по схемі Б (облік 10 кВ. Дві КТП)
Як би два основних питання.
- чи можливо організувати облік у вказаних точках  1-2 чи3.
-яким чином якщо можна
- що для цього треба якщо можна
 От такі пироги не з повідлом...