Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => ПУЕ => Тема розпочата: Bobertigra від 11 Лютий 2009, 15:59:48

Назва: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Bobertigra від 11 Лютий 2009, 15:59:48
Уважаемые коллеги! Поясните мне пожалуйста п.1.2.19. ПУЭ:

 "...Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату...."

Эти два кабеля должны должны каждый в отдельности обеспечивать расчетную мощность, или в сумме?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: rza від 11 Лютий 2009, 16:06:58
 В этом пункте речь о надежности, следовательно по отдельности
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 11 Лютий 2009, 16:09:48
Я так думаю, что каждый должен обеспечивать расчетную мощность. Судя по тому, что категория вторая, если что-то случилось с первым кабелем, то потребитель должен питаться по второму кабелю. А вот трассы прокладки должны быть разными. Но это лично мое мнение.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Massacre від 11 Лютий 2009, 16:19:43
Каждый в отдельности !!! "И енто факт" 8)
Цитата: Yurik
А вот трассы прокладки должны быть разными. Но это лично мое мнение.
Я так не считаю. Смысл занимать ещё територию.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 11 Лютий 2009, 16:25:13
Цитата: Massacre
Я так не считаю. Смысл занимать ещё територию.
Смысл в том, что если оба кабеля лежат скажим в одном лотке и произойтет физическое повреждение одного кабеля, то второй кабель скорее всего тоже будет поврежден. Или пожар к примеру. Так если кабели лежат разными трассами больше вероятность их взаиморезервирования. Хотя опять же это лично мое мнение (хотя  даже сам для установки пожаротошения Грундфос, запроектирвоал 2 кабеля по одной трассе  ::))
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Massacre від 11 Лютий 2009, 16:49:15
хотя  даже сам для установки пожаротошения Грундфос, запроектирвоал 2 кабеля по одной трассе  )
Гы :D
Цитата: Yurik
Смысл в том, что если оба кабеля лежат скажим в одном лотке и произойтет физическое повреждение одного кабеля, то второй кабель скорее всего тоже будет поврежден. Или пожар к примеру.
Еслиб всё у нас делалось по уму... Это хорошие доводи, но на практики они не действуют, упераються в недостаток места, непроходимые места и впервую очередь в деньги закащика "Нужно чтоб всё и на всегда, но за минимум БАБЛА и минимум ВРЕМЕНИ!" Вот так 8)
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 11 Лютий 2009, 16:52:55
Курочка по зернышку клюет, если начинать хоть проектировать по уму, то когда-нибудь да и проложат правильно. А если даже в проекте не правильно, тогда почему монтажники должны делать правильно. Как правильно выбрать трассу это дела проектировщика (и убедить заказчика).
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Massacre від 11 Лютий 2009, 17:05:06
[
Цитата: Yurik
Курочка по зернышку клюет, если начинать хоть проектировать по уму, то когда-нибудь да и проложат правильно.
Мне тут недавно один из начальников Киевэнерго сказал слово-золото "Правильно это когда не нарушаем, а всё и все остальные нас не е...." :D
Цитата: Yurik
тогда почему монтажники должны делать правильно. Как правильно выбрать трассу это дела проектировщика (и убедить заказчика).
"Вы не проектировщики, а монтажники вот и делайте по чертежу что бы небыло 3,14ЗД..ЖУ". :D
Вот тебе и "палка о двух ....."
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Bobertigra від 11 Лютий 2009, 17:08:21
Всем спасибо! Вы развеяли мои сомнения! Но мой заказчик этого не понимает :(. Говорит что вторая категория на объекте обеспечивается наличием ДЭС, но установка то питается одним кабелем, и переключение между ТП и ДЭС происходит в начале этого кабеля, а сам кабель никак не резервируется. Мне кажется что это не обеспечивает II категрию, я прав?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 11 Лютий 2009, 17:24:36
ПУЭ: 1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Цитата: Bobertigra
Говорит что вторая категория на объекте обеспечивается наличием ДЭС, но установка то питается одним кабелем, и переключение между ТП и ДЭС происходит в начале этого кабеля, а сам кабель никак не резервируется.
Так, что все вроде бы по нормам
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Bobertigra від 11 Лютий 2009, 17:35:07
То есть сам кабель в таком случае резервировать не надо?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сугор від 11 Лютий 2009, 20:46:50
Bobertigra,  Внимательно прочитай ДБН B-2-5-3-2003. Там все подробно описано. при наличии ДЕС вторая категория получается, при условии что топлива хватит и мощности. Два кабеля тож можно но обязательно разными трассами, ПУЭ запрещает прокладку взаимовезервируемых кабелей по одной трассе.
Курочка по зернышку клюет, если начинать хоть проектировать по уму, то когда-нибудь да и проложат правильно. А если даже в проекте не правильно, тогда почему монтажники должны делать правильно. Как правильно выбрать трассу это дела проектировщика (и убедить заказчика).
поддержую, в первую очередь нужно следить за собой. А за правельность проектирования и монтажа ответственность несет ГИП (авторский надзор). Главное, чтобы ГИП попался толковый. Обычно при спорах железно действует аргумент об ответственности или предложение пройти самостоятельно экспертизы. Фразы типа " кто будет отвечать, если что нибудь случится" или " я проект делаю по нормам, а вы можете монтаж делать как хотите..." обычно действуют
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Bobertigra від 12 Лютий 2009, 09:38:06
Сугор, ДБН B-2-5-3-2003 для жилых и общественных сданий, а у меня завод :-[ (я не думаю, конечно,что нормы резервирования сильно отличаются). Т.е. ДЭС и один кабель II категорию обеспечивает. По поводу трассы: если ВРУ жилого дома питается от двух разных сеций шин одной ТП, как эти кабели проложить по разным трассам?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Massacre від 12 Лютий 2009, 09:51:54
Цитата: Bobertigra
как эти кабели проложить по разным трассам?
Здаёться мне 50 см хва
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сергей Ликург від 12 Лютий 2009, 10:53:30
Bobertigra, Каждый кабель должен пропускать расчетную мощность в случае выхода из строя одного. Это в аварийном режиме. В нормальном режиме нагрузка распределяется по двум линиям. Допускается прокладка в одной траншее.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Bobertigra від 12 Лютий 2009, 10:59:32
То Сергей Ликург:
 
Цитата: Сугор
ПУЭ запрещает прокладку взаимовезервируемых кабелей по одной трассе.
А разве эти два кабеля не являются взаиморезервируемыми?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сугор від 12 Лютий 2009, 20:33:58
Bobertigra, Если в здании то нельзя на одном лотке, в крайнем случае можно разделить в лотке разделительной перегородкой (металлической)
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Bobertigra від 13 Лютий 2009, 09:47:38
Но в одной траншее всетаки можно?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: alex79 від 13 Лютий 2009, 13:26:59
Нежелательно, но можно
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сугор від 14 Лютий 2009, 23:08:43
Насчет совместной прокладки, просили ссылку на документ (ПУЭ 1986):
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1 [в 7 редакции ПУЭ отсутствует]). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера. уголка и т. п.).
 
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Bobertigra від 16 Лютий 2009, 15:15:59
Т.е. в траншее тоже нужна перегородка? Из чего?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сугор від 16 Лютий 2009, 22:35:25
Цитата: Bobertigra
Т.е. в траншее тоже нужна перегородка? Из чего?
Откуда взял?
Цитата: Сугор
В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей
где здесь земля, где здесь траншея?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Bobertigra від 17 Лютий 2009, 09:33:59
:) Не сердитесь :) Я спрашивал про прокладку двух кабелей разных вводов ВРУ жилого дома в траншее, т.е. в земле, а не в трубе, рукаве, коробе, пучке.
http://eom.com.ua/index.php/topic,1988.msg12207.html#msg12207 (http://eom.com.ua/index.php/topic,1988.msg12207.html#msg12207)
ПУЭ я прочитал, спасибо :-[
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: alex79 від 18 Лютий 2009, 10:42:41
Да можно в одной траншее. Кабеля ведь песком засыпаются, да и расстояние должно быть выдержано между ними не менее 100мм. Также кол-во кабелей в одной траншее не должно быть более 6 шт.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: юрий1901 від 24 Лютий 2009, 10:01:20
объясните  если кто может о чём это говорится В ДБН В 2_5_23_2003 "Не вимагається спеціально улаштовувати АВР для електроприймачів 1 категорії надійності
електропостачання, які мають технологічний резерв, що включається автоматично."
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: юрий1901 від 24 Лютий 2009, 10:12:51
И еще : покатит ли для потребителей 1 кат установка на питающей линии UPS (вместо АВР с двумя взаиморезервирующими линиями)?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: aleks від 24 Лютий 2009, 10:18:25
если, например, для аварийного освещения имеется встроенный аккумулятор, авр не нужен
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: aleks від 24 Лютий 2009, 10:19:05
юрий1901, а что за потребители?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: aleks від 24 Лютий 2009, 10:19:25
и что за обьект?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: 3oloS від 24 Лютий 2009, 10:24:35
Цитата: юрий1901
объясните  если кто может о чём это говорится В ДБН В 2_5_23_2003 "Не вимагається спеціально улаштовувати АВР для електроприймачів 1 категорії надійності електропостачання, які мають технологічний резерв, що включається автоматично."

см. http://eom.com.ua/index.php/topic,245.0.html
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: юрий1901 від 24 Лютий 2009, 10:26:59
Там завод,  а под потребителями 1 кат я имел ввиду : противопожарная насосная, аварийное освещение, компьютеры
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: юрий1901 від 24 Лютий 2009, 10:29:36
То есть всё  это запитывается через один UPS
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 24 Лютий 2009, 10:40:45
Первая категория должна обеспечиваться работоспособностью в течении 1,5часа. А если мощные насосы пожаротушения, то UPS будет не малых размеров, плюс много батареек
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: юрий1901 від 24 Лютий 2009, 10:48:17
Спасибо понятно т.е. если есть UPS , то АВР не нужен ?...
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 24 Лютий 2009, 11:00:29
Нет не нужен, если нагрузка подключается через UPS. Правда повторюсь, что для таких объектов и потребителей не всегда оправдано. Кстати,а что за мощности насосов? И если уж решили брать UPS то лучше брать инверторы, они лучше и выдают более адекватную синусойду.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: юрий1901 від 24 Лютий 2009, 11:30:56
7 кВт.
Может кто знает допускается ли для противопожарных насосов использовать устр-ва плавного пуска?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: aleks від 24 Лютий 2009, 11:47:55
Yurik, я всегда думал, что UPS - это три устройства: выпрямитель-аккумулятор-инвертор. что ты имеешь в виду под "инвертором"?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Generator від 24 Лютий 2009, 19:08:27
UPS на пожнасосы в качестве второго источника =-0?
Мне кажется эта задумка заранее обречена ИМХО.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 25 Лютий 2009, 09:26:00
Цитата: юрий1901
Может кто знает допускается ли для противопожарных насосов использовать устр-ва плавного пуска?

Нет, нельзя. Данные насосы должны сразу выходить на свою максимальную мощность.
Цитата: aleks
Yurik, я всегда думал, что UPS - это три устройства: выпрямитель-аккумулятор-инвертор. что ты имеешь в виду под "инвертором"?

Существует несколько видом UPS: http://ups.miem.edu.ru/ups_faq2.html
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: юрий1901 від 25 Лютий 2009, 09:42:12
Цитата: Generator
UPS на пожнасосы в качестве второго источника ?
Мне кажется эта задумка заранее обречена ИМХО.
Нельзя ли обосновать?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: aleks від 25 Лютий 2009, 09:52:50
Yurik, инвертор присутствует в любой схеме УПС...в чем отличие "инвертора", которого ты рекомендуешь? (интересуюсь, так как недавно сам стоял перед выбором ДЭС или УПС)

испольщовать УПС для пожарных насосов не рекомендовал бы.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 25 Лютий 2009, 09:59:27
aleks, Я наверное оперирую теми терминами, что у нас в фирме. Попробую объяснить. UPS - это действительно полностью законченное устройство в которое входит инвертор и батареи. Мы же часто поставляем просто сам инвертор, который является отдельным устройством. К нему есть возможность подсоединения внешних батарей. Тип батареи, их мощность (заряд) и кол-во зависит от конкретных задач. Сам инвертор выбирается на заданную мощность потребителей. Схема работы как у Delta Conversion On-Line (по ссылке).
Извеняюсь ошибся Схема работы как у Line-Interactive (Single Conversion)
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сугор від 25 Лютий 2009, 10:09:40
Первый раз слышу об УПС для пожнасосов. УПС не является независимым источником питания. Для подключения насосной пожеротушения обязателно наличие двух вводов от разный источников (разные секции шин ТП) и АВР
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: alex79 від 25 Лютий 2009, 10:26:54
А почему УПС не является независимым источником питания? Является. Другое дело, что для подключения двигателей (пожнасосов в частности) не подходит. Но это уже другой вопрос...
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: aleks від 25 Лютий 2009, 10:43:11
УПС является вторым независим источником. см. п.2.3 ДБН-23

Quote (selected)
Другое дело, что для подключения двигателей (пожнасосов в частности) не подходит
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Generator від 25 Лютий 2009, 20:51:32
Нельзя ли обосновать?
Как долго проработает UPS на нагрузку пож. насосов ???!
Обосновать конкретным пунктом НТД сейчас не могу, но поверьте ни одна государственная организация по надзору не допустит ввода эл. установки у которой электроснабжение потребителей I категории осуществляется от UPS (если конечно она в лице директора (начальника) не получила отступные).
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 26 Лютий 2009, 10:05:20
Цитата: Generator
Как долго проработает UPS на нагрузку пож. насосов !
Доставляешь нужное кол-во батарей и он работает сколько нужно. С другой стороны сколько проработает таже нагрузка при дизели? Либо у тебя есть резервуар с топливом рядом, либо ты дозавозишь топливо и заливаешь его непосредственно в сам дизель.
Но идея питать пожарные насосы от UPS мне тоже не очень нравится, но порой это единственная возможность.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сугор від 26 Лютий 2009, 22:31:11
Цитата: Yurik
Доставляешь нужное кол-во батарей и он работает сколько нужно
А к какой зоне по взрывоопасности будет относится помещние в котором будут находится АК и сколько места это помещение будет занимать?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Yurik від 27 Лютий 2009, 09:52:43
Цитата: Сугор
А к какой зоне по взрывоопасности будет относится помещние в котором будут находится АК и сколько места это помещение будет занимать?
Все будет зависть от типа выбранного АК и необходимого времени работы от батарей. Можно подключать даже батареи от автомобилей.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Виктор від 27 Лютий 2009, 20:53:00
Цитата: Сугор
А к какой зоне по взрывоопасности будет относится помещние
Если аккумуляторы в герметическом исполнении - класс зоны не взрывоопасная.
Если нет , то в соответствии с п. 4.5 НПАОП 40.1-1.32-01. При зарядке выделяется водород, поэтому вентиляцию этого помещения выполняют ОВ и расчет ведут по данным: количество и емкость батарей, их напряжение, ток заряда.
До определенной величины емкости батарей их можно устанавливать в вентилируемом шкафу (цифру не помню, надо порыться в ПУЭ).
Цитата: Сугор
и сколько места это помещение будет занимать?
Исходя из условий зон обслуживания. Можно, например, разместить аккумуляторы на стеллажах.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сугор від 27 Лютий 2009, 22:42:16
Цитата: Виктор
При зарядке выделяется водород
И электроснабжение необходимо выполнять как для взрывоопасной зоны.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: tuilri від 31 Січень 2010, 12:35:51
Кто-то может мне объяснить смысл п.2.4.55 ПУЭ-2009
Прокладка СИП по стенам взрыво- и пожароопасных зданий и сооружений(АЗС, газораспределительных станций и т.п.) не разрешается.
А ВВГ получается можно ??? Как это понимать?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Generator від 31 Січень 2010, 12:40:13
Кто-то может мне объяснить смысл п.2.4.55 ПУЭ-2009
Прокладка СИП по стенам взрыво- и пожароопасных зданий и сооружений(АЗС, газораспределительных станций и т.п.) не разрешается.
А ВВГ получается можно ??? Как это понимать?
Глава 2.4 относится к "воздушкам" до 1кВ, причем тут кабель ВВГ?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: tuilri від 31 Січень 2010, 12:42:13
Так мне не понятно почему СИП нельзя а ВВГ можно!
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Generator від 31 Січень 2010, 12:47:30
ВВГ можно!
Можно или нет, сказать затрудняюсь.
По поводу СИПа - у него одинарная изоляция, может быть по этому.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Саша85 від 21 Листопад 2011, 22:22:01
абзац.3 п.2.5.186 ПУЕ : "Відстань між найближчими проводами ПЛ, яка перетинає, і перетнутою ПЛ 6-35 кВ за умови, що хоча б одну з них виконано захищеними проводами, за температури плюс 15°С без вітру повинна бути не меншою за 1,5 м."
  Питання: СІП можна вважати захищеним проводом, якщо так то відстань при перетині по вертикалі наприклад ПЛ 10 кВ з ПЛІ 0,4 кВ виходить що 1,5 м, але ж є таблиця 2.5.35 де ПЛ 10 кВ з ПЛ нижчої напруги складає 2 м. Як це розуміти, я все таки вважаю що керуватися необхідно даним пунктом (п..2.5.186) при перетині ПЛ 10 кВ з ПЛІ 0,4 кВ, і відстань по вертикалі 1,5 м (повторяюсь). Як Ви вважаєте колеги (чим керуєтесь) ???
Прохання висловити свої за і проти
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: nocibur від 21 Листопад 2011, 23:58:02
Помнится мне, что где-то тут писали(с сылками на нормы) - СИП это ВЛИ!!!, но не ВЛЗ, только вот не могу найти где писали, следовательно 1,5м не катит, надо 2м.
По моему так.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Саша85 від 22 Листопад 2011, 09:06:11
Помнится мне, что где-то тут писали(с сылками на нормы) - СИП это ВЛИ!!!, но не ВЛЗ
  Хотілося б більш точно, в визначенні ПЛЗ зазначено: "ПЛ з проводами, у яких поверх струмопровідної жили нанесено екструдовану полімерну захисну ізоляцію, що виключає коротке замикання між проводами у разі доторкання до них і зменшує імовірність замикання на землю". Але ж СІП також я вважаю має ізоляцію що "виключає коротке замикання між проводами у разі доторкання до них і зменшує імовірність замикання на землю" HELP !!!
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Александр_Д від 22 Листопад 2011, 09:43:38
(ДСТУ4743:2007)
СИП:
- ВЛИ 0,4/1 кВ;
- ВЛЗ 20 кВ (для 10,15 и 20кВ).

Как понять абзац.3 п.2.5.186 ПУЕ х.з. Про ВЛЗ в ПУЭ вобще мало всего. Если так разобраться и принимать 2 м то от ВЛЗ(СИП-3) вобще толку не много, кроме двухцепных линий.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: 3oloS від 22 Листопад 2011, 10:15:05
Саша85, считаю что следует руководствоваться табл.2.5.35, там сведены основные типы пересечений, а в п.2.5.186 уже указаны более подробно некоторые уточнения для вариаций: ВЛЗ+ВЛИ, и эта ситуация
абзац.3 п.2.5.186 ПУЕ : "Відстань між найближчими проводами ПЛ, яка перетинає, і перетнутою ПЛ 6-35 кВ за умови, що хоча б одну з них виконано захищеними проводами, за температури плюс 15°С без вітру повинна бути не меншою за 1,5 м."
когда обе воздушки 6-35 кВ, но любая из них выполнена ВЛЗ

P.S. СИП не ВЛЗ
ПУЭ
2.4.2. ... Далее в тексте воздушная линия с применением самонесущих изолированных проводов обозначается ВЛИ, а с применением неизолированных проводов  ВЛ.
Самонесущий изолированный провод (СИП)  скрученные в жrут изолированные жилы, не требующие специального удерживающего троса. Механическая наrрузка может восприниматься несущей жилой или всеми изолированными жилами жгута. (можешь погуглить ТУ СИП (http://energoprom.net.ua/docs/TY%20SIP1.PDF) и почитать назначения применения, для информации)
2.5.2 Воздушная линия с защищенными проводами (ВЛ3) - ВЛ с проводами, у которых поверх токопроводной жилы нанесена экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткое замыкание между проводами в случае их касания и уменьшающая вероятность замыкания на землю.

Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Александр_Д від 22 Листопад 2011, 14:45:39
СИП не ВЛЗ
ВЛЗ не СИП-3 ?
Это провода марки СИП но каждый со своим конструктивным исполнением.(1, 2, 3, 4, г).
ВЛЗ не Самонесущий изолированный провод - это да, но ВЛЗ это продод марки СИП. Разве нет?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: 3oloS від 22 Листопад 2011, 15:06:42
но ВЛЗ это продод марки СИП. Разве нет?
да, надо было мне уточнить, что имел в виду
P.S. СИП не ВЛЗ
в рамках определений ПУЭ, надо же было как-то авторам разграничить ВЛИ и ВЛЗ
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Александр_Д від 22 Листопад 2011, 16:03:32
Ну впринципе ВЛИ и ВЛЗ разграничены класом напряжения. :)

Саша85 :
Если у тебя была бы ВЛ двухцепная ты мог выйграть 1,5-2 метра за счет провода СИП-3.  А при простом пересичении получаеться смысл применять СИП не вижу, если смотреть в таблицу 2.5.35. Вот если у тебя стесненые условия (например сверху еще ВЛ) можно попробывать применить СИП ВЛ 6кВ и на ВЛ 0,4 если есть такая возможность. Хотя не думаю что 0,5 метра что-то решат.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Саша85 від 22 Листопад 2011, 21:35:02
при перетині ПЛ 10 кВ з ПЛІ 0,4 кВ
Питання вирішив наступним чином, ПЛ 10 кВ піднімаю за допомогою надставки ТС2 та встановлюю траверсу ТМ7 (див.арк. типової серії 3.407.1-143.1.16). Даним підняттям і досягнув габаритної відстані при перетині по вертикалі 2 м
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Саша85 від 18 Березень 2012, 18:37:33
прокладання СІПнг-4х16 по зовнішній стіні житлового будинку (баг.кв.) паралельно з газопроводом. Яка відстань по вертикалі від СІП до газопроводу - 1 м ???

Дякую
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Roman3R від 18 Березень 2012, 19:23:06
прокладання СІПнг-4х16 по зовнішній стіні житлового будинку (баг.кв.) паралельно з газопроводом. Яка відстань по вертикалі від СІП до газопроводу
ДБН В.2.5-20-2001 . 4.57 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений .
ПУЕ . 2.1.57. 3а паралельноrо прокладання відстань від проводів і кабелів до трубопроводів мае бути не меншою ніж 100 мм, а до трубопроводів з rорючими або леrкозаймистими рідинами і rазами  не меншою ніж 400 мм.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: designer від 11 Червень 2012, 11:24:23
Помогите, плз, разобраться с п.6.1.16 ПУЭ-2009:
              п.6.1.16. Для живлення світильників місцевого стаціонарного освітлення з лампами розжарювання слід застосовувати напругу: у приміщеннях без підвищеної небезпеки – 220 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних – не вище 42 В. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимкнення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор може мати кілька електрично не пов'язаних вторинних обмоток).
              Для живлення світильників місцевого освітлення з люмінесцентними лампами можна застосовувати напругу не більше ніж 220 В. У цьому разі у приміщеннях вогких, особливо вогких, жарких і з хімічно активним середовищем допускається застосовувати люмінесцентні лампи для місцевого освітлення тільки в арматурі спеціальної конструкції.
             Лампи ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ і ДнаТ можна застосовувати для місцевого освітлення за напруги не більше ніж 220 В в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення.
             Т.е., если у меня имеется помещение с опасными условиями могу ли я местное стационарное освещение с ЛЛ (ДРЛ и т.д.) подключить к 220 через УЗО или это относится исключительно к ЛН? И что имеется в виду под арматурой спец. конструкции? У меня помещение - металл, влажно, жарко.
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: designer від 12 Червень 2012, 10:40:29
Так кто-нибудь поможет? :(
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Сугор від 12 Червень 2012, 11:43:53

designer, ЛЛ - только в арматуре специальной конструкции, при этом в формулировке присутствует слово "допускается", что уже само по себе говорит о том что это не самое лучшее решение.
 
Лампи ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ і ДнаТ можна застосовувати для місцевого освітлення за напруги не більше ніж 220 В в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення.
здесь вообще не идет речи об использовании данных ламп в помещении с опасными условиями. И еще... Вы видели где-нибудь такую арматуру (в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення)?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: designer від 12 Червень 2012, 13:56:45
Сугор, спасибо.
Quote (selected)
Вы видели где-нибудь такую арматуру (в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення)?
Возможно имеются в виду светильники местного освещения, но под такие лампы не встречались... Зачем тогда пишут в нормах? (вопрос риторический)
Quote (selected)
ЛЛ - только в арматуре специальной конструкции

Quote (selected)
И что имеется в виду под арматурой спец. конструкции?
Назва: Re: Вопрос по ПУЭ
Відправлено: Бригадир від 18 Червень 2014, 09:20:55
Нужно ПУЭ в НЕ DjVu.