Да , ребята говорят все правильно используй естественные заземлители (ж/б конструкции) сделай замеры сопротивления и если не будет хватать  забей и соедини между собой  глубинные заземлители. Соединяй полосой и выводи ее к щитовой :thumbsup:
Автор: nikaraguasasham
« : 15 Жовтень 2009, 15:15:01  »

а использование в качестве заземлителей ж/б фундаментов сооружения?
как видно на фото буровые работают во всю
Автор: Quik
« : 15 Жовтень 2009, 15:03:13  »

а чого казав що води немає? поруч тече річка - значить рівень грунтових вод має бути високим. Що там геологічні розрізи кажуть?
Автор: мадо
« : 14 Жовтень 2009, 15:53:11  »

Генплан очень много тянет и ............
Вот пару фото с начала стройки
Автор: Quik
« : 14 Жовтень 2009, 15:05:01  »

Цитата: AleksandrPol
Не нужно забывать, что будет еще молниезащита зданий, и для молниезащиты все-равно прийдется делать контур вокруг каждого здания. А если объеденить все заземлители молниезащиты то может получится обойтись без глубинных.
Не для всіх споруд потрібен блискавкозахист. Та й якщо буде декілька баштових кранів вони можуть захищати значну частину споруд.
Дайте подивитись план площадки. Вже самому стало цікаво як то буде виглядати...  ;)
Автор: AleksandrPol
« : 14 Жовтень 2009, 14:51:25  »

Не нужно забывать, что будет еще молниезащита зданий, и для молниезащиты все-равно прийдется делать контур вокруг каждого здания. А если объеденить все заземлители молниезащиты то может получится обойтись без глубинных.
Автор: sashkoMTM
« : 14 Жовтень 2009, 08:34:35  »

Цитата: Quik
не з чого, а В КОГО

мадо, див. тут дещо http://eom.com.ua/index.php/topic,3066.0.html
Автор: Generator
« : 13 Жовтень 2009, 18:20:16  »

Автор: Quik
« : 13 Жовтень 2009, 17:29:58  »

Цитата: мадо
Подскажите из чего лучше взять заземлювачи
не з чого, а В КОГО  :) 
Рекомендую ОБО або Ватсон-телеком
Автор: мадо
« : 13 Жовтень 2009, 15:07:14  »

Подскажите из чего лучше взять заземлювачи
Автор: sashkoMTM
« : 13 Жовтень 2009, 14:58:17  »

Цитата: Quik
Для кожної спроруди городити окреме заземлення в такому грунті - дуже дороге задоволення

Погоджуюсь з Quik
Бажано зробити цей глибинний заземлювач таким чином, щоб його можна було використати в майбутньому, як частину основного заземл. для об"єкта, що будується.
Автор: Quik
« : 13 Жовтень 2009, 14:50:09  »

потрібно робити глибинні заземлювачі десь по 15м і звязувати їх контуром.
Я б зробив один контур заземлення в біля котловану щоб потім можна було під"єднати робоче заземлення електрощитової. Від контуру розвести полосою 25х4 до кожної споруди по радіальній або магістральній схемі (як буде виходити...)
Для кожної спроруди городити окреме заземлення в такому грунті - дуже дороге задоволення  ;)
Автор: мадо
« : 13 Жовтень 2009, 14:11:13  »

Подскажите пожалуйста есть строительная площадка размерами 300х300 метров. На строительной площадки есть куча помещений (общежитее, АБК, столовая, очисные,  ВГСЧ, бетонный завод, модульная котельня и тд. тп)
Суть вопроса. Как делать заземление под каждое здание отдельное или делать  одно общеё и тянуть полосу 40х4 (к примеру) по всей площадке. Да еще если делать всё отдельно нужно их между собой перевязывать(тоисть соединять)

Ну на самыйь конец самоё главное. У меня земля вся ис скалистых пород тоисть гравий и щебинь. Воды нету. Что делать ?????????
Может бурить скважыни засипать суглинком или влажной глиной и забивать какието трубы .
Подскажите кто чем может